我经历的一次事故 请注意 点击:10404 | 回复:285



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-22 19:09:00
楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



haoliang2046

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-02-28 17:45:00
61楼
电工干活是两个人一同吗/我们公司总是一个人处理各个区域的故障,没人监护,可不干又不行

生 可

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2006-02-28 22:04:00
62楼
别拿自己开玩笑!建议电工作业一定两人+!

红叶小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-03-04 16:40:00
63楼
 停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。

电笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 645回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2006-03-04 17:26:00
64楼
我也遇到过,当时,一个配电柜放炮,我把进线空开(100a)拉掉,就准备换坏掉的接触器,这时,天车施工来人说没电了,我来到配电室,发现干线断路器跳了,检查以下未见异常,送上了电。回到那个配电柜后,我的同事刚好拿来了新接触器,我刚要干,同事说测一下,我说已经拉掉了,但随手一测,我操!有一相未断!!流汗......

well11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2006-03-04 18:08:00
65楼
现在东西质量不那麽可靠,我也碰过,再一个我们这管理混乱,车间的工人喜欢乱搞,所以我们要小心才行

星炎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-03-04 20:02:00
66楼
生命是最重要的请大家记住!!!1安全第一>

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-03-04 20:11:00
67楼
现在安全操作规程讲得少了,提起安全来各有各的招法。有一点要记住,就是[color=#FF0000]不要使自己受到伤害,也不要伤害别人。[/color]
我在工作中除了基本工具外,[color=#0000FF]试电笔和万用表[/color]是常带不落的。

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-05 21:42:00
68楼
在实际工作当中,很多操作规程实施很难,但是停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。这个还是做得到。我希望工友们在工作时一定要小心,养成习惯。

问天机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年12月20日
发表于:2006-03-06 08:57:00
69楼
我也作电工多年,吃亏自然也不少,总结一句话:疏忽、大意、麻痹外加一个懒。有时是自己的原因(某个群体养成的通病---操作习惯),有时是外部原因,即使你做得再完善,也会有意想不到的因素存在。
我的解决办法是:1、时刻提醒自己,注意安全。2、做好一切想象到的意外事件的应对措施。

笔名未注册

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2006-03-06 10:49:00
70楼
电气维修群:21782818

小强强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-03-06 20:10:00
71楼
牢牢记住了!

laugh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2006-03-06 20:23:00
72楼
一切一定要小心呀

jek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年5月18日
发表于:2006-03-07 16:43:00
73楼
空开是可以断电的-----但是在空开前要有明显的断开点,也就是在不确定还有电无电的情况下,要看的见明显的断开点----(拿下保险丝)
因为电是无情的,大家要小心!

jek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年5月18日
发表于:2006-03-07 16:45:00
74楼
空开是可以断电的-----但是在空开前要有明显的断开点,也就是在不确定还有电无电的情况下,要看的见明显的断开点----(拿下保险丝)
因为电是无情的,大家要小心!

这个名字应该没有人用吧!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2006-03-07 16:57:00
75楼
看来我要长点记性了。干活时,不喜欢带万用表,也没有试电笔。不过,已经被220的电电过N次了。

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-07 20:22:00
76楼
220V短路玩得很多,380V的暂时还没玩过,也幸亏没玩过,不然就...我可上有老下有小啊,呵呵。不过身边的反面教材真的还不少,以前断开开关还会用电笔量一下,现在好象有些忽视了,哎,真的不能吊以轻心啊。以后记着验电啊!真是感觉电工越干胆子越小了。

向大家學習

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2003年11月08日
发表于:2006-03-08 15:19:00
77楼
什麼牌子的空開啊

岁月似梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2006-03-08 15:48:00
78楼
  停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。
各种电器都没有完全可靠的。平时还得靠自己小心。 

肖志斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-04-01 23:23:00
79楼
倒,你违规啊,不要命,验电啊!

阿锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-04-02 09:35:00
80楼
[b]电是老虎,自己一定要小心哦,朋友们!~~~[/b]