我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 13:57:23
181楼

不管做什么工作,别人觉得头疼的问题,只要你能钻研,能解决就OK了,就是好样的 。

所以平时要养成这个习惯,把学习的角度放到解决问题的方向上去,搞技术的需要不厌其烦,日积月累。

当你积累的越多,任一问题真的来临,你都能有一定的思想准备和技术准备。那你成功解决问题的概率就会大大增加。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 14:29:27
182楼

 回复 TZYFL4444

关于比较置位指令,注意它只有32位指令。

DHSCS  K100 C255 Y0

就是当C255的值由99上升到100时(或者刚开始Y0=0,当C255的值由101下降到100时),Y0置ON,

你人为去DMOV  K100 C255 或者软件监控时强制C255=100,Y0不会有变化。

-----------------------------------------------------------------------

另外你有两个提问,

问题1,Y0 什么时间变为off ?

它会一直=1到你人为用RST Y0 ,或者程序另一处DHSCR K400 C255 Y0

问题2:C255不会自动复位。当目前计数达到C255的设定值后,C255的位开关点动作。

就是强制C255的值=100时,C255的常开触点也不会断开。直到用RST C255。

0763

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 462回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:949
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2009-06-02 15:17:43
183楼

顶楼主!获益良多呀!                   

科能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2009-06-02 15:32:22
184楼

好人啊,现在像楼主这样的太少了,我顶

cjq718

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-06-02 15:38:57
185楼

求助:: 选型配置问题???

第一次使用 三菱PLC. 采用FX1N 要与计算机通讯(编程/调试)是否要使用扩展模板(FX1N-422-BD)+FX-USB-AW(电缆)???

配置:FX1N-60MR + FX2N-16EX + FX2N-2AD + FX1N-422-BD + FX-USB-AW.
DI(52点) DO(24点) AI(2点)   是否有问题??

 

laohuya

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年2月03日
发表于:2009-06-02 16:08:22
186楼

这年头象楼主这样的人实在太少了,有个问题麻烦一下楼主,在设置数据寄存器数值时,要求输入字符串,请问字符串与十六位整数之间怎样换算?

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 16:25:56
187楼

TO 小平: 

说明书是把FX2N、1PG都当作是有源输入。

S/S端子指COM就是输入公共端接0V,则开关的另一端接的接着24V。1PG的VIN接在24V+上。

发不了脉冲要看模式BFM#3和BFM#25的设置是否对以及K4M0等。

很遗憾现手头没有FX2N-1PG,无法帮你调试确认。

如果你能检查出了原因,那么恭喜你了。可以把结果告诉大家一下。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 16:29:06
188楼

回复 cjq718:

 三菱PLC与计算机编程/调试直接用编程电缆下载就可以啦,

如果你要求做上位机通讯,自己做组态可以采用RS232/485/422等都可以读协议

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-06-02 16:41:59
189楼

楼主好人!顶!

问个菜问题:M8000,M8013..是个啥东西?

张小平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2009-06-02 16:43:10
190楼

以后顺利做完了一定和大家分享~

现在又有问题了:

我在BFM#25中设置了变速操作,

如何把BFM#26#27中的当前位置CP置零?

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 16:45:52
191楼

 回复 laohuya :

在设置数据寄存器数值时,要求输入字符串,请问字符串与十六位整数之间怎样换算?

你说的是ASCII码吗?用FNC 76  ASC指令呀,比如1-->31,9-->39,A-->41,Y-->59,

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 16:53:18
192楼

M8000---常ON标志,它的意思是PLC现在RUN档,且运行无错误。

M8013---1S时钟,即按通0.5秒,断0.5秒的周期循环。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 17:41:02
193楼
预设BFM#13和#14=0看看,绝对坐标时应该是在DOG归原点完成时才能将坐标清0。

yoyo米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2009-06-02 18:36:38
194楼

谢谢!~  找到了!~~~

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 21:53:59
195楼

 回复 xuliya518 

因为三菱的输入端子X0~X7/X10~已经串接了3.3K/4.3K电阻到内部DC24V+,所以它的输入点用无电压接点和COM相连即可。

传感器是NPN开集电极晶体管连接,既可PLC供电又可外部开关电源供电。

西门子S7-200的各输入点I串接了5.6K电阻,内部只有光藕隔离没有直流电源供给,所以需要外部DC供电,

因而公共端M可选任意极性(24V或0V都可以)。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-06-02 22:03:35
196楼

关于输入点的接法,象西门子S7-200这种接法是目前的主流,

象欧姆龙CP1H,松下FPX,永宏FBS,LS K120S等等都支持NPN/PNP传感器的,

某些国产的仿三菱只能用NPN,缺点是接线错误时比如DC24+接到COM时容易烧芯片。

不过新出的FX3U的输入“源型和漏型”两种都支持了。

润物无声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-06-03 09:59:05
197楼
引用边干边学 的回复内容:

M8000---常ON标志,它的意思是PLC现在RUN档,且运行无错误。

M8013---1S时钟,即按通0.5秒,断0.5秒的周期循环。




谢谢楼主,要求本帖加精!强烈要求!

张小平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2009-06-03 13:00:55
198楼

回原点问题解决了·

但是发现一回原点,脉冲就停止发送。

我不想停止发脉冲,能否不管CP值,让它一直加下去,溢出。

xuliya518

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-06-03 13:32:16
199楼
楼主太棒了,楼主太棒了

ytweish

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2009-06-03 16:15:59
200楼

你好,我想问一下,在三菱选型的时候,后面有LOADER 或者LINK 什么意识 MELESC FX(LOADER)   MELESC FX(LINK),谢谢