发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




机特

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-05-04 17:15:00
4761楼
ATV58变频器故障出现“PHF”测良三线电压正常,断电3分钟在启动还是无效请问如何检修

huaer08

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2007年3月23日
发表于:2007-05-04 20:35:00
4762楼
可能是设备的匹配上的问题,可以看一下

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2007-05-05 10:19:00
4763楼
好啊

jiesheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2007-05-05 10:20:00
4764楼
请问一台老式卡西亚变频器经常跳运转中过电压而停机,恢复出厂值还是一杨,但电网电压正常,无干扰,请指教!谢谢。 
 

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-05-05 22:27:00
4765楼
李工你好:
  一台富士P11-15KW变频器,起动到一半显示OC3或OC2,不知是那里不好,它的电流检测电路是如何工作的。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-06 17:02:00
4766楼
1)富士P11-15KW变频器,起动到一半显示OC3或OC2:不接电机测输出电压是否平衡,估计是模块问题。
2)老式卡西亚变频器经常跳运转中过电压而停机:电路板是否尘多?电压检测是从开关电源-5V取信号。
3)ATV58变频器故障出现“PHF”:是否有接电机,要接电机才行。
4)把电器柜得空调温度下调到25度,那知却接二连三坏了三台变频器:空调机是否漏水到电柜里,还是变频器质量问题?这要看损坏的变频器才能知道。
5)台达VDF15KW变频器已经用了4年了,最近经常出现这种情况:运行一段时间后就会自动停机,显示GFF,复位后重起又正常:检查电流互感器或三线风扇。
6)变频器每降低10HZ或几十赫兹输入输出电流各会变化多少:频率与电流没下降时,电流反而更大了有直接关系,还要看负载性质。
7)下降时,电流反而更大了:可能是变频器处于制动状态。

许国华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2007-05-07 21:35:00
4767楼
学到不少东西.

zjlsy

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2007-05-07 23:50:00
4768楼
李老师您好!
  我有一只安川616PC5-5.5KW变频有显示,运转时抖动.更换驱动光耦PC929后通电,变成无显示.这是什么原因.请指教!谢谢!

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-05-08 11:37:00
4769楼
李老师:你好!
不知道你对西门子变频器是否熟悉,我在使用西门子变频器时总是出现一些怪的现象,例如1、速度不稳定(运行过程中就会出现速度忽快忽慢直至停转现象,无论是外给定还是使用内给定都会出现这种现象,最初使用的外给定,我们以为是电位器有问题,后来改为内给定)。2、运转过程中自动改变转向。这些问题是不是变频器本身硬件出现故障?请李老师能够在百忙之中给予解答。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2007-05-08 14:04:00
4770楼
请问李老师,伦茨9328ev变频器W相的下桥臂驱动中的,三条腿的二极管的,型号参数。谢谢。

xiong bo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年1月28日
发表于:2007-05-08 14:23:00
4771楼
李工:上次我问的三菱FR-Z024-3.7KW的变频器一通电就报警,代码为"UVT",结果我请教您,您叫我换掉C2184厚膜,前两天从你那找了两个换上去后,通电就报警"GF"关掉电源后,重复开关电源两次.现在又报警"UVT"想请教是何原因.多谢.期待你的回复.

qunge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月29日
发表于:2007-05-08 15:29:00
4772楼
李老师。今天碰到一台西门子6se7021.显示f011。怎么也查不到。短路现象,晕啊!!!!请你忙我指教以下!谢谢!!!急啊!

dotnew

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2007年3月08日
发表于:2007-05-09 08:19:00
4773楼
真火

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-09 08:38:00
4774楼
1)西门子6se7021.显示f011:多是驱动电路不正常,前面讲很多,可在版头搜“6se7021,F011”。
2)Z024-3.7KW的变频报警"GF:检查电流互感器,CPU故障也会这样。
3)使用西门子变频器时总是出现一些怪的现象,速度不稳定:可能是失速保护,输出电流太大,不接电机看输出电压是否平衡。运转过程中自动改变转向:参数初始化试。
4)安川616PC5-5.5KW变频有显示.更换驱动光耦PC929后通电,变成无显示:是否是哪里短路了,开关电源短路保护停止工作。

JAME

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2004年1月17日
发表于:2007-05-09 09:12:00
4775楼
李老师:最近我有一米高2003变频器最近经常(一天二次)报故障8的现象,估计故障原因是什么?谢谢!

WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-05-09 15:29:00
4776楼
有一台科姆龙KV800输出不平恒,光藕以还,静态触发电压正常,请教李工该怎么检查

jxw

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2007-05-09 15:36:00
4777楼
F540变频器故障出现“E.FIN”,请问热敏电阻正常阻值多少?

毛毛8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2007-05-10 07:41:00
4778楼
  东远7200GA显示CPF03,面板无效。请老师们指教。

宜都

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-05-10 11:11:00
4779楼
各位前辈:我是一名初学者,有个问题向各位请教:我有一台ATV58/18.5KW变频器使用一年了,二个月前面板开始没有显示,但还是能正常工作,但为了更好的了解变频器的工作情况我向施耐德公司要求更换了面板.但新面板安装上显示ERR7.我将变频器下电后,将选频开关拨到60HZ方位,上额定电压,变频器RDY后,下电.再将选频开关拨到50HZ方位.上电后报CFF(CKS Fault-ENT),我按ENT后显示Fact.Set ENT/ESC再按ENT显示57.4Hz不到1秒钟变为0Hz后又不到1秒钟就跳为CFF.怎么也不能回到菜单中.断电也不能复位.请求各位前辈指点.
  宜都杨功林    电话:13507201829
           邮箱:ydyanggl@yahoo.com.cn

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-05-10 13:25:00
4780楼
不错,学习一下!