安川伺服控制器SGDM-30ADA 点击:460 | 回复:1



太平洋变频

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2010-05-08 21:26:14
楼主
安川伺服控制器SGDM-30ADA      故障现象:“上电报警A41”如何排除?请高手们多多指教!谢谢!!!



纺纱电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年4月14日
发表于:2010-12-18 19:38:14
1楼

你好。上电报警A41原因有可能是主电路DC电压过低