请教台达伺服B2的一个怪问题 点击:3466 | 回复:8



蛇哥

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2009年3月10日
发表于:2011-06-24 18:26:16
楼主
我原先一直使用台达伺服是AB系列和A2的,现在为了节省成本,买了几个B2系列的伺服放大器及电机。今天我把参数设置好,用外部控制指令实现位置控制。现在问题是,原点回归正常。寸动控制正常,但是使用相当定位指令和绝对定位指令,伺服电机不动作,在PLC里设置用D1336监控读取伺服返回脉冲,正常。但伺服放大器面板读取值只是一两个脉冲。Y0\YI输出都正常。翻完手册也不知道那个参数设置错误。按理说,原点回归正常,外部接线没错。还有就是每次设置参数时,都必须重新上电,伺服备妥才ON,这和AN系列、A系列都不一样,请问有哪位用惯B系列伺服高手指点一下,有那个参数设置错误。谢谢。



远走高飞

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:746
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2011-06-25 09:28:40
1楼

哪里买的问哪里的工程师,  有些地方是卖完不管的

别图便宜

蛇哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2009年3月10日
发表于:2011-06-25 13:52:52
2楼

我昨天仔细想了一下,应该是伺服没有接到PLC发出指令,或是伺服哪个参数设置与PLC发生冲突,但就是不知道是哪个重要参数,所以请教大家了。台达工程师也过问了,他们也觉得不可思议。他们要过几天才过来,但我的工程耽误不了。B2系列也是他们推荐买的,上当了。AB系列和A系列用了几年了,我重没遇到这种现象。求求大家啦。

ea900

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2011-06-25 23:52:55
3楼

别指望台达工程师能帮你什么了,靠自己吧....台达的服务我实在不敢恭维

小酸菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2011-06-26 01:55:02
4楼

台达服务的态度 还不如卖我电机的供应商的工程师

whbnzyt1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年3月01日
发表于:2011-06-28 13:39:59
5楼

伺服电机运行无论回原点,还是寸动,或者定位,走的都是脉冲,当有脉冲输出时,观察PLC输出LED显示是亮的,你说的正常,根本无根据,至于监控能读出数据,就更无法相信。你还是查查你的程序是不是有问题。

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-06-28 19:59:31
6楼
应该是现在的B2与原来的A2的P1-00设置不同造成的,仔细检查比对一下。

蛇哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2009年3月10日
发表于:2011-06-28 22:03:20
7楼
搞清楚了,是电子齿轮比搞错了。台达每个系列不一样,AB是1:1,A2是12.8:1,AB是1:1 再把P2-66设为4,伺服备妥问题解决了

gyundq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年6月20日
发表于:2011-07-01 00:26:24
8楼
有木有搞错,B2可是比AB型先进的啊,怎么说图便宜呢,贵些吧?