发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-04-06 23:19:00
4641楼
   李老师你好!                                            我修了一台6SE3223-5DH40 18.5KW的西门子变频器,上电机空载正常,但一上负载运转几秒就跳闸,不知是何原因?谢谢。

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2007-04-07 01:48:00
4642楼
MM440   30KW    变频器右上角有一块带插座的板(带两个发光二极管),是连接BOP的;    这块板的底面有一插座,  有一排导线和底面插座相连,一直通到I/O板上面的插座上。     就是这一排导线的一头离开了插座,所以通电发光二极管不亮,装上BOP也没显示。
    装回后,再装上BOP面板,运行正常,输出电压平衡。
    这个型号的变频器的参数很多啊,在网上的说明书,有很多不明白。所以不感乱操作,只能拿回工厂试机。
    用通讯控制变频器的,是用在造纸的。主机是西门子NATIC-PANEL工业PC控制 ,6个传动点,分:压榨、1烘干、2烘干、3烘干、4烘干、收卷。  这台变频器是用在1烘干的,请问能不能用在其他的传动点上呢,用不用改参数呢?刚入门,请高人指点。   
    我只有初中文化,很想学变频器在通讯方面的知识,PLC,PC机 请问可以学到吗?应该怎样学呢? 
   

linxuemin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2007-04-07 01:53:00
4643楼
请各位前辈指条绝径吧!!!

SUSHI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-04-07 08:43:00
4644楼
李老师:
  变频器能不能启动感应式电机?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-07 09:21:00
4645楼
1)森兰变频器带一个11kw的电机,速度快的时候很正常一但调慢了就会有冲击波:失速保护,输出电流大,输出电压是否正常。
2)东芝VF-S11-4037PL-WN(2)通电显示“Err7:主板通讯故障,更换主板试。
3)很想学变频器在通讯方面的知识,PLC,PC机 请问可以学到:基础知识最好去参加培训班。
4)变频器能启动三相交流感应式电机。

xuanmic

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年11月18日
发表于:2007-04-07 16:17:00
4646楼
好文章啊,顶!!!

66280191

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-07 18:00:00
4647楼
 大家好,最近在工作中遇到ABB-ACS600变频器偶尔不定期偷停,但是重新启动又正常了,因此影响设备运转和生产,不知那位大虾有这方面经验,能判断出是什么原因造成的.能解决问题将非常感谢!QQ447988946   
我的联系方式:13572000418/13402907368关刚  
 

P.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-04-07 22:52:00
4648楼
李老师请教:
变频器控制行车升降电机时,有什么注意事项?与普通变频器的控制方式有什么不同?
谢!

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2007-04-08 00:03:00
4649楼
学习了,

11C2D

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月01日
发表于:2007-04-08 20:01:00
4650楼
 李老师你好!
          请问用铜丝替代熔断的效果,是一般还是基本上是不好?在家里,用铜丝长时间替代熔断(保险丝),会不会有危险?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-09 16:29:00
4651楼
1)CT UNI4403 75KW 的变频器估计是电流互感器问题。测量电机电流是否过载,或电流参数设置偏小。
2)很多火灾就是用铜丝替代熔断器的后果。
3)变频器控制行车升降电机时:与电梯原理一样,最好用矢量控制,要有抱闸装置,启动要设置直流制动,要带制动单元。为了安全,最好找专业公司帮忙。
4)最近在工作中遇到ABB-ACS600变频器偶尔不定期偷停:检查控制线,或参数初始化一次。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-09 19:43:00
4652楼
李老师:请教安川G7跳VCF故障,该如何查?是霍尔传感器之类的问题,还是开关电源的问题?

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-09 22:30:00
4653楼
李老师您好!
 日立SJ300-185HFE变频器无显示,上电充电指示灯亮,量稳压管无5V
电压输出.请问一般会是哪些元件有问题?谢谢指教!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-09 23:10:00
4654楼
李工你好!是刚接触变频,想请教您一下,修变频都要些什么工具和仪器,谢谢你了

臭脚热水泡

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-04-09 23:44:00
4655楼
酒久九醇

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-10 00:49:00
4656楼
to:xiongdi:
    西门子变频上电即报F231,是检测到输出测过流,可能是电机、模块或驱动板问题。

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-04-10 08:50:00
4657楼
李老师 你好!我修了一台6SE3223 18.5KW的西门子变频器,起初面板无显示,经查实24V风机坏了一个,换上后一上电就报F012,复位后接着报F002.并且参数p006,007,wufap944  无法修改,不知是何原因,请执教。谢谢! 

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-04-10 20:20:00
4658楼
三菱FR540系列变频器的CPU主板,从5.5KW的该到其他功率,如30或者45KW怎样设定参数??

mwtxx

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-04-10 20:38:00
4659楼
SJ300-185HFE上电无显示,只有CHARGE灯亮,先查HA16107FP,以及MOS管,可用2SK2225代替,是绝缘封装的,很方便。以前碰到过3台是因积尘导电击穿MOS管,烧坏HA16107FP,通常要更换HA16107FP,MOS管,G级电阻,电流采样电阻及电流回馈电阻。

lilinzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2006年11月02日
发表于:2007-04-10 20:43:00
4660楼
请问那位老师有三菱变频器A540-0.45--5.5KW的使用说明书?能否发给小弟一份,小弟在这谢谢了!!!!!!!!我的邮箱是qaid2008@126.com