欧陆590+直流调速器报Over I trip 点击:5660 | 回复:8



wkm9304

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2011-08-01 21:58:17
楼主

设备标签:

Made in the uk

Model NO: 591p/0270/500/0011/uk/an/0/230/041

Supply Voltage: 220-500 VOLts 3ph 50/60Hz
MAax Supply Current: 243 Amps dc
Auxiliary Current: 220-240 VOLts dc 1ph 50/60Hz
MAax Auxiliary Current:3 Amps dc
MAax Armature Voltage: 600 VOLts dc
MAax Armature Current: 270 Amps dc
MAax Field Voltage: 500 VOLts dc 1ph 50/60Hz
MAax Field Current: 20 Amps dc

-------------------------------------------------------------------------

故障:上电显示正常,一启动报Over I trip,主接触器根本还没吸合就报了,此时主电路根本没电流,把正电机线拆掉仍报。把主电路电流互感器输出到电源板上电插头拔掉,照样报。查主模块、励磁模块未发现异常。由于见识较少,未查出故障原因。另:停的时间长了上电启动,偶尔主接触器能吸合,仅几秒钟报三相故障,重启动就开始报Over I trip,怎么也不会好了。报敬请各位老师帮助!




qqqhhh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:650
  • 注册:2006年8月17日
发表于:2011-08-02 05:30:30
1楼
没遇见过这样的问题,建议电机的励磁线圈是否好,检查一下。

mayits

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1232
  • 注册:2010年12月05日
发表于:2011-08-02 08:09:45
2楼
是270A的。驱动板有问题。590专业维修13830812651

wkm9304

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2011-08-02 08:41:27
3楼
现在是裸机试验,启动仍报Over I trip,有维修经验老师,给点指导思路。谢谢!

ljpwxy2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5627
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2011-08-03 15:55:04
4楼
驱动板有问题。      

rby1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2011年5月16日
发表于:2011-08-05 15:36:26
5楼
可控硅有可能有点问题

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2011-08-06 20:02:51
6楼
主板系统检测故障,建议朋友换个主板看看是否故障消除

sean11

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年1月20日
发表于:2011-08-16 17:43:48
7楼

我前两天刚出现这个问题,后来查出来是励磁的一个保险丝坏了

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-08-16 18:05:49
8楼

“把主电路电流互感器输出到电源板上电插头拔掉,照样报。”

可控整流模块击穿短路 !


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师