情况是这样子的:
上位的PLC Y0 Y1设为高速脉冲输出口,电压是24V,占空比50%
伺服的脉冲输入口,一个伺服是5V ,一个是24V,
在24V脉冲输入口的伺服监测软件了,看 PLC发过来的1000脉冲是1000
而在5V脉冲输入口的伺监测软件里,看PLC发过来的 1000就成了2000
这是为什么呢,是因为脉冲波形不怎么好?
后来在PLC 的Y0 Y1串了个2K的电阻,就好了。