陈伟666
松下伺服电机Err 11.0 控制电源不足电压保护
原因: 控制电源整流位置的P-N间的电压低于规定值。
100V的产品:约DC70V(约AC50V) 200V的产品:约DC145V(约AC100V) 400V的产品:约DC15V ① 电源电压低。发生瞬间停电 ② 电源容量不足…受主电源接通时的突入电流影响,电源电压下降。 ③ 驱动器故障(电路故障)
处理: 100V,200V产品: 测定连接器及端子台。 ① 提升电源电压的容量。更换电源。 ② 提高电源容量。 ③ 更换新的驱动器。