大家好,我这里有六台4.4kw的安川电机SGM7G-44AFC61,两台1.3kw的安川SGM7G-13AFC61,现在要选购一台伺服变压器给以上电机供电,请问各位我应该选多少kVA的变压器?是把所有电机的功率加起来再除以功率因数吗?如果是,那安川电机的功率因数是多少?拜谢各位!




feihua1218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年4月04日
发表于:2016-07-27 20:05:01
1楼

各位大牛来回答下啊!大家有之前选过的吗,拜谢拜谢!

哈尔滨工控zbw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年1月12日
发表于:2016-09-21 23:07:59
2楼

我记得好像是2~3倍的样子

liangheauto

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年10月18日
发表于:2016-10-18 22:09:09
3楼

你好,根据你提供的功率,4.4X6+2X1.3=27.7,算上功率和余量建议选用35KVA,我司有伺服专用变压器,体积小,寿命长,性价比高,如有需求可以与我联系,QQ:1525382675.

下面这个是30KVA的,35KVA和这个差不多大小.

产品信息可打开以下链接:

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-15257387850.4.5OII1i&id=539788966348

zhangjun6525

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年10月07日
发表于:2016-10-28 22:53:35
4楼

dddddddddddddddddddddddddddddddddd

山东大汉在此

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年9月08日
发表于:2016-11-03 18:17:31
5楼

7777777777777777777777777777777777

LXSGH2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2017-05-05 09:59:27
6楼

不应该反各个电机额定容量加起来作为变压器的容量,这样肯定能用,但不经济,就考虑各电机的实际使用情况,也就是说要乘上同期使用系数,所以一般变压器容量应为电机总容量的0.6--1倍。

Yaskawa_MP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:407
  • 注册:2017年3月08日
发表于:2017-05-05 11:29:04
7楼

同意上楼的意见。