  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李莹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2004年8月27日
发表于:2006-12-19 20:58:00
4161楼
李老师您辛苦了!祝你在新一年里万事顺心!天天都有好心情!!

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2006-12-19 21:32:00
4162楼
三菱;FR-A540-5.5K变频器通电,PU显示Err.
故障已排除,通讯口接触不良,处理后带负载正常。
谢谢李老师。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-20 09:01:00
4163楼
1)几台变频器同步调速应该怎样做:要闭环控制,请专业自动化公司帮忙。
2)富士G5变频器加负载后输出频率不稳定:输出电流是否平衡,检查驱动电路。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-20 11:25:00
4164楼
现在的变频器偷工减料比较厉害,维修这样的变频器有可能的情况下最好能进行“加料”,如模块电流选取大一点(安装尺寸要一样),电容并多一两个或容量加大点,散热器偏小则散热风扇要用高速的,最好用进口的,寿命比较长!

ZJZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2006-12-20 11:25:00
4165楼
李工:你好!有一台东芝VF-A5-3.7KW的变频器,上电无显示,有声音,但不象是短路的声音.想接假负载,不知怎么接,知道是开关电源有问题,不知如何下手.请指教.谢谢!

IC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-12-20 11:48:00
4166楼
李老师:
你能把如何接假负载的接线图发给我吗?
  还有我有一台变频器用了三个月,变频器报警(过流、或者是驱动故障)更换模块正常,这已是第二次了,请问这是什么原因造成的呢?ZOUYIFANG1979@163.COM  

IC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-12-20 12:23:00
4167楼
李老师:
你能把如何接假负载的接线图发给我吗?
  还有我有一台变频器用了三个月,变频器报警(过流、或者是驱动故障)更换模块正常,这已是第二次了,请问这是什么原因造成的呢?ZOUYIFANG1979@163.COM  

IC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-12-20 12:23:00
4168楼
李老师:
你能把如何接假负载的接线图发给我吗?
  还有我有一台变频器用了三个月,变频器报警(过流、或者是驱动故障)更换模块正常,这已是第二次了,请问这是什么原因造成的呢?ZOUYIFANG1979@163.COM  

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-20 14:33:00
4169楼
1)如何接假负载的接线图:切断大电容到模块之间的直流回路的任何一处都可接假负载。变频器经常烧模块可能稳是本身质量问题,或参数设置不合理、使用不当、电源电压不稳定等原因,最好请代理商到现场查看。
2)VF-A5-3.7KW的变频器单独给开关电源供电看其工作是否正常,查明“声音”从何来。不必用假负载。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-12-20 14:50:00
4170楼
李老师,安川G72.2KW U相缺相,该怎样检查来修呢?主要坏的是哪一块?是霍尔传感器附近的那块电路吗?我第一次修这个问题,不知如何下手,请指导,谢

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-12-20 15:24:00
4171楼
李老师你好;
请教一个问题,我有一台西门子420的机子,用面板控制一切正常,但我设为外部端子启动时,变频器一点反应也没有,排除参数设置问题,我测了一下启动端子大约有20伏左右,但反转端子却28伏作用,我短接一点反应都没有,我想问一下,是不是主板的问题!你那里有420 5.5KW的主板吗?旧的也可以!

郑毅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2006年12月20日
发表于:2006-12-20 16:15:00
4172楼
ABB变频器维修技术可以讨论吗

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-20 16:22:00
4173楼
[color=#FF0000]支持工控网[/color]:[url=http://www.ebworld.com.cn/top100/b2b/b2bvote/index.php#工控/自动化]http://www.ebworld.com.cn/top100/b2b/b2bvote/index.php#工控/自动化[/url]

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-20 16:44:00
4174楼
1)ABB变频器维修有何问题?维修量不是很多。
2)西门子420估计是主板问题,可直接短接隔离光耦的输出端试,没这主板。
3)没有富士FV-1000系列资料,不知“FU5 ”是何故障,请问代理商。
4)安川G7-2.2KW U相缺相,多数是模块问题,检查驱动信号是否正常(要装假负载)。

tanqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年12月20日
发表于:2006-12-20 17:41:00
4175楼
李老師好:
    遇見一個問題,富士G9,15kw,带5.5kw电机正常,带22kw空载电流不稳,在20-40间波动然后跳ou1,不只是何原因?麻烦指点一下,多谢了。
     

未来天空

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-12-21 08:04:00
4176楼
李老师:
      我有一台松下变频器型号为DV700S750B1,通电报警为OL,应为过载,但我没有接负载,请教一下是哪里的问题。

踏遍鄂豫皖

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2006-12-21 08:48:00
4177楼
李工您号我有一台富士P922Kw的变频器,运行都正常,可是工作几个小时后,毛病就出来了,有时显示过载,有时显示过流

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-12-21 09:00:00
4178楼
1)DV700S750B1,通电报警为OL:检查电流互感器及其放大电路。检查是否有虚焊。
2)富士G9,15kw估计电机电流不平衡,更换光耦试。

枫业

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2006-12-21 10:59:00
4179楼
李老师,您好.我有一台西门子6ES70 系列90KW的变频器,老是报警(A017)后,就封脉冲°008.请问是怎么回事?谢谢!

ZJZX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2006-12-21 12:34:00
4180楼
东芝VF-A5-3.7KW的变频器开关电源是由K1317和厚膜块组成,并由TA79L150P调整K1317的占空比,合上电源有嗒嗒声.不知如何给开关电源单独供电.K1317的D脚有电压且正常,G脚无电压,S脚接地.怀疑是厚膜块坏了.还请李工指教!