情况复杂,不好描述: a)首先使用的编程线的种类需要确认:通常有USB直接驱动的和USB转COM口驱动的方式, 图上来看是走COM口的COM2, 但实际是否走COM需要先看线的驱动,并在电脑的设备管理器这里识别到COM口的号码; b)PLC端需要拨到STOP状态,如果PLC里面有写入了MODBUS通信或者自由口通信,在RUN状态下是无法通信的 c)如果PLC运行在187.5K的波特率下,那么同USB转COM口的线是无法进行通信的,只能使用西门子原装的USB直驱线进行通信 d)PLC编程软件如果没有安装完善,是无法通信的 e)PLC编程软件端的设置如果不正确无法正确通信, 通常设置中注意选择PC-PPI 协议,本地地址选择0,高级PPI和多主站不要选中; f)以上所有问题排除后,再考虑是否是通信线或PLC故障。