三菱MR-JE使能显示AL--- 点击:3963 | 回复:7



冲马自动化

    
  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:568
  • 注册:2012年5月24日
发表于:2018-10-12 20:22:06
楼主
求助帖50分-已结帖

使能可以 发脉冲也能转   就是显示    AL---是个什么报警




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-10-12 21:18:07
1楼

用了多长时间,是不是显示坏了。

或者是不是有人动过驱动器,断电重启看看能不能恢复

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-13 09:05:03
2楼

除了硬件有故障(报警),比如电机侧接线或是编码器线路出问题,或是供电故障,别的报警,在伺服重新断电后再次上电即可恢复。你先试试断电重启一下看看,故障代码可以去相关手册对应查看即可。

只是学电的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2015年5月18日
发表于:2018-10-14 13:47:45
3楼

这是警告,查找手册,有相应的解除故障方法

熊小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2018年2月09日
发表于:2018-10-16 09:48:21
4楼

这是显示切换到了报警显示界面的缘故,如果显示Al 后没有数字的话,是没有发生报警的,可以按伺服上的MODE键切换显示。详情请参照《MR-JE-_A伺服放大器技术资料集》第四章。

sunxuefeng1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2011年1月04日
发表于:2018-11-11 11:57:32
5楼

AL---后面没有数字代码就没有报警,正常现象

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 09:02:30
6楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-11-19 13:34:10
7楼

不用太担心,AL只是检测伺服电源电压状态的,后面的代码才表示具体故障信息:比如AL10.1报警是控制电路电源电压过低造成的