我经历的一次事故 请注意 点击:10404 | 回复:285



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-22 19:09:00
楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-11-12 11:06:31
261楼

 搞这行,一定要细心谨慎,却不可粗心,更不能为了赶工,忽视了一些必要的安全措施

欲把西门子比孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1251
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2008-11-12 11:58:44
262楼
对的,空开是有这样的问题的,我这里的老师傅也说过,让我先用电笔什么量一下的好。

海俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2008-11-12 14:43:05
263楼
同感,我們這航太危險

canfly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2008-11-12 19:40:57
264楼

停电、放电、验电、挂接地线

安全第一

大鹏飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2100
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2008-11-12 20:00:58
265楼
引用黄贵波 的回复内容:工作时一定要验电,放电,做短路接地。先短路是不可取的,我有一同事,没有验电就用扳子放电时把手烧伤了。一个多月没能上班。



百联电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-11-13 01:52:37
266楼
建议大家让老板去买专用的锁,就是一个人操作也安全很多。现在什么样的开关都可以上锁的。

liyonggang61

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2008-11-13 11:12:07
267楼
停电验电,是必须的,从一个方面也反映中国的开关不过关的,分不开很正常的,所以为了安全,验电笔不可靠,还是数显万用表要安全些。

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-11-13 11:46:03
268楼
停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2008-11-13 15:32:18
269楼
安全第一                                     

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-11-28 22:42:26
270楼
短接线这一招到底在实际中管用吗
很有用的!!!但要注意截面足够大,足够使本级、上级甚至再上级的断路器动作。

决定性

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2008-11-29 08:09:59
271楼
试电笔都是坏的.....

杨桦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2008-11-29 13:16:41
272楼

操作规程上明确规定:停电、验电、悬挂标示牌;在电气线路上工作,未经验电一律视为有电,不准用手触及!!!

zhuyiran

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2008-11-30 12:39:14
273楼

你发生的事故我个人认为主要还是违返了操作规程。在检修或拆除临时线路时:一要切断电源并要有一个明显的断路点(拉下断路器、刀闸、熔断器,过去我们在安装断路器前是要安装一付熔断器的,现在不装了是美观还是节约我不知)二要验电只有验明线路上无电挂上警示牌后才能工作,在拆除临时线时还应先拆电源端,后拆设备端。接线时反之。

你在工作时有四点错误:

一、工作时没有验电

二、少一个明显的断路点

三、拆线顺序错误

四、怕麻烦

这是我个人的看法,如有错误请同行指正,以便今后工作中注意确保安全。

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-30 12:45:43
274楼

安全第一,生命没有第二次

 

benben3389

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2010-10-16 10:38:31
275楼
停电,验电、挂接地线
没按照规程做事。

半夜清风

  • 精华:1帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:23帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:605
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2011-04-04 09:40:07
276楼

以后一定要注意啊,干活前一定要先验电啊!

wanglei12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年4月03日
发表于:2011-04-05 22:47:31
277楼
回复内容:
对:鹏程小鸟 关于你比我幸福,是两个人作业,规定是电工是两个人作业,可是我们公司就四个人,三班倒,几乎都是一个人作业,所以每次工作的时候总是非常小心,拉了空开还要量有没有电,再在空开上贴上封条,这样才敢去,但是心里还是不踏实,公司人那么多,要是谁TMD手贱,动一下就玩完了,

做我们这行,还是安全第一.
内容的回复:


断电后用铜软线把 空开下火封住,谁手贱干谁,我每次都这么做,要保护好自己。

cxtx551_5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年3月31日
发表于:2011-04-08 10:12:39
278楼
当电工操作时,停电;验电;挂警示牌,这是必须的,如果想更加安全,可进行挂牌上锁,别人无法进行开关操作,维修完毕后,只有自己携带的唯一的钥匙可进行开锁。

dishi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2011年4月03日
发表于:2011-04-14 17:25:23
279楼
有个好搭档比什么都重要——呵呵

czljerry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年2月17日
发表于:2012-04-29 15:24:18
280楼
  做电工这一行是危险啊?自己以后要注意!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师