楼主最近还看过
131072 p/r:三菱MR-J2S伺服放大器编码器的分辨率。改成三菱MR-J2S伺服系统最高分辨率 其电机内部编码器不超过2048ppr --- 256ppr 都有可能 大多数以通称17位编码器 那17位怎来 4倍频 2 位 编码器若以256PPR 那就8位 那倍频就7位
为何需电子齿轮 这就跟上位控制器工作频率有关 如
已知伺服电机编码器分辨率是131072,额定转速为3000R/MIN,上位机发出脉冲能力为200Kp/S,那可控制此电机最高转速是多少
Vmax= 200×1000×60 ∕131072 = 91.55 rpm
若用最高之分辨率 电机转速只有91rpm 是大材小用
所以电子齿轮之功能是要降低伺服系统之分辨率来与控制器做匹配
此降低系统分辨率 也就是电机转一圈所需的脉冲数 这就电子齿轮真正目的
那这样就可算出脉冲当量 若依楼主的说法
据 工作需要要求指令脉冲当量计算电子齿轮比,指令脉冲当量可以自己选定,比如10um,1um,0.1um等都可以,
这是导果为因 会出问题 毕竟他与螺距 传动比有关 移动命令是由控制器下达 非由驱动器
反馈脉冲:伺服电机编码器的分辨率;伺服本身的脉冲。
指令脉冲:上位机发出的脉冲;也可以说是外部脉冲。
脉冲当量:伺服接受上位机发出的每一个脉冲信号的位置移动量,又称作最小设定单位。
CMX :电子齿轮比的分子是电机编码器分辨率(反馈脉冲)。
CDV : 电子齿轮比的分母是电机旋转一圈所需要的脉冲数(指令脉冲)。
请教笨鳥慢飛 老师,脉冲当量:伺服接受上位机发出的每一个脉冲信号的位置移动量,又称作最小设定单位。
脈衝當量=螺距/(系統最高解析度 X 減速比) 若直傳 那減速比=1
如果这样的话,拿三菱MR-J2S来说:減速比=1 ,10mm / 131072这个应该是反馈脉冲当量,而不是脉冲当量。也就是说丝杆转一圈是10MM,电机转一圈是131072个脉冲,(相对于每一脉冲信号的机床运动部件的位移量称为脉冲当量,又称作最小设定单位。百度查到脉冲当量的解释),131072个脉冲不是可以使伺服电机运行的脉冲吧,只是编码器的反馈回给放大器的脉冲吧,不管丝杆的螺距是多少MM,电机都是131072个脉冲,这个脉冲可以使伺服电机运转吗?伺服电机的运转应该来自上位机发出的脉冲吧,上位机发出脉冲的多少才是决定伺服电机运转多远的关键吧。
伺服电机是接受脉冲信号运转,运转以后根据编码器反馈回来的脉冲信号与接受的脉冲信号对比是继续运转还是停止,如果编码器反馈回来的脉冲信号小于接受的脉冲信号,伺服电机继续运转,直到编码器反馈回来的脉冲信号=接受的脉冲信号停止。
求正解!请老师把这些个脉冲信号区分一下好吗?伺服运转有三个脉冲,你们和在一起我看不懂,谢谢!
抱歉 我的運動控制的概念多來自歐美 並且脫離有七年 所以談問題比較隨興 呵呵
另外我看問題多處在宏觀的角度 也就是整個電控系統 甚至整個機械結構
所以系統最高最高解析度 是指編碼器的解析度與倍頻乘積的結果 在方波的編碼器 可再4倍頻
在你這題目來講就是131072 p/r
