simotion scout v4.4 点击:2738 | 回复:5



大梅子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:25帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2015-05-16 15:11:43
楼主

各位大侠:

  小妹在使用simotion scout v4.4中遇到个问题。。

如图所示,在创建simotion device时,sinamics是灰色的不可选。 之后打开的hw config如下图所示,DP integrated上面没有挂东西。

 

而说明书上会显示自动挂一个模块如下图所示

真的不知道该怎么弄了,拜托拜托帮帮忙。。。




大梅子

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:25帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2015-05-18 10:16:52
1楼

后来咨询了西门子,结果却是它被隐藏了。后来拉开机架,的确是在机架后面。

这个原因,我也是醉了。。。

keyangcz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年2月18日
发表于:2016-04-30 18:27:30
2楼

拖动一下总线,应该是模块被机架挡住了。

hyouri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2014年6月17日
发表于:2017-02-23 11:09:34
3楼


引用 大梅子 的回复内容: 后来咨询了西门子,结果却是它被隐藏了。后来拉开机架,的...


woodhead1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2017-09-02 14:39:30
4楼

哎呀学习了,这情况也是让人无语了!

guangyu85

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 180回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:4359
  • 注册:2009年12月06日
发表于:2017-10-26 18:51:17
5楼

版本更新的真快啊