楼主
一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



lql

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:39帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-01-22 19:41:00
1楼
有同感.

鹏程小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 521回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-22 20:20:00
2楼
你比我幸福,是两个人作业,规定是电工是两个人作业,可是我们公司就四个人,三班倒,几乎都是一个人作业,所以每次工作的时候总是非常小心,拉了空开还要量有没有电,再在空开上贴上封条,这样才敢去,但是心里还是不踏实,公司人那么多,要是谁TMD手贱,动一下就玩完了,

做我们这行,还是安全第一.

易水寒262

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2006-01-22 20:27:00
3楼
对老板来说是省钱第一。

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-01-22 20:46:00
4楼
楼主有时间多看看操作规程,对你有利,你现在已经违反操作规程了!

baishi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2006-01-22 21:31:00
5楼
同感

wangtaotao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2003年6月07日
发表于:2006-01-22 23:41:00
6楼
有一次,使用中的DZ5-20空气开关,在断电后其中有一相仍然导通,幸亏同事用电笔测量了一下!更换后打开,发现里面一相触点粘连了~

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-23 10:06:00
7楼
感谢blue-don的指教  这方面我做的的确不够

 

孟现明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-23 10:45:00
8楼
停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。
各种电器都没有完全可靠的。平时还得靠自己小心。 

卓愚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2006-01-23 11:00:00
9楼
增长见识啊

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:21帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2006-01-23 11:08:00
10楼
我也学过电工,孟现明说得对,停电后再验电,一定要养成习惯!!

浪潮王子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2006-01-23 11:46:00
11楼
同感!我也吃过这样的亏.以后即使空开断开了,也要用电笔试一下.

削锋

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2006-01-23 14:16:00
12楼
同感

dcrsn

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-01-23 14:33:00
13楼
是啊,做我们这行真的很危险啊,大家随时都要注意啊,我可是被电了好几次了.

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-01-23 18:26:00
14楼
  有同感. 这方面我做的的确不够

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-01-23 19:17:00
15楼
我要是带电笔了一般都会试的,要是没戴,我把线从穿线孔拿出的时候都是侧着身体,而且是快速的,呵呵

孤岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2006-01-23 19:59:00
16楼
增长见识,以后工作一定要小心!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-23 20:02:00
17楼
电笔一定要随身带.不了解的要当作有电处理.

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-01-23 20:51:00
18楼
我们公司才不管你呢,我们一般不用电笔,万用表坏了自己买

晴川

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:676
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-23 21:02:00
19楼
我们公司也是电工人手紧张,大部分也是一人操作,不管一人还是多
人一定要小心。楼主说的事经常发生

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-01-23 22:01:00
20楼
俺以前待得单位很乱,电工人手不够而且还什么活都干,有一次我也别人黑了一把(我拉下空开在检修,竟然有人去合闸),害我花了一百块买眼药水。所以从那后,我即使是断了电,也要用万用表量。要是刚好没有万用表,我就用电线短接试。还有就是在检修过程中会一直让它(短接线)存在。虽然很荒唐,但是很管用。俺师傅当时说了,小子在这种公司干(公司很黑,没有任何保险,而且待遇极差),一定要先保护好自己,别钱没挣着,反把你小命搭上。呵呵...现在早不在那干了。