吃一堑长一智——自控路上的经验和教训 点击:22570 | 回复:291



AncientSword

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-12-09 21:41:26
楼主

    

第一年参加工作,因为大电机上铜鼻子的时候铜鼻子太长,电缆也比较粗,在接线盒里实在不好宁,花了好大劲,当时以为拧紧了,后来由于运行起来后,接线端子和电缆发热,接线端子变软了了,接线柱上的螺丝就松了,引起火花,电机差点烧了。所以接大电机的时候要,电机运行一段时间一定要定期紧固一下。

有一次因为施工队没有将铜鼻子压紧,造成280kw电机运行后,接线盒起火,电缆烧断,接线柱烧断,电机绕组绝缘烧坏。

一个同事在铜排上接临时线,没有将铜鼻子紧固螺丝拧紧,长期发热,最后形成电弧,120的铜排被烧了一个大洞,造成车间设备停止工作。

一次母排在并柜时不合适,施工方就用钢锯锯断,铜屑落入隔离开关,要求对方用绝缘摇表进行绝缘检测,对方只是答应没有去做,结果送电之后,隔离开关上部相间短路,隔离开关烧毁、安装板烧毁,小母排烧断。

一次临时用电,没有临时电缆,就将整盘240平方的电缆用上了,因为使用的长度很少,只是将两端拉开一部分,电缆还是成盘卷放,用电设备主要以电焊机为主,电缆过电流较大,结果造成电缆盘中间形成涡流,正当仲夏,大老远就有热浪袭来。

一次石墨混料车间电机跳闸故障查不出原因,怀疑是石墨原因,造成断路器或接触器形成短路,用万用表怎么也测不出来,可是一送电就跳闸,最后才明白万用表没有加电压,相间不会被高压击穿。合闸之后,相间380v电压就击穿了,从此有了绝缘的感念,绝缘是相对电压来说的。

刚毕业那年,以为零线就是电压为零的线,一次看到电气柜内一个灯泡的零线掉了,就用手去摸,被电了了一下才明白,原来零线不是过了负载的就是零线,零线要接在工作零线上才算零线。

一次同事接微型断路器,顶部用的汇流排,用钢锯锯断之后就插上了,结果一合开关就跳闸,原来锯汇流排的时候,三根汇流排之间在切口处形成了短路。从此明白了汇流排切完之后要将多余的部分剪掉,不要在两端露出铜排。

一次在一个工厂做项目,白天运行好好的,到了晚上过了12点,运行人员打电话说变频器故障了,原来变频器报过电压故障,最后弄明白了,由于白天用电量大,电网电压偏低,有些工厂就将变压器二次测电压调的稍高一些,等到了晚上,电网电压高了,变压器二次测的电压也同时升高,就出现了变频器半夜报电压过高故障。

一次一个工厂维修完一个车间的供电后,没有按照原来的相序接回去,造成设备反转,部分设备电机烧坏,带有限位的电动推杆失去限位保护或烧坏或跳闸。从此明白了,配电相序不可轻易调换。

一次一个新电机送上点后跳闸,检测后发现是绝缘电阻不够,从此记住了电机接线前先要检查绝缘。

一次变频器报温度高故障,检测发现是变频器内灰尘太多,阻塞了通气流通,明白了电气设备一定要定期清理灰尘。

一次接一个24V定时器,不想停机,带电操作,结果线头没拿好刚好掉在220火线上,造成PLC模拟量模块烧毁,震动传感器烧毁。被老板罚了钱,降了工资。深深的记住了,要按规范操作,柜内接线要尽量不漏导体,防止意外。

一次一个工厂做配料项目,一个同事被高压电击中身亡。两个同事发现料仓不下了,就抬着一根角钢去捅料,没有注意周围的高压线,角钢碰到了高压线,造成前面的同事身亡,由于前面一个同事被击穿先对地导通,后面一个同事幸免于难,当时被吓傻了。从此记住了工作之前要观察一下周围带电设备,工作时注意潜在的危险。

一次PLC晶体管输出接继电器,由于继电器上正负接反,造成PLC输出板直接着火,算是记住了,晶体管的输出与继电器输出是不一样的,接错了要烧PLC点的。虽然只是遇到松下的PLC和松下的继电器接在一块出现这样的问题,还是不要接错。

继电器控制电动阀烧触点、电接点压力表触点接继电器电接点容易碳化,明白了电弧对触点的伤害,在控制原件选型时不但要考虑电流,电压,还要考虑电感,要根据AC1、AC2、AC3、AC4等设备类别,选用不同的电气原件。





楼主最近还看过



控小生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:162
  • 注册:2017年10月20日
发表于:2018-02-01 14:52:47
61楼


引用 AncientSword 的回复内容: 在某钢厂封闭煤场电气安装项目中,一个变压器投运后就回项...


wlking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年2月05日
发表于:2018-02-02 14:41:29
62楼

楼主遇到的安全事故也不少,以后调试一定要小心,有风险的调试一定要谨慎

正想横坐标

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年1月03日
发表于:2018-02-02 16:47:15
63楼

电气工作人员的安全隐患挺大的。

keep385

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-02-04 13:27:20
64楼

都是在问题中成长,还好有惊无险。

keep385

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-02-04 13:27:25
65楼

都是在问题中成长,还好有惊无险。

陌凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年2月04日
发表于:2018-02-04 21:57:13
66楼

很好的分享,都是工作中的教训总结出来的经验。

海大360

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 2037回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1367
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2018-02-05 13:29:17
67楼

经验分享,值得学习。

新智造

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2018年1月18日
发表于:2018-02-06 10:46:06
68楼

我参加工作三年多,从查看设计图纸到施工安装调试,我全程跟踪。根据我的经验来说的话,自控设计人员要经常与工艺人员交流,譬如说假如发生故障,这根管道上的物料该往哪儿走,你就可以确定该管道上的阀门是FO或者FC。还有就是和电气人员要交流,通过新智造的专家服务自己有了很大的提升,特别是自控与电气相接的地方,不交流的话,容易造成两方的空挡。还有就仪表的材质上,一般都应该比管道和设备稍高一点!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年6月11日
发表于:2018-02-06 15:04:25
69楼

老电工不敢推空开,真的。

1039072807

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2013年6月07日
发表于:2018-02-07 15:55:13
70楼

谢谢学习学习。希望会很好的

you113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2018-02-07 16:59:17
71楼

至说一句:搞电的来不得半点马虎,否则不是设备事故就是人身伤害事故。

PLC小兵一枚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2016年6月07日
发表于:2018-02-07 20:41:39
72楼

好好学习,谢谢,谢谢,谢谢

loudianxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2018年2月02日
发表于:2018-02-08 13:40:58
73楼

多谢楼主分享经验

寻水的鱼1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2018年2月08日
发表于:2018-02-08 14:01:17
74楼

谢谢学习学习。希望会很好的

陈某某

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2018-02-08 18:15:05
75楼

吸取一下经验,安全第一

koala's守护者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 326回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:300
  • 注册:2017年5月18日
发表于:2018-02-09 09:52:33
76楼


回复内容:

对: AncientSword     一个项目中有一台球磨机,电机为绕线电机,功率1... 内容的回复!


回复内容:

对: bfj0718     就在昨天拆卸空压机主电机线路时,当三根线完全拆... 内容的回复!

楼主厉害了 现场经验丰富 资深电气工程师 向你学习


koala's守护者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 326回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:300
  • 注册:2017年5月18日
发表于:2018-02-09 10:00:15
77楼

楼主辛苦了 真的是十分感谢亲身经历的分享 这也是最权威 最具有说服力的

默默言

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 174回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:490
  • 注册:2012年10月26日
发表于:2018-02-09 14:12:25
78楼

傻逼厂家做得 焊接控制器里面的触发板 电源是从空开的上端直接引过来的 维修的时候 把空开断了 也拿表量了 下端没电 去拆触发板的时候 手直接捏到 那个电路板上了 结果带电 幸亏穿了绝缘鞋  手一麻 直接把板子甩了 后来一量  单相180V 幸好命大

美泰物流网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2018年2月08日
发表于:2018-02-10 15:12:56
79楼

真是吃一堑长一智啊物流

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-02-11 20:16:16
80楼


回复内容:

对: 默默言 傻逼厂家做得 焊接控制器里面的触发板 电源是从空开的上... 内容的回复!

有时候设备或箱柜内空间有限,有些人就从开关下面进线,从上面出线,按道理来说不应该这样的,只有少部分开关上下进线功能是一样的,大部分从下进线保护功能就没了。但是我们作为维修人员还是要看清楚设备的进行顺序,往往经验主义害死人。