西门子PLC之间建立S7连接的问题咨询 点击:240 | 回复:3



mqwkp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2023-03-16 11:01:31
楼主

项目为两台S7-300plc,cpu型号均为315-2pn,两台PLC之间建立S7通讯连接,为单边通讯。现在通讯已经连接,运行正常。现在想咨询的问题时,如果建立S7连接后,若做服务器的PLC停机或停电了,对客户端PLC有什么影响?会不会导致客户端PLC故障停机?



楼主最近还看过



mqwkp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2023-03-16 11:02:46
1楼

希望高手解惑,如果这种情况发生,客户端PLC会故障停机的话如何处理?

wangqian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 8回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:176
  • 注册:2018年9月22日
发表于:2023-06-15 21:49:39
2楼

客户端PLC程序中增加OB87就不会停机了

tongok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:56
  • 历史总积分:114
  • 注册:2022年2月10日
发表于:2023-06-16 10:28:08
3楼

不会,你只是通讯而已。