《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2007-03-02 17:23:00
4441楼
李工:新年好!请教一个问题。富士FRN75P11S三相输出严重不平衡,可以排除模块原因,各光藕923的2、3脚输入电压不同,有一相的上桥和另一相的下桥均为-7点几伏(运行时),可以断定主板有问题吗?怎样解决?参数设置可以解决这个问题吗?谢谢!

天意555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 189回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2007-03-02 19:58:00
4442楼
不错!受益非浅!!

无助的小鸡

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2007-03-02 20:41:00
4443楼
请问李老师。我有一台ABB ACS400 22KW的机子,上电按运行就报FL24。。这个他们说是驱动部分的故障~~具体我要检查什么地方啊?IGBT我换的是好的上去,3120也都换了。。急死了!!请老师帮帮我

CCJJLL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年3月03日
发表于:2007-03-03 01:02:00
4444楼
急!!! 
我有一台电源反馈制动单元,型号为IPC-PF-LH11.线路板上有两个集成电路损坏了,型号模糊看不清,元件编号为U6和U4.请高手提供以上U6和U4的型号,非常感谢!!

见习生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2007-03-03 14:18:00
4445楼
李老师,您好!我的富士变频器P11 11KW,pid控制7.5kw深井泵,前几日水泵突然烧毁,变频器显示正常但给定运行信号后不启动,频率显示0.00。参数设置核对无误!!!

大闪电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年2月28日
发表于:2007-03-03 22:20:00
4446楼
   请问李工,8217的12V电压是怎样得到的及33063的作用。 

tanghai99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年7月22日
发表于:2007-03-04 16:24:00
4447楼
 李老师请问这是什么变频器vecon  convett   cvs40-4

江佑

  • 精华:7帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:30帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:404
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2007-03-04 22:05:00
4448楼
请教李工:
森兰BT12S型,18.5千瓦变频器.故障现象为:开机开始一切正常,运行一会儿(一分钟左右)后就出现------频率不可以调控,停止键无效(不能正常停机),这时电机依然正常运行.改成端子控制,故障依旧. 请教一下,是哪里的毛病

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-03-04 22:33:00
4449楼
请教李工:
         TLP759与TLP759F能代换吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-05 09:11:00
4450楼
1)变频器P11 11KW,不接电机试,参数初始化一下。
2)ACS400 22KW的机子,上电按运行就报FL24:主板坏,通常难维修。
3)富士FRN75P11S三相输出严重不平衡:难以说是哪里问题,多数不是主板问题。
4)没见过安川vs-606v7上电显示F04,请询问代理商。

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2007-03-05 12:30:00
4451楼
请教李工:我有一台VF-7F松下变频器启动后有频率没有电压,是不是驱动的故障,还是主板的故障?谢谢!

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2007-03-05 13:15:00
4452楼
李老师:
新年好!我这有一台工业洗衣机.电机7.5KW,我用11KW变频器来驱动.是烟台惠丰的F1000系列机器.在调试过程中,空载(未加衣服和水)时,无论调加减速时间,脱水频率只能运行在95.00HZ.而其他同型号机器脱水频率能在150.00HZ运行.洗涤过程中, 正反转驱动频率9.10HZ.可是洗衣筒就是转不起来.电机抖动厉害.我也估计电机有门题.可是7.5KW空载电流是4.2A(变频器读出)正确的.反复量电机相绕组和绝缘绕组又都是正常的.
困惑之中:若电机没问题,我怀疑变频器.可新的总该好的吧.我选型应该没错呀.其他同型号机有安川的G5,NAIS的VF-8X,这些机器的变频器可都是通用机啊.运行都没问题,请李老师指点.谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-05 15:09:00
4453楼
1)TLP759与TLP759F估计是一样的。
2)7F松下变频器启动后有频率没有电压可能是模块问题。
3)烟台惠丰的F1000系列机器:测量电机三相电流是否平衡。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-05 15:54:00
4454楼
电梯变频器由于负荷变化大、控制精确度高、24小时运行,为了使其工作稳定,其功率通常要比电机的功效选取大一级,有很多电梯专用变频器的功率在工艺设计上实际上已比通用变频器功率选大一级,如15KW的已用到18KW的材料,这也是电梯变频器价格比较高的一个原因。但现在很多人在选取通用变频器用于电梯时并没有选大一级功率,造成变频器工作不稳定及使用寿命短,所以客户在购买电梯时一定要弄清楚厂家选取变频器的品牌(是否是电梯专用的)及变频器功率是否有加大一级,这两点的不同则成本差别会比较大,也不要贪这一点的便宜而使以后可能要付出几倍的保养及维修费用!

头痛的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-03-05 16:37:00
4455楼
李工:
你好,我现在有一台EMERSON TD2000-18.5KW的变频器,不接任何负载时运行正常,但是接一台空载的0.75KW电机时,运行一些时间就会不定时的报变频器恒速运行过电流故障.请问这由哪些原因引起?如何检测?谢谢

头痛的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年12月08日
发表于:2007-03-05 16:41:00
4456楼
各高手:
   EMERSON变频器,TD2000-18.5KW ,不接任何负载时运行正常.接一台0.75空载电机时会不定时报:变频器恒速运行过电流.请问原因是什么呢?如何检测?谢谢

京田

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2007-03-05 16:55:00
4457楼
李老师:
安川的616G3的接线图你知道吗?那个脚接电位器
那个脚接起动

中国贪官太多的原因

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2007-03-05 17:11:00
4458楼
请教李工。
东芝VF-A3系列 45KW 变频器 上电显示OFF 是什么报警?

谢谢

wplqh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2007-03-05 19:03:00
4459楼

WPLQH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2007-03-05 19:12:00
4460楼
李老师你好!
   请问一台富士P11.132KW变频跳EF,清理完主板灰尘和检测霍尔后上电完显示FUS,保险没断,请指教。