我经历的一次事故 请注意 点击:10404 | 回复:285



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-22 19:09:00
楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



苏胜奎

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2004年8月11日
发表于:2006-02-14 22:35:00
41楼
我也遇到过!!!

天之云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-02-14 23:28:00
42楼
有启发

愚公2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2006-02-16 20:13:00
43楼
同感!每天工作前都应该先验一下试电笔

lld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2006-02-17 14:55:00
44楼
顶了。

......

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2006-02-17 15:12:00
45楼
安全第一,无电当作有电看,永远都要先验电,再操作,记住,命可是自己的。操作高压柜和手车的时候更应如此,要不连后悔的机会都没有了。

发动鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2006-02-17 16:56:00
46楼
俺不是搞电的 对电半窍不通
但我想 有没有电工手套之类的 戴上套子总安全多了把
或者自己做个电线钩 一端身上 一端随便找个地方钩住接地
这样是不是会好一点

黄贵波

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-02-17 18:36:00
47楼
工作时一定要验电,放电,做短路接地。先短路是不可取的,我有一同事,没有验电就用扳子放电时把手烧伤了。一个多月没能上班。

诸葛龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年2月16日
发表于:2006-02-17 19:10:00
48楼
没按照规程做事。

苟军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2003年11月10日
发表于:2006-02-17 19:40:00
49楼
我做电工也有年头了。空开断不开也碰过。还有正在操作时,别有用心的人合上开关,所以,做电工是很危险的。我希望工友们在工作时一定要小心。
QQ  357991897

曹兆连

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年2月17日
发表于:2006-02-17 20:27:00
50楼
  做电工这一行是危险啊?自己以后要注意!

逍=遥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年2月17日
发表于:2006-02-17 20:41:00
51楼
又学到一点。。。。

江新民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年2月15日
发表于:2006-02-18 19:24:00
52楼
是呀,同感 电工出事太多了 自己小心了

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-02-20 13:40:00
53楼
下面引用由发动鸟在 2006-2-17 16:56:00 发表的内容:
  俺不是搞电的&nbsp;对电半窍不通<br>但我想&nbsp;有没有电工手套之类的&nbsp;戴上套子总安全多了把<br>或者…
--------------------------------------------------------------------------------------------
哈哈,这位先生真风趣,要不要用摇表看看接地电阻?

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2006-02-20 14:21:00
54楼
越是做久了,胆子也越小了

耐压

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:435
  • 注册:2001年6月07日
发表于:2006-02-20 14:31:00
55楼
电工操作一定要穿绝缘鞋,穿质量合格的绝缘鞋上班等于穿上保护生命的护身符,现在电工上班图方便美观,往往忽视了这个问题。在一个一定要遵守电工安全操作规程。

精武门

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2006-02-20 14:50:00
56楼
最好用万用表!电笔靠不住!

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-02-20 15:13:00
57楼
维修电工安全操作规程

1.遵守电工作业一般规定。  2.不准在设备运转过程中拆卸修理,必须停车并切断设备电源,按安全操作程序进行工作。  3.临时工作中断后或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否确已断开,并验明是否无电。  4.每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,以防遗失和留在设备内造成事故。  5.由专门检修人员修理电气设备时,双方要进行登记。完工后要作好交待并共同检查,然后方可送电。  6.动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。  7。带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。  8.熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。  9.电气设备的外霹可导电部分必须可靠地与电网PE线连接,零线与地线必须分开。接地线截面要符合标准,维修时应全面检查。  10.安装螺口灯头时,开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。  11.临时装设的电气设备必须符合临时接线规程。  12.动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。  13.使用梯子时,梯子要有防滑措施,踏步应牢固无裂纹。梯子与地面之间的角度以75°为宜。没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。  14.使用喷灯时,油量不得超过容积的3/4,打气要适当。不得使用漏油,漏气的喷灯。不准在易燃物品附近点燃或使用喷灯。  15.电气设备发生火灾时,要立即切断电源。不能切断电源时,使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁用泡沫灭火器或水灭火。      ——摘自《机械工人安全技术操作规程》

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-02-20 15:44:00
58楼
新人,长见识了。
停电、验电、挂警示牌。对不?

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2006-02-25 16:44:00
59楼
建议大家要养成一个好习惯才行,坏的习惯可能会是致命的。

dnsli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年1月25日
发表于:2006-02-28 14:12:00
60楼
哪位知道什么地方可以下载或拷贝有关电工必须2人操作的规程?因为我公司要求我们拿出证据,否则也是1人工作,先谢谢!!