  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-02 10:29:00
4621楼
1)泰格变频器一开始就运行1420r/m又如何?测量电机三相电流是否平衡。电机晃动也可以使变频器跳过压。
2)施耐德ATV18单相0.75Kw变频器报OHF警报,是否面板线太长?与面板应没关系。
3)CT UIN1404 2.2KW的无显示:主板坏也会这样,主板上5V是否正常。
4)富士G9S2.2KW CPU板基本可替代G9S15KW板,电流参数按出厂值。
5)明电舍160KW 230SE测量输出电压是否平衡,估计还是电流互感器的毛病。

锡卷天下

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2007-04-02 15:42:00
4622楼
李老师你好,
      我是刚学维护的,好多不明白,我想问下,我们厂的都是富士变频器,但已经使用多年了,好多冷却风扇都已经差不多了(说明书讲的),它们大小不同,假若我只看到变频型号,如何知道冷却风扇型号呢,那样的话,可以先买些备件,日后好换!谢谢

姚仕诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2007-04-02 15:44:00
4623楼
李工
   你好,我也有一台ABB ACP600变频器显示SHORT CIRC故障,时好时坏啊,是怎么原因?有ACP600的中文说明书,给我发一份,好吗?yaoduogen@163.com   谢谢

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-04-02 17:25:00
4624楼
还有个问题要给您说一下,就是测量控制板上的24V有58V..但是测量风扇2端就只有4V,请问这是怎么回事..都是24V的电源..

华子

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-04-02 19:57:00
4625楼
李老师你好;
        我想请教一个问题,我有一ABB的ACS400的机子,静态测量都正常, 但是在上电的时候就出现8888,一直就是这个状态,按任何键都不起作用!好象自检不过去一样!困惑中!

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2007-04-02 20:24:00
4626楼
施耐德ATV18单相0.75Kw变频器报OHF警报,我使用的是原装面板线,而且只更换面板就不会报警啊,真的不知如何是好!

鲫鱼

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2007-04-03 10:05:00
4627楼
   李老师你好!我有一台ADLEEPOWER爱德利变频器AP4G3-110R 11KW的,通电后不显示,继电器不吸合,主板上有一电阻很快烧毁,请问是线路板上什么坏了?

明天要更好

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2007-04-03 15:40:00
4628楼
急需一份AMB全系列的说明书,我的邮箱是50314735@qq.com 

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-03 16:11:00
4629楼
1)爱德利变频器AP4G3-110R 11KW:开关电源正常则可能是主板坏。
2)西门子430 停电后再来电变频器就报错"P---- :电路板是否尘多或干扰造成的。
3)没见过施耐德ATV18单相0.75Kw变频器这样报OHF故障。
4)一ABB的ACS400的机子,静态测量都正常, 但是在上电的时候就出现8888:电源不正常或主板坏。
5)ABB ACP600变频器显示SHORT CIRC故障:模块坏或驱动不正常。
6)只看到变频型号,大多可知道冷却风扇型号。而且很多风扇都可代替。

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-04-03 16:23:00
4630楼
李老师你好。。EMERSON变频器电源+5V、+10V、+24V我现在都修好了。但是还是没显示。。检查是主控板有问题。所以我请问下主控板方面我应该着重检查哪些方面?谢谢

喜悦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:731
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2007-04-03 18:34:00
4631楼
请问李师傅,你那有22KW的输出电压为三相165V的变频器吗

weixiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-04-03 20:58:00
4632楼
to李工:
   您好!
“2)西门子430 停电后再来电变频器就报错"P---- :电路板是否尘多或干扰造成的。”
里面的卫生非常好,停电时间长每次都会出现,时间短 就是马上来电就可以启动,故障参数952里  代码是2 清除一般就会好,改为面板操作试过一次马上启动,因不能停时间长所以没有更多的了解,请您指教!  谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-04 11:15:00
4633楼
1)EMERSON变频器检查是主控板有问题:可能是CPU内部短路,难以维修,通常换板。
2)22KW的输出电压为三相165V的变频器,可用220V变频器修改参数就可以。

豆蔻年华

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2007-04-04 15:54:00
4634楼
李老师您好:

;富士G9 15KW ,运行时电机抖动,电压平衡,电流不平衡,4.5KW电机空载:A相 3.8A,B相 6.9A,C相 7A,请教哪的问题??

武汉合普

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2007-04-04 16:52:00
4635楼
大家好!
   我有一台变频器,中文名是星河,型号是SD-5L4T0185,参数不能修改,一修改就出现P5...,望知道者告知,谢谢!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2007-04-04 21:10:00
4636楼
变频器的模块哪里有卖呢?
我的是佳灵变频器

刘元军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-04-05 13:14:00
4637楼
李工你好:
  单相变频器也有RST和UVW三个端,平时我们接RS和UW两端,而S和V端在线路板上也有连线,它们起什么作用

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-06 09:09:00
4638楼
1)“我就买了基本显示板(BOP),我把它装在SDP上但是没有显示,之后我就装在I/O(端子板)上,就显示正常”这句话不明白。
2)而T和V端在线路板上也有连线:其在电路板上是空的,电路上原来是用在三相的。
3)三菱E540出现E P24:主板没有24V电压或主板坏了。
4)富士G9 15KW ,运行时电机抖动:更换电空及光耦试。
5)CT UNI4403 75KW 的变频器,在运行过程中要跳IT.AC:检查电流互感器。

qjping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-04-06 09:15:00
4639楼
请教李工,东芝VF-S11-4037PL-WN(2)通电显示“Err7”,具体哪部分电路出故障?(说明书提示变流装置故障) 

huaer08

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-04-06 10:17:00
4640楼
东芝变频器vf-s9电源控制芯片型号是什么?请高手不吝赐教,万分感激。