我经历的一次事故 请注意 点击:10404 | 回复:285



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-22 19:09:00
楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-04-29 17:06:17
281楼
断电之后要先验电在拆线,同时做好防护准备。

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 1555回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-29 18:03:05
282楼
增长见识,以后工作一定要小心!

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-04-29 18:53:11
283楼
引用 孟现明 的回复内容:停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。各种电器都没有完全可靠的。平时还得靠自己小心。 



即使现场电工确定断电了,也要动手自己用表量一下,做电工,能相信的只能是自己。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-05-02 20:30:52
284楼

这空开的质量也太次了。我经常碰到,幸亏我都是先断电,然后用万用表测量一下再弄。

 

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-05-03 07:53:36
285楼

我也曾经遇到过,还被电了下。