一台搬运喷塑件前处理的电动葫芦 安装试机正常 临下班时 按规定试机用的临时电源线必须拆除 我爬上木梯 叫搭档电工关掉空开 开始将电源线从电机上解除 按我的习惯当时应该是单手作业  先拆相线再拆地线  当电缆从电机接线盒拉出的瞬间 一团火光 当时什么都看不见了 不过 很冷静 没有出现二次事故 搭档一检查 天 空开居然还有一相未脱开 
  后来 又遇到过一次类似的情况 这次是被电了一下
  从此  我就又多了一个心眼 并养成这么个习惯  即使断开空开 也要测量其负载端是否还带电   这几年 遇到空开故障类型很多 象这种情况也有多次 幸运的是有惊无险



小电工82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2006-12-02 20:11:00
161楼
作电工这一行的真TAD不好干我都干够了

龙居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-12-02 20:52:00
162楼
值得借鉴!

sujie81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2006-12-03 21:45:00
163楼
做电工这一行是危险啊?



    始终以带电体对待是好的经验!

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-12-06 20:31:00
164楼
活着还真不容易

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2006-12-07 16:25:00
165楼
一切要小心呀!生命比什么都重要!

段不了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-01-09 14:30:00
166楼
你在发表 之前不知道你本来就犯事了吗,丢电工的脸,不过还是要小心啊,生命只有一次,而且是自己的!

tuoling666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年3月22日
发表于:2007-01-09 15:15:00
167楼
我建议大家先好好学习一下,工厂供电和安全规程,电工证怎么考的?
 认真再认真

eraqy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2007-01-09 15:39:00
168楼
我不是电工,但也经历了电打的经历.原来在车间上班时,几百人才5、6个电工,有次我们小组的台灯线被砸断了,每次找电工就得满车间的找,所以我就自己去接线,妈妈呀,当时把我电的直跳。嘿嘿...没断电源,不过,下次我就学乖了.现在想起来还心有余悸.
所以,做电工的朋友们,一定要:安全第一,预防为主!
QQ:735687985

曾勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-01-09 21:22:00
169楼
停电后再验电,一定要养成习惯。 没电也要当有电干。

玲空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2007-01-11 20:24:00
170楼
[b][color=#FF0000]老兄你是真幸运呀,电工做事一定要没电当做有电干,拆线要包起来。小心行的万年船呀[/color][/b]

亦庄亦谐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-01-13 11:17:00
171楼
停电验电挂地线
装设标牌和遮拦
四措八制要执行
方保小命不玩完

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-01-14 19:55:00
172楼
无电当成有电干.操作安全记心间.

1-人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-01-14 21:42:00
173楼
胆大,心细,多动脑;绷紧安全弦。电是老虎——电工是驯虎人,好电工就要不断提高自身素质。

春雷

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2007-03-09 16:19:00
174楼
我拉下空开时总是用验电笔量是否还带电,并用验电笔量带电体,确认验电笔正常。

bittercoffe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2007-03-09 21:27:00
175楼
安全第一,可不只是嘴上的活,要从心理牢记才行。有的时候就是我们一时放松警惕造成的。

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-09 21:38:00
176楼
大家都是搞电的,都要小心,记得家里还有父母、老婆、孩子!

xeuxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-16 10:59:00
177楼
电笔安全吗?万用表那一天表线内部断掉.怕有电.

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-22 14:59:00
178楼
大家还是严格按照倒闸操作来吧,生命只有一次,倒闸可以重复!

极限

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2007-04-04 21:09:00
179楼
我也遇到过这类情况,现在单位人少,电工都是一个人作业,安全没保证啊,没办法...........

ghm906

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2007-04-04 21:36:00
180楼
目前是以人为本,生命最重要,作什么还要安全第一啊!