边干边学
我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,
之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大
初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,
如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.
多多交流自动化知识,一起提高技术,
搞机械设备或电气工程的, 或与自动化工作相关的朋友欢迎多来交流。
longwaves
楼主,这个定时器为什么这样用?有什么好处?
azfeng
我想问下,就是FX2N-2AD与FX2N使用,有条指令不是很理解,就是
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100
为什么通道的高端4位移动到下面的8位位置上并存储到D100呢?
的意思是:
读取扩展特殊功能模块第0号,
BFM第0个缓存器的数据送入M107~M100, (K2M100指送8位,BFM0#低8位有效,高8位=0)
BFM第1个缓存器的数据送入M115~M108, (同上也是送8位,BFM1#低4位有效,高12位=0)
送2个缓冲寄存器.
MOV K4M100 D100 把M115~M100, 送入D100, (实际有效的是12位M111~M100)
相当于2的12次方即4096,取范围值0~4000
TO longwaves:
T19定时自身解锁,每个周期动作一次,
它的作用可能是某些数据累加或者文字刷新或者检查PLC扫描周期是否正常等.
蓝天
chenyongsen
我想问楼主一个很菜的问题,FX1N\1NC,FX2N\2NC这里面多一个C是何意义,性能上有什么差别吗.
limengmmmm
还是想请教PC和FX2N连接的问题,我用的是一个SC-09的USB通讯线,软件是GPPW,和FX2N连接,提示“您指定的COM口不能连接”到底是怎么回事儿啊,要疯了
TO chenyongsen: C是压缩型的意思,就是它的体积很小,节省安装空间,本身无端子排,用扁平电缆连接器出线,
性能有一定的差异,具体图片和参数规格你可以网上下载资料看
新建1个程序,就可以改变传输设置选项
首先应确认是否正确安装了SC-09驱动程序 在线-->传输设置-->串口 默认是COM1,
改为COM4或其他 (看你的电脑硬件,SC-09是否占哪个COM4口)
然后点"通讯测试",如果OK,就可以点"确认",关闭通讯设置,可以下载或上传
对于初学者,你可以用替换或者排除法,
来确定COM口顺序或者USB线是否正确安装.
从COM2到COM8依次试,肯定有一个符合.
或者你用其他的软件比如触摸屏,如果USB线安装正确,它会自动提示你占哪个口.
有一点,
用了USB,串口肯定不能是COM1 双击"串口",即可进入设置.
凡是使用USB下载线的朋友注意,拔线以前应先停PLC电源,按规范操作.
否则笔记本电脑容易死机或者USB容易烧毁.
在调试使用现场,如果发现RS232下载线或者RS232/USB转换线发热发烫或者时通时断,
应及时拔下,检查电源质量或者电柜接地问题,
否则PLC的通讯芯片或电脑的串口,USB口都容易会损坏.
x88sun
liya
问一下,三菱的FX1N的PLC用2n的4AD可以么,或者1N 用的4AD 的型号,还是1N不能用4AD。
楼主请帮忙:
FX2N,如图,为什么我等了半天M8029都还没有输出? 为什么会说未支持指令?
声明,本人没有用过PLSY指令,有可笑的地方,望大家不要偷笑 帮小弟指出来!谢谢!
FDD1997
好心人
雷老虎
楼主是好人,此帖要顶!