《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




FZM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2006-12-06 09:59:00
4081楼
李老师:
      施耐德ATV28 750W,启动跳OPF,输出反馈电路如何检查呢

大吕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2006-12-06 10:29:00
4082楼
李工:三菱一送电就报电压不足可能是哪里的故障,(输入电压和直流电压都正常)

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-12-06 10:59:00
4083楼
李老师.CT的直流调速器我已经搞定了!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-06 15:05:00
4084楼
1)三菱一送电就报电压不足可能是哪里的故障:更换光耦7800试。
2)我没有QQ号码,可直接打我小灵通020-88281886。
3)施耐德ATV28 750W,启动跳OPF,输出反馈电路:从输出端串电阻取信号给比较电路,详细电路没有机器看不到。

HYCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2006-12-06 17:16:00
4085楼
李工!三菱伺服放大器MR-H22KBN烧主回路充电电阻,是什么原因造成的?麻烦你分析回复!

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2006-12-07 07:36:00
4086楼
 我们厂有一台西门子430的变频器启动时没有任何故障何报警指示,电机也不起动,我们仔细的检查了电动机,没有任何故障,也将变频器恢复 了出厂值,还是没有解决问题,请指教!谢谢。
  [color=#FF0000] 你那个是外部控制的话,先检查外部吧!先直接在机器上给它一个启动信号,这个故障一般不是主板问题!有问题可以交流013736493966[/color]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-07 10:12:00
4087楼
1)ABB501变频器按启动键后,就以最大频率运行.恢复出厂值无效:是否设置了速度搜索功能?变频器是否跳故障?
2)三菱伺服放大器MR-H22KBN烧主回路充电电阻:与其并联的接触器是否正常,或输入电压有间断现象。

ygcdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-12-07 10:39:00
4088楼
李老师您好!
    我这里由几台西门子M44O变频器,用于切纸机,使用后大约一个月时间就频繁的烧变频器,更换新的当时没事,过一段时间就烧,已经烧了七台了,您能告诉我都有哪些原因吗?急!!!谢谢!

孟俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2006-12-07 12:42:00
4089楼

变频新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2006-12-07 14:22:00
4090楼
富士55KW变频器运行后频率上到50HZ时输出端电压始终只有100多伏;当,使用P11S-55KW机型时,自动节能(H10)打开时也会有这种现象,关闭节能就好了.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-07 17:09:00
4091楼
1)富士55KW变频器运行后频率上到50HZ时输出端电压始终只有100多伏:有可能是正常,参数初始化试。
2)几台西门子M44O变频器,用于切纸机,使用后大约一个月时间就频繁的烧变频器:损坏什么元件?

振海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2006-12-07 22:21:00
4092楼
 李老师:您好,请问安川616p5 55kw内接触器(HI-35E2T2CU-U),有几对常开触点,检测大接触器是否动作的触点是哪个?是否能替换?另外用什么型号接触器可以替换次接触器?谢谢!(我的变频器出现不明原因的低电压故障)

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-08 08:56:00
4093楼
有接线的那对常开触点就是,用那一对也没所谓,用国产也可代,只数参数接近。变频器出现低电压故障是有很多原因,本帖前面有讲!

永源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-12-08 11:06:00
4094楼
李老师你好!
    请教台达15KW驱动用对管的型号或代用管,谢!

caiyusen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-12-08 11:11:00
4095楼
李老师、各位高手:你们好!我们在用的THYFREC VT200S(明电舍变频器),用于瓦楞纸板生产线的瓦楞机速度控制,在使用中开机时能够正常工作,但当需要加速时会突然加不起来,反而减速,过一会才慢慢加速,然后正常,请问这种情况是什么原因,另外这种机太旧,我们没有使用说明书和接线图,请问哪位高手能够提供一份说明书资料.谢谢!电子邮箱:caiyusen@163.com,佛山三水蔡生

ztf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-12-08 13:49:00
4096楼
棒极了谢谢

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-08 14:50:00
4097楼
李老师好,
公司有个DanfossVLT2800的变频器报警15,这个故障应该是电源问题,有没有可能是功率卡坏掉了?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-08 14:51:00
4098楼
李老师好,
公司有个DanfossVLT2800的变频器报警15,这个故障应该是电源问题,有没有可能是功率卡坏掉了?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-08 15:42:00
4099楼
1)DanfossVLT2800的变频器报警15:5V是否正常?小电容是否漏水或CPU板问题。
2)TCL电磁炉启动电阻烧坏:充电继电器是否动作?或触点接触不好。
3)台达15KW驱动用对管的代用管可用C1815、A950代替。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-08 16:10:00
4100楼
李老师好,
这个Danfoss变频送到供应商那里,他们检测出来说是功率卡损坏,但是报警是15,我也不太懂这个,怕被他们忽悠。这个变频器是0.75KW的,功率卡大概值多少钱?他们报价600
请给参考
我一定会好好学习的!!