有一台RO水机自从厂家安装后就没有调好(听说在调试时还烧了几个泵)也不知当时怎么验收的了的,没法用就直接启动泵一直到现在。现在想把它搞成变频器恒压供水,原来在管道上安装了一个4-20MA(6bar)的两线压力 传感器,现在经过我不断努力现在恢复恒压供水了。
把设置的参数与接线方式提供出来以供同行分享,在设置参数时可把变频器恢复成出厂值。
P2=0 设为远程控制
P9=19 监控当前60号端子反馈的4-20MA电流(但要用VLT5000的操作面板插上VLT2800的通讯口后再在
VLT5000 面板上才又显示)
P13=4 远程操作控制(闭环)
P100=3 闭环过程调节
p102 =5.5 电机功率KW
P103= 400 电机电压
p104=50 电机频率
p105=12 电机电流
p201=0 输出频率下限
p202=50 输出频率上限(防止飞车增压泵的频率往上升时电流按平方上升电流过大烧泵)
p204=0 最小参考值
p205=6 最大参考值
p215=70 预设参考值(6X0.7=4.2kg)
p224=14 电机过载保护电流上限
P308=0 更改53号端子功能
P314=2 设置60号端子功能
P315=4MA 60号端子的最小输入标度
P316=20MA 60号端子输入的最大标度
P414=0BAR 最小反馈0bar
P415=6BAR 最大反馈6bar
P416=4 测量过程量的单位(0.6MPA=6BAR)
P440=0.5 PID增益设置
P441=10 PID积分设置
接线如下:
把20号端子与55号端子短接在一起公共地,把12号端子与27号端子短接在一起,用一中间继电器控制18号端子与12号端子控制变频器的启动,到此全部OK.
如还是有不正常不要怀疑参数,唯有是压力传感器问题或变频器硬件问题。