第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。
有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。
一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。
一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。
一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。
一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。
刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。
一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。
一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。
一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。
一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。
一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。
一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。
一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。
一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。
继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。
楼主最近还看过
金属镁的还原炉出口烟气采用孔板流量计进行测量,根据经验判断孔板流量计流量不准,后来打开法兰后,发现管道内存在大量水,由于孔板的阻断,排不出去。采用换向蓄热技术,出口烟气低的时候不到100度,就造成蒸汽在管道内凝结。认识到选择孔板时要考虑管道内气体温度。
同样的问题出现在双膛竖窑上,本来是抄的老外的迈尔兹竖窑的图纸,将窑膛加高了1米,装料多了,烟气从冷料经过时,温度被降下来,由于冷料吸收了大量的热量,出口温度偏低,造成水气凝结,造成烟气中的粉尘与水蒸气凝结,变成泥状,在烟气管道内排不出去,管道堵塞,同时造成除尘器内大量水分,二氧化碳与水气结合生产碳酸,腐蚀除尘器。
做设计不能一味抄袭,要知其然还要知其所以然。
回复内容:
对: 撞破烂钟——王者之师 楼主不是管程序么。这还关现场电气 啊。。 内容的回复!
自动控制分的没有那么清,好多公司都是让一个人从技术方案拟定、技术合同签订、原件选型、电气设计、PLC编程、上位机组态,从头负责到尾。做的时间长了就觉得累,一个人的能力有限的,但是公司总觉得你对公司的贡献还不够。有的项目做完还要做竣工资料,曾经一个项目液压站本该使用变量泵,结果设计的定量泵,油泵老坏,隔一段时间就要我去换油泵,油管安装前没有处理到位,电磁阀老是堵塞,时不时都要拆下来用柴油清洗。
前两年公司让我这个做自控的带人去现场砌炉子,我自控就控制炉温一个S7 200plc,结果让我负责整个项目,什么奇葩的工作都有。
今年过完年公司给派了一个活,原来集团公司一个公司做的视频会议系统,公司解散了,结果把维护工作交给我去做,我一个做电气自动化设计的,哪懂哪些会议终端、音响、视频采集合成设备,结果硬是赶鸭子上架。
一个项目中有一台球磨机,电机为绕线电机,功率185kw,要求采用降压起动,采用频敏变阻器起动,搞电气设计的人不是太专业,按照轻型起动设备选型,造成球磨机无法起动,后来不得不再买台新的,适合重型起动的频敏变阻器。也让我记住了,频敏变阻器选型时一定要确定自己的设备属于重型设备还是轻型设备。就像是变频器选型时,不是所有的风机多选风机水泵类变频器,罗茨风机和罗茨泵就属于重型起动设备,不能选用风机水泵系列变频器。
在新疆一个项目中,同样是球磨机,采用水阻起动,水阻与频敏变阻器的价格差老远了,一个是水和电解质,一个是铜,觉得以前公司如果先用水阻起动球磨机能省不少钱。可是这个水阻厢用到新疆有点不合适了,在有暖气的车间还好,没有暖气的车间水阻厢中的电解质被冻成一个大冰疙瘩,每次起动还要用想办法将这个冰疙瘩融化了,实在是不合适。