台达伺服电机报011故障 点击:854 | 回复:1



黑色的天空

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2015-08-21 15:46:28
楼主

  公司机械手臂采用的台达伺服系统,昨日Z轴伺服驱动器上报011故障,查看使用说明书,说是编码器位置问题,检查线路和接口都正常,是不是能确认是伺服电机有问题呢?



楼主最近还看过



zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-08-24 08:36:21
1楼

不是,台达伺服遇到过很多次这个问题,是编码器信号线屏蔽没有处理好。