我经历的一次事故 请注意 点击:10404 | 回复:285



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-22 19:09:00
楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-04-02 20:45:00
81楼
 (停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。
各种电器都没有完全可靠的。平时还得靠自己小心。)严重同意,无电当有电 

zeropoint

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2006-04-02 20:59:00
82楼
感谢blue-don的指教, 这方面我做的的确不够.验电,切记

bhbshy1982

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2006-04-02 21:12:00
83楼
安全第一

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-04-03 13:48:00
84楼
我觉得安全即要靠自己。也要靠单位的。如果只有你自己注意。而别人不注意还不是一样。象工作中,别人合空开。那是单位的不负责。要用经过电工培训的工人。这样才能保证我们电工的安全。

不懂就要问

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2006年2月04日
发表于:2006-04-03 16:27:00
85楼
做电工这行还是要多小心啊。

乐观

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2006-04-03 22:31:00
86楼
我今天在维修我厂的中试车间的时候,在配电柜里接36V电源,我是把开关都关了的!当我取下36v电源线的时候,由于这根线是在里面我从里面拉出来,碰到了下面的一个空开,结果冒出了火花,我才发现不对,用试电笔一检查,原来空开两端都有电,我想不配电柜里的总电源关了就安全了,唉,幸好啊!!他妈妈的谁设计的,配电柜下的空开是单独从别的地方引的电源,只是在配电柜里占用位置而已啊!!!我幸运啊........

乐观

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2006-04-03 22:35:00
87楼
我是本来把36v电源线就接到空开上的 ,谁知道有电呢?!

ppdh

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2006-04-18 00:04:00
88楼
自己照顾好自己!随身带两个电笔!一个数字的,一个普通的!

肖凌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:273
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-04-18 04:25:00
89楼
小心驶得万年船

电工好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 304回
  • 年度积分:120
  • 历史总积分:4320
  • 注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-18 20:57:00
90楼
任何设备未经验电一律视为有电,切记!

小鹏哥

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2006-04-18 23:19:00
91楼
养成习惯  用点笔检查,随时想到可能有电,要非常小心,发生这样的事都是粗心大意,朋友要小心要 ,

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-04-19 11:18:00
92楼
我就遇到过空开里面的弹簧。不知道什么原因烧断。而引起空开短路的现象。好在没有把空开给炸了。我就是当时没有检查。

柯山石室

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-19 19:57:00
93楼
这种事情我也遇到过,空开断开了,但用电笔一量,两相有电,相间380V啊!各位兄弟,要当心啊!

牛眼角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-19 20:15:00
94楼
我认为做我们这行没电当作有电做

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-04-23 22:02:00
95楼
要有明显的断电点阿,否则一定要量量,小心为好

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-04-23 22:30:00
96楼
电气安全操作规程中明确规定,操作前一定要验电。我曾遇到过此类事件,空开一相未脱开。当时触点,幸好没事。安全十分重要!

老阿五

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2006年4月11日
发表于:2006-04-23 23:38:00
97楼
我是个刚接触电工的,少实践经验,在这增长了不少见识!
停电后再验电!!!这一定要切记!

坏马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-04-24 11:28:00
98楼
以前也是拉了电去接三相电机线,没有想到外面人一送电。。。就嘣的一下火花四溅的。还好没有事情。。。
还有一次就是修理单梁行车,一般控制线路都是36V出来的。见鬼那台没有通过变压直接380V就被粘住了。还好发现的快电早。。

Tester

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2006-04-24 12:16:00
99楼
很有可能是开关的动触头和静触头熔焊在一起了,开关质量太差!
而且工作时一定要带手套,那东西至少能耐500V,保你半条命。

超级菜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-04-24 20:58:00
100楼
我也有过相同经历