一个是您看到的波形混乱,一个问题是电机动作混乱,一个问题是控制器本身规划的运动混乱。这三个问题不一定一致。
最根本的问题是控制器本身规划的运动混乱。
我想和您确认的是,您是如何“发送的参考波形”?具体是用的什么程序指令数据?高频波形的频率和低频波形的频率实在是没有差多少,实在不象有5陪差距的样子。
另外,您是否设置了TM参数?所有galil控制器默认的运动规划周期是大约1ms,在20hz的时候,是大约50时间点来构造一个周期,在100hz的时候,就变成了10个时间点来构成一个运动周期。这个时候波形肯定是不好看了。您确定需要较高频率的运动,需要把TM参数设置得小一点,比如TM125,这样运动规划的周期就是大约1/8ms。(不过设置了TM之后,所有于时间相关的参数效果都会受到影响)。
电机的动作混乱。
这个一方面是控制器规划问题,但是也pid调整的问题有电机驱动器本身的性能问题。100hz的频率不算很高,但是也不低了。驱动器和电机我就先不打听了,就控制器本身的调整而言,您的参数是如何设置的?对于这样较高频率的运动,首先积分是没有多少正面作用的,那东西是用来消除稳态误差的,对于这样较高频率的往复运动,那东西只会帮倒忙。其次,加速度前馈是否有设置(这还涉及到您是如何规划运动的,有些运动模式中,加速度前馈是不起最用的)?
看到的波形混乱。
软件的示波器毕竟不是真正的示波器,采样频率是很低的。对低频动作的曲线观察影响不大,但是对100hz的运动就有很大的影响了,您先确认您的图形曲线的采样间隔是多少,如果采样间隔是4ms,要观察10ms的周期的波形,那看到的东西显然是非常没谱的。对于控制卡本身而言,可以通过自动数据采集的方式采集位置数据,最小采样间隔是规划周期的两倍,但是调试软件本身不支持这么高的采样频率。
回复内容:
对: 刘岩利 一个是您看到的波形混乱,一个问题是电机动作混乱,一个问... 内容的回复!
谢谢刘老师您的耐心解答,这个是我现在用的程序。我查了下TM值是1000,KP20,KI10,KD90,电机是H2w 音圈电机!
#SinWv
BX1
SHA
VS40000
r=50
DM TPA[1000],RPA[1000]
RA TPA[],RPA[]
RD _TPA,_RPA
RC3
IP100
AMA
VMAN
CR r,-90,90
CR r,0,720
CR r,0,720
CR r,0,720
VE
BGS
#LOOP
CRr,0,720;CRr,0,720
i=i+1
#wt;JP#wt,_LM<30
JP#LOOP,i<1000
EN
回复内容:
对: 刘岩利 一个是您看到的波形混乱,一个问题是电机动作混乱,一个问... 内容的回复!
刘老师,还有问题得再麻烦您一下,就是在100HZ的情况下随着位移增大,实际的发送位移坐标只有50HZ.继续增大速度的话,频率还是增大不了!麻烦您了!
#SinWv
BX1
SHA
VS31850
r=50
TM125
KP12.65
KD135
KI0
JP#LOOP,i<10000
EN
按照您程序中的数据,VS31850,VA196608,那么需要31850/1966080=0.162s之后,速度才达到期望速度,这时跑出了31850*0.162/2=2580的距离,也就是2580/314=8.2个周期。在这之后,频率会稳定在预期值上。
你是从运动开始时进行数据采样,总计采样时间大概0.12s,频率应该还没有达到预期值。但是您从波形上是否能看出频率在逐渐加快?
要保证波形够细致,采样间隔不宜加大,采样总点数受控制器存储空间限制也不能太多。但是否可以考虑云开始一段时间后再开始对数据采样?或者给个足够大的加速度,保证在一两个周期内就达到制定速度?反正理论上最大加速度可以到达1073740800,这样,要在一个周期内达到31850的速度应该问题不大。