  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




jaquline

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2007-03-22 21:06:00
4561楼
谢谢

SWQ007

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2007-03-22 23:22:00
4562楼
李老师
    我有一台西门子420变频器在维修了驱动电路后变频器不能上电启动,但把起停控制端子的线拔掉再接上就能启动,不知道是不是那里的参数设置错了,我在维修后参数设置已复位成工厂设置后重新设定过的。P0701这个参数找不到第12项,只有0-4项。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-23 10:15:00
4563楼
1)海利普1.5KW变频器是380V 电压的吗?如果这样电机要用星型接法,铭牌上面应有说明。
2)西门子420变频器在维修了驱动电路后变频器不能上电启动:“上电启动”本来就是违规操作,容易烧毁充电电阻,我没有这样试过。

小尾尾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-23 10:54:00
4564楼
李老师您好,打扰了!我厂一台海利普1.5KW主板烧损严重,后换了一台安帮信的G7,可是运行不了跳过载,查了好厂时间未果....后无意把电机接线盒打开.发现接法为三角.后改为星型正常..我想问问老师:是不是不同品牌的变频对电机接法都有差异?小功率变频对电极接法是否有明确规定呢?盼回复.祝老师身体健康!你的公德我们搞维修的永生难忘!谢谢

小尾尾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-23 12:02:00
4565楼
李老师好.我刚问你的.海利普的输入是220,而安帮的是380的.铭牌上没有具体说电极是什磨接法,是不是小功率的都是星型接法?

集成块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-03-23 13:43:00
4566楼
李老师好!请教一个问题:
我用的AB变频器cat1336e-r100-an-en,电机发出翁翁噪声,与其他电机响声不一样,测输出电流为68,68,71.输出电压也平衡,系统用的是公共直流母线520伏,不知是什末原因,该从何查起,请李老师指点迷津.谢谢!!!

ssqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2007-03-23 14:54:00
4567楼
samsung mscon-g3 老变频器开机显示oC 没有说明书,估计是过流故障,但并未接负载.所以猜测电流检测有问题,将电流传感器插头拔掉,故障消除.检查发现是霍尔电流传感器损坏.

奎灵之风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年1月12日
发表于:2007-03-23 15:42:00
4568楼
请问,启动电阻的阻值和功率是怎么计算的?

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-03-23 17:24:00
4569楼
李工:你好,打扰一下,我厂有一台VFD-M系列220V/1.5KW的变频器出现OC故障,拆下后,也没修,重新接了一下线又正常了,一天后又出现CF3故障代码,也是一样还没有修,重装一下线又用了两天,现在还是CF3故障代码,我以前没有怎么修过变频器,所以请教李工,这种现象是哪里出了毛病呢,谢谢!

王厚申

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2007-03-23 20:57:00
4570楼
李老师为什么有些变频器用外置控制器时,显示调速的指针式表时怎么都不行,必须用数字的

ajxboy

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2003年4月27日
发表于:2007-03-23 21:09:00
4571楼
李老师.一台海利普的变频器,通电显示E0C.5故障,我换完驱动板上的光藕PC929后,按运行有出现E0C.R,请问怎么解决?

wangyongsen

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2006年10月31日
发表于:2007-03-24 09:00:00
4572楼
李老师你好,有个问题想请问一下,有台小功率日本春日变变频器刚开始是能起动不能调速,面板总显示0,马达不转,被他们开机的人乱按参数后出现可以调面板显示频率,但是不能起动了,按面板起动键显示DF,外部端子没有反应,请问是那几个参数没有调好,谢谢了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-24 09:25:00
4573楼
1)日本春日变变频器刚开始是能起动不能调速:参数初始化试,不行则可能是主板有问题。
2)海利普的变频器,通电显示E0C:检查电流互感器。
3)有些变频器用外置控制器时,显示调速的指针式表时怎么都不行:检查模拟量信号是否符合要求。没见过这样。
4)VFD-M系列220V/1.5KW的变频器出现CF3故障:可能是电流互感器故障。
5)AB变频器cat1336e-r100-an-en,电机发出翁翁噪声:估计变频器触发信号有点不正常,调高载波频率试。

子文2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 502回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-03-24 10:10:00
4574楼
李工,你好,型号为VFD015M23A,在APTLB0588旁边的两个像电阻一样的元件,没有编号,没有型号,不知道是什么元件来着,线路板有明显烧焦,请问这两个是什么元件呢!什么型号,可以用什么代替呢。我在线等待,静盼,谢谢!

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-03-24 10:13:00
4575楼
    李老师好!请教一个问题:
请问东元7200M3系列变频器的面板可以用安川616G3的面板代用吗?谢谢!

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-03-24 11:39:00
4576楼
李老师你好好久没来了,变频器不接负载能启动吗???

小尾尾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-03-25 09:43:00
4577楼
李老师好!请问如河测量海利普45KW变频的驱动板的驱动电路是否正常?盼复...谢谢!!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-25 10:18:00
4578楼
1)不上电是难以判断一个驱动电路是否正常,可用假负载。
2)绝大多数变频器不接负载能启动。
3)东元7200M3系列变频器的面板可以用安川616G3的面板
4)

工控学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-03-25 10:27:00
4579楼
    李老师,你好!
有个问题想请教下,爱默生变频器TD1000 0.75KW 380V报故障E0015,故障原因为停机失速持续一分钟会自动报E0015,更换同型号的CPU板变频器运行正常,报E0015的那块CPU板参数重新初始化,停机时还是报E0015,请问怎样设置参数才能使变频器停机时不报E0015!
另有一台爱默生变频器TD1000 0.75KW 380V报故障E0019,更换同型号的CPU板变频器运行正常,于时怀疑是CPU板故障,请问是CPU板上面那个地方的电流检测出了问题?谢谢!

hanzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2007-03-25 15:17:00
4580楼
请教李工!
    LG变频器45KW、IH系列,带电机运行电机电流偏大,变频器三相输出电流均偏大,变频器输出三相也是平衡的,请教李工,上述故障是何原因造成的?谢谢!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师