《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




qingshui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2006-12-11 14:31:00
4121楼
李工你好,你有三菱A700,FR-A740-7.5K的电子说明书吗,可以传给我一份吗。wyq-7802@163.com,谢谢

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-11 17:33:00
4122楼
没有三菱A700,FR-A740-7.5K的电子说明书,可参考A540说明书。

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2006-12-11 22:40:00
4123楼
李老师你好:有一变频器1.5KW的HUANYE牌子,是温州金凌电气有限公司生产的,客户说被雷击损坏,打开检查,整流模块S30VT80完好,IPM模块也没受损,仅仅是开关电源部分的K1120三极管的两个钳位二极管炸坏,一只8V,另一只是18V的稳压二极管,更换后带负荷试车变频器工作正常,请问李老师,雷击损坏的应当是S30VT80的整流模块,或者是PM15RSH120的IPM逆变模块,为什么这二处完好?而只是损坏开关电源的钳位而极管?另外,该机说明书已丢失,数据设置时显示F0为88,工作频率为60HZ,设置功能数列由F0到F53,但是每个功能都无法更改,我知道是设置了锁定,请问李老师如何破怿解锁?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-12 09:54:00
4124楼
估计只是受雷电感应,没有直接击中,这样耐压低的元件先坏,通常是主板最容易坏。没有这说明书。

tw-tyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-12-12 10:56:00
4125楼
good

tobygoodbetty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-12 18:35:00
4126楼
 李老师你好!
    可以告诉我PC923,PC924的功能,怎么确认好坏。

吴玉明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-12-12 20:50:00
4127楼
good

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-13 09:26:00
4128楼
1)PC923,PC924的功能:隔离+放大功能,可用电阻比较法测出其好坏。

ygcdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-12-13 10:34:00
4129楼
几台西门子M44O变频器,用于切纸机,使用后大约一个月时间就频繁的烧变频器,每次损坏元件不同,有时烧控制板,有时烧逆变模块,还有一台只烧了一个电阻.后来换了一台日立SJ300的,又响了,未查出损坏元件,不能工作.功率为7.5KW和5.5KW.有两台切纸机均出现以上故障

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-13 10:58:00
4130楼
李老师好,
    又麻烦您一个问题:我一台EMERSON变频器,上电没显示,我测量(+5V只有+1.6V)   (+24V只有+5.1V)  (+15V只有+2.5V)  (-15V只有-2.5V)   我检查了下元件应该没什么问题。
这台机子我原来修好了,但是拿到客户那去没好久就又出现问题了!  麻烦您了!

SUSHI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2006-12-13 12:11:00
4131楼
李老师:您好。我这有一台施耐德Altivar71,15KW的变频器,我现加了现场控制,在“A01”与“COM”之间安装了44L1-10V(0~50HZ)的频率表,但电机运行后频率表不显示。与我将频率表的“COM”与电位器的“COM”并联共用有关?还是频率表有直流、交流之分?另外我用在提升机上,11KW的,除设定电机的功率、电流、速度、频率外,还必须将“宏设置”设定为“重物提升”吗?
以前您说恢复出厂设置对调试很重要,这种机子的恢复出厂设置怎么没有啊?
请李老师指点。谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-13 12:42:00
4132楼
1)施耐德Altivar71,15KW的变频器先不要接频率表,测量模拟量输出端是否有直流电压(0-+10V),与频率表的“COM”、电位器的“COM”并联无关,没有说明书,通常应有初始化参数,可问代理商。最好设定为“重物提升”。
2)EMERSON变频器估计是开关电源厚膜坏。
3)几台西门子M44O变频器,用于切纸机,使用后大约一个月时间就频繁的烧变频器:负荷量变化是否很大,测量直流端电压波动是否比较大,最好是变频器功率选大点。

ygcdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-12-13 20:59:00
4133楼
工人干完活后停机,但没断电。此时变频器带电,但未运行,即切纸机未工作。过了大约半个小时,有一台就响了,是板子上的一个电阻烧了。现在电源线也换了,重新搞了接地。还是不行。去其他厂家看过同样配置的设备,一切正常。请指教是何原因?

科睿尔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 175回
  • 年度积分:3098
  • 历史总积分:7294
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-12-14 09:25:00
4134楼
李春发老师您好:

 现碰到一台松下DV-707变频器 报故障码 OC (过流) 用小电机试机又正常 到现场用设备自带的电机先是慢转,同时测输出电压抖动得厉害,等几秒钟 报警OC 再试机报"THr" (现场电机直接用工频运行正常) 尝试加长启动时间,故障依旧. 请求李春发老师帮助.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-14 09:54:00
4135楼
1)DV-707变频器输出电压抖动得厉害:估计输出电压有点不平衡,用小电机试机,测量输出电压、电流是否平衡。
2)切纸机未工作,过了大约半个小时,有一台就响了,是板子上的一个电阻烧了:如果未运行就坏则比较难找原因,最好还是请代理商现场查看。

OOOOOOOOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-12-15 08:30:00
4136楼
三菱A500,7.5KW.在输入端加直流540,一切正常。加交流220,一切正常。加交流380,第一次按“运行”键,可以正常运行。掉电后,再接着上电,按“运行”键,频率不上升,无法运行。这是什么原因啊 ?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-15 10:36:00
4137楼
1)三菱A500,7.5KW.在输入端加直流540:估计主板有问题,换主板试。
2)在0-10V信号传输过程中外界对它可能引起多大的干扰:这个要现场才看出,信号线尽量不要太长,要用屏蔽线。模拟输出端子0-20MA信号不可以通过参数修改为4-20MA,但你可试一下调整校正参数901。
3)没有科尼牌的变频器。

深口乎口及

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年10月07日
发表于:2006-12-15 10:54:00
4138楼
不錯,學習一下

白增峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年10月25日
发表于:2006-12-15 12:04:00
4139楼
变频器在实际应用中,经常遇到用户用双电源或是发电现象,变频器就容易出故障,特别是发电,主板很容易就被损坏,表现为面板显示紊乱,不知是什么原因,请个位同行或专家指导,谢谢!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-15 13:25:00
4140楼
李老师:
   麻烦您一个问题:一个二极管型号为:BYV 26 CV与BYV 26 AV  
有什么区别能不能替换?  谢谢 

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师