一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业 先拆相线再拆地线 当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开
后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
从此 我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯 即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电 这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险