一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



咕咕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2006-07-11 20:53:00
121楼
我们这行一定要严格按安全规范操作!多留个心眼。

边孝臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2006-07-11 21:02:00
122楼
在工作中要养成良好的工作习惯,工作前先验电!

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-07-12 01:32:00
123楼
电笔是天天要带的,电是看不见的,电笔就是我们的眼睛

seagull

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2006-07-12 09:19:00
124楼
谈谈体会,长点见识,值得学习!

luobocai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2006-08-08 00:01:00
125楼
连西门子的电机保护开关都会出这样的问题,我就遇见过,所以我 觉得还是拉闸后先验电,拆线的时候先拆电源端,后拆负载端,可能会好点。

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-08-08 20:44:00
126楼
切记切记呀!

huangqiumei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2006-08-08 21:14:00
127楼
在做事的时候,小心一点,认真一点,能不带电的就打电停了.更要强调的是,没电也要当有电操作.

huangqiumei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2006-08-08 21:16:00
128楼
安全第一啊

会飞的小猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2006-08-08 21:27:00
129楼
俺的同事拉掉空开,没检查,结果有旁路进线未摘,结果右手没了!切记:安全第一!验电笔探路,一切平安!

jjdd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2006-11-24 14:38:00
130楼
   电工,一定要带电笔,最好是笔挂式的,随身携带,养成好习惯.

石头堆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2006-11-24 15:54:00
131楼
电笔会不会带电啊,小时候玩老爸的电笔,好像也有电,不会是做梦吧,好像是电笔。不过电工真的要小心,小心使得万年船啊

大头鱼

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 3881回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14279
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2006-11-26 20:54:00
132楼
实际上论坛已经说过很多这样的事故,小心使得万年船,我当电工时老爸就告诉我,干活是把电断了后,把保险拆下来拿走,修电机什么的把拆下来的线封一起,后来在单位出过许多事,如果我没有听老爸的,现在最少也是个残废。
我经历过的有一次,设备搬迁,我们把配电室的总的隔离开关拉开后挂牌到车间拆除185的电缆,我把电缆的头拆下来后直接拧到地线上,当拧最后一根时,一下子把我从配电柜上打了下来,当时在场的领导脸都绿了,我的手套都黑了,眼前一片白茫茫,缓了一会我们跑道配电室,一看一个工人在那发傻,我问他看没看见牌,他说看见了,我上去就给他一顿暴踹,如果领导们不拉开我当时杀他的心都有。所以一定要先保护好自己,安全第一。

zsh678

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2006-11-26 21:04:00
133楼
验电前先在有点的地方验一下,验完后再在有点的地方验一下,确保电笔好用,我的电笔都是自己买的,公司买的都是次品,不敢用!

陌生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2006-11-26 21:15:00
134楼

陌生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2006-11-26 21:18:00
135楼

陌生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2006-11-26 21:23:00
136楼
我以前做过三年的电工,现在做仪表,但是一些工作习惯我想应该是要养成的,就是不管是什么设备都要把它当成是带电的,这样操作起来就是会安全一些,电笔我想是应该带的,可以确保我们自身的安全,反正我认为就是安全至上。

陌生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2006-11-26 21:26:00
137楼
有没有在玻璃厂做仪表工的,我们可以在一起互相学习一下,QQ123756247

钱云敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2006-11-26 23:52:00
138楼
没电要当有电做/

柳风扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2006-11-27 05:24:00
139楼
现在国产空开的抗熔性都不好。以定养成停电,验电,挂牌的习惯。

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2006-11-27 14:24:00
140楼
 安全第一操作规程不要忘