楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-15 17:12:00
4681楼
1)fr-e540-3.7k-ch上电后电源灯闪烁:开关电源故障,由于电源是在一体化模块内,所以要更换模块,但通常没有维修价格,是通病!
2)单相220V电源,怎么可以变成380V电源:用变压器。
3)变频器大多可以长时间的工作在20HZ。查到模块内部原理图的网址:可搜索:“模块型号,PDF”。
4)

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-15 17:21:00
4682楼
李工你好:我买了变压器220变380v 输出两相。是不是能直接接到变频器R,S或者R,T上?是380V接到R上,还是0V接到R上?麻烦你指导!非常感谢!

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-15 17:24:00
4683楼
李工,如果直接接到 R S 上,会不会对整流桥构成危险 

地方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年11月15日
发表于:2007-04-15 18:53:00
4684楼
各位同行师傅好;李老师辛苦了.关于假负载的应用能否说的详细一点.接线位置等.谢谢.我是新来的.请指教.

莫天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年5月11日
发表于:2007-04-15 20:30:00
4685楼
顶 学习中

樱桃花开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-16 00:33:00
4686楼
请问有哪位高手知道台达VFD-110A43A 18.5KW变频器中编号为DQ1、DQ17的管子的型号(三脚,类似三极管之类)?先谢谢告知!!

张申123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月11日
发表于:2007-04-16 11:29:00
4687楼
李老师你好:我这个变频器出现缺相,我量了六相,不带模块运行时10v,不运行时18v;带模块运行时2v,不运行时3v.六相平衡。这种情况下你认为是什么原因造成的?会不会模块坏了!非常感谢你!祝你开心!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-16 22:58:00
4688楼
李老师:安川G7变频器报VCF,该如何修?给点建议?谢谢。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-17 08:52:00
4689楼
1)安川G7变频器报VCF:输出电压不平衡,检查模块。
2)ABB30KW变频器,带22KW潜水泵一台,电流34A(用钳形表测),面板上显示电流63A:可能是电流互感器问题。
3)关于假负载的应用能否说的详细一点:前面第一页讲过。
4)变压器220变380v 输出两相,直接接到 R S 上,不满负荷则不会对整流桥构成危险。

初学乍炼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-04-17 17:50:00
4690楼
请问李老师,一台三菱FR-A500上电就显示Err,复位或是什么都没有反应是怎么回事?

ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-04-18 09:37:00
4691楼
李工您好:西门子6RA23与6RA70系列说明书一样吗?我这有一台6RA23系列的报F23,没有说明书.

董生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 153回
  • 年度积分:392
  • 历史总积分:8639
  • 注册:2004年1月10日
发表于:2007-04-18 10:06:00
4692楼
好文章,以后请楼主多多指教!

cj1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-04-18 10:21:00
4693楼
李老师:
    您好!请问一下爱默生TD2000电压检测电路是从直流母线电压检测的吗?  谢谢!

简淡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2007-04-18 14:11:00
4694楼
李师傅,您好!
我厂一台75KW的安川616G5变频器坏了两个模块(模块型号:三菱,CM400HA-24H),手头刚有55KW安川616G5变频器中的模块(模块型号:三菱,CM300HA-24H),请问能不能替换?

不考虑功率,就是说以后用在55KW以下的电机中的.

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2007-04-18 15:17:00
4695楼
 李老师,我有一台616G5的变频器.不装模块取掉PC817的保护光藕,静态的驱动电压都是正常的.5HZ运行.上桥可以由负变正,下桥就不能变成正电压.只是由-8V变成了-3V.不知道这是什么问题,驱动部分我都查过了,没发现什么问题!请李老师指点一下,谢谢!!!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-18 15:41:00
4696楼
1)616G5的变频器,不装模块是这样的,用假负载可装上模块试机。
2)75KW的安川616G5变频器坏了两个模块三菱,CM300HA-24H)请问能不能替换?不太行,要看负载,输出电压有点不平衡。
3)爱默生TD2000电压检测电路是从直流母线电压检测:不太清楚,大多小功率变频器是从-5V取信号。

c76810

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 46回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1074
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-04-18 15:49:00
4697楼
 李老师,我一台E540 5.5kw变频器M51996附近电容已烧毁,请问C1 C2 C3 R133容量

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-04-18 18:14:00
4698楼
李工你好!!我们这里用的是杭州泰格的变频器今天开着开着就跳停了,故障代码为F0B08停送点后就可以了.李老师您知道吗是什么故障

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-04-18 18:31:00
4699楼
变频电机为什么都是A,B相绕组温度高.C相温度低啊李老师???

简淡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2007-04-19 10:16:00
4700楼
谢谢李师傅了.