我对FX2N/1N/1S比较熟悉,初学者有疑惑可以问我 点击:27344 | 回复:665



边干边学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 13:22:22
楼主

我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




JOIN(喬奕)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-08 19:07:27
21楼
         楼主是个热心人,以后请多多指教!

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-09 00:06:49
22楼

回复 LIUXD6909

1、PLC考虑采用FX1N,(因FX2N只有20K脉冲,而且无法同时2轴定位)

2、下降控制的设备一般考虑使用带保闸线圈的伺服MR-J2S,

3、磨头机械传动机构、精度关系着设备系统的成败,电气人员也要主动考虑。

4、伺服信号线注意做抗干扰措施,

多芯屏蔽线、与强电分离、缩短线长、局部接地、与强电分离、使用伺服内部电源等细节处理。

5、如果精度要求很高考虑高分辨率的编码器反馈坐标位置。

x88sun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-05-09 10:55:03
23楼

你好楼主,我是初学者,我手边有一根RS232与FX1N的连接线,用台式机的COM口跟PLC无法通信,显示通信超时等报错信息。与笔记本通过USB转接线也无法连接,显示是指定了无法使用的COM口。线确定是好的,请问原因在哪里

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-09 12:12:45
24楼

 TO x88sun

你说的"线确定是好的,",,是怎么判断它是好的?它在别人的电脑上可以下载吗?

如果不能连,就是某根线断了

 

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-05-09 15:33:01
25楼
非常感谢楼主的热心回复,还请问楼主有没有立轴磨床的伺服进给程序样例供参考,真的很感激啦!

leimin531

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年4月25日
发表于:2009-05-10 10:51:57
26楼
FX1N-60MR每个COM是分别管哪几个输出端口的 。三菱手册上没有。如FX1N-40MR 的com0管y0 com1管y1.谢谢啦

蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-05-10 11:08:40
27楼
楼主你好,现有一个问题请教:
我用IBM电脑连接AX2N,软件是GX,串口连接,
测试说已经成功连接到FX2N,可我读程序,传程序和监控的时候
又会突然断掉,一次都没成功过,再测试还是说成功连接到FX2N
之前用方正的电脑都很正常,IBM的COM口也设置调试过,怎么都不行
请问这是怎么回事? 是不是哪里还要设置一下? 谢谢!

蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-05-10 11:13:03
28楼
回复内容:
对:leimin531 关于FX1N-60MR每个COM是分别管哪几个输出端口的 。三菱手册上没有。如FX1N-40MR 的com0管y0 com1管y1.谢谢啦 内容的回复:


这位朋友,这个问题我可以回答,每组com和y都是用粗一点的线括起来的,你看一下plc就明白了

leimin531

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2009年4月25日
发表于:2009-05-10 12:00:20
29楼
回复内容:
对:蓝天 关于回复内容:
对:leimin531 关于FX1N-60MR每个COM是分别管哪几个输出端口的 。三菱手册上没有。如FX1N-40MR 的com0管y0 com1管y1.谢谢啦 内容的回复:


这位朋友,这个问题我可以回答,每组com和y都是用粗一点的线括起来的,你看一下plc就明白了
内容的回复:

谢谢您,但是我的意思是它的输出分别与哪些com端对应起来。

x88sun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-05-10 15:53:07
30楼
TO x88sun

你说的"线确定是好的,",,是怎么判断它是好的?它在别人的电脑上可以下载吗?

如果不能连,就是某根线断了 
线在别人的笔记本上可以下载。所以确定是好的。

x88sun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-05-10 15:55:41
31楼
TO:梦陨工控USB跟FX1N连接线多少钱一根,要驱动吗?

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-10 18:50:11
32楼

TO x88sun:

是串口9针下载一般选COM1,   (在线-->传输设置-->串口-->COM1)拨特率9.6K

USB转换线则选COM4或其他(根据硬件提示),如还装不上换一个USB口重装驱程

 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-10 19:07:13
33楼

TO leimin531 :FX1N-40MR 的com0管y0, com1管y1. com2管y2和Y3 ,com3管y4,Y5,Y6和Y7, ,,,,后面每个COM管4个Y



 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-10 19:17:18
34楼

TO 蓝天 : 你用的是什么线?串口还是USB?你的设置估计没有问题

如果是串口可能是现场电源波动或主板供应电流不足,剪短一些下载线就可以

USB下载则容易与线的质量或系统问题有关

yuqi521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2009-05-10 20:20:28
35楼

楼主,您好!关注您有一段时间了,感觉您是一位很好的人。技术也很棒,对于我们这些新手来说,遇上一个良师益友是多么的幸运。

我最近也遇到一个问题,可能传上程序的图片才好表达清楚,可不知如何把程序变成图片?请教了。。。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-10 22:54:46
36楼

用PLC软件打开程序,光标定在该程序段上,

然后用键盘上的按钮"Print Screen /S ysRq"(即屏幕复制键,在F12键右边)

然后打开"画图"软件,粘贴该屏幕图到位图上,然后编辑,

最后转化成JPG格式图片.就可以上传了.

要申请成为VIP会员才可以上传图片.

刘存刚

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2008年8月06日
发表于:2009-05-10 23:26:14
37楼
to:yuqi521,你可以下载一个抓图软件(红蜻蜓抓图精灵)相当好用!

蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:62帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-05-11 07:41:15
38楼
回复内容:
对:边干边学 关于

TO 蓝天 : 你用的是什么线?串口还是USB?你的设置估计没有问题

如果是串口可能是现场电源波动或主板供应电流不足,剪短一些下载线就可以

USB下载则容易与线的质量或系统问题有关

 



我用的是串口,而且线已经很短了,2.2米,我分别用了两台IBM笔记本连线,

一台还是新的,结果都一样,以前用的方正笔记本即使重装系统了,

都不需要设置什么,直接连线就可以,真是头疼!

 

内容的回复:

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-11 11:04:36
39楼

串口一般是不需要设置的,默认COM1, 开机设置里不要禁用.

(设备管理器--端口--通讯端口COM1--属性--端口设置9600,8,无,1,无,常规--设备用法--使用)

你要确认串口硬件是否正常,

IBM带串口的是老式笔记本了吧?

可以下载其他的PLC或触摸屏文本显示器看看是否正常?

yuqi521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2009-05-11 11:09:59
40楼

哦,原来是这样上传程序图片的。多谢指教!

还有39楼的刘工,对您的热心提点致辞以谢意!