楼主最近还看过
楼主说的同步稳态跟踪误差可是两个驱动轴轴之间的误差?不是指令和执行的误差吧?
后者就免谈了。如果是前者,假设你说的角秒是机械角度吧,可以算算。
10角秒/(360*60*60),也就是同步误差=1/129600,超过十万分之一!!!
即使50角秒也是1/25920,超过2万分之一。
编码器精度要求至少4倍以上,就是分别为519400、103680的分辨率。
如果在最理想的情况下可以达到,包括编码器精度、驱动器本身的环路调节参数、调节精度、电机响应时间、连轴机械间隙、负载的大小和均匀性、惯量的大小及一致性、指令的同步性、驱动器控制窗口时间的同步等等。。。。。。
实际上说了一大堆,达到楼主的要求很难很难很难。。。。。
"现在两台直驱转台装置控制需要同步稳态跟踪误差小于10角秒,这个指标现实不。"------缺乏对DDR这块控制的经验,但我觉得楼主的要求对上位控制来说一定要擅长两方面,一是尤其擅长直驱的控制,二是尤其擅长实时纠偏的交叉解藕的同步控制!
我和波老大有些不同意见,我觉得机械和直驱电机也都比较重要,当然高精度的圆光栅和转台轴承也必不可少.我觉得机械是高精度控制的一个基础,机械上无法保证的话高精度控制就无从谈起.对于直驱电机,可能无齿槽效应的比有齿槽效应的控制效果要好些,当然如果是推力比较大的话齿槽效应可能无法避免,不过也有消弱齿槽效应的方法.
如果楼主有兴趣的话,我觉得可以聊聊,高精度的直驱控制我也有些兴趣,呵呵........
"这个系统中的关键问题就是两个转台的同步性,要实现这样的精度,转速均匀度指标应该朝着多高去努力?"--------转速的均匀性当然越高越好,也就是控制好匀速时的跟随误差,具体要求多高得仔细核算.
"还有纠正两轴的同步误差是需要上位机有较高的控制性能吧"--------是的,需要上位控制卡有很高同步误差采集与刷新频率.
"实现起来对系统机械精度等指标要求应该也是蛮高的。您接触过相关类似的项目没,实现效果理想吗"-----接触过,有客户曾要求过很高速度稳定性,也接触过10nm分辨率的气浮龙门平台,最终定位精度要求很高,机械精度要求确实都很高,不过要求都达到了.
我个人觉得你这2个转台要求同步,而且要求很高,好在两转台之间没有机械连接.不过对机械要求还是很高!高精度的转台轴承,合适分辨率的高精度圆光栅,而且这么大个的DDR电机肯定有齿槽效应,控制上如何去消除或者减弱齿槽效应等等.......
回复内容:
对:ACScontrol关于楼主的转台是已经做好了还是将要做?不管是将要做还是准备做,是准备买散件,圆光栅,动定子等等自己组装,还是整体买?另外你的应用场合呢?这些很重要,还有你的负载情况. 内容的回复:
要是这个方案避不开了,就要请高手来做了,呵呵
要是以前有组装经验还好,如果没有的话要求又这么高,确实非常困难!外部体积严格限制,直流供电,重量不可过重应该都还好解决,关键是负载(虽然是20Kg)还是有不少说法的,另外"运行环境整体外部还会有些震动"----是低频,中频还是高频?大概多少HZ?
从控制这块讲不管是速度稳定性还是同步精度抑或外部振动,都有办法解决,但是这里面还有好多好多细节问题,如果有可能的话我可以组织几个人去和你谈谈,呵呵........先谈一轮看看如何?
另外一直没有多少调试DDR电机的经验,最近几天可能会有一台组装好的中空大DDR电机要测试,刚好看看是否可以按你的要求来调试看看效果,呵呵......