我对FX2N/1N/1S比较熟悉,初学者有疑惑可以问我 点击:27344 | 回复:665



边干边学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 13:22:22
楼主

我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




菱电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:475
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2009-04-28 14:42:37
1楼
关于NEG指令有些不解,请大师帮个忙

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 16:06:45
2楼

NEG是求补码运算,只有FX2N/2NC/3U有,

就是将字元件内的各个位取反,然后再加1,结果再存入本字元件.

对于整型数据,其实就是寄存器自身正负值取反.类似[MULP D20 K-1 D20]或[SUBP K0 D22 D22].

因为是自身运算,所以一般都要脉冲执行方式.

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 16:29:32
3楼
NEG指令只有目标操作数,其可取KnY、KnM、KnS、T、C、D、V和Z

菱电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:475
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2009-04-28 17:31:13
4楼

谢谢给予讲解,理解了

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-04-28 22:14:55
5楼

楼主有没有QQ号啊?公布出来加为好友啊!

我目前也在从事这方面的工作,大家多多沟通啊!呵呵

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 22:36:23
6楼

我的QQ是978520995,平时不常在线,但会有问必复的,

有技术问题需要沟通的都可以往我邮箱里发。

wysll05

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年3月03日
发表于:2009-04-29 13:40:34
7楼
小弟急需高手帮忙 ,用PC机做上位机,PLC做下位机。通过VB编程来控制PLC动作,使PLC控制2台电机工频与变频之间的转换,现在下位机已经做好,小弟VB一点都不会,一直卡在这里,希望 能帮忙,谢谢。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-29 13:56:15
8楼

调用VB软件串口通讯控件MSComm设置,

做几个界面把几个按钮和数值放上去就可以,

对应PLC的RS指令所使用寄存器列表内容

gzx1101

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年4月22日
发表于:2009-04-29 14:23:11
9楼

新力量

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-04-29 17:16:33
10楼

用三菱FX1N控制一个伺服,这个伺服只做为一个旋转轴,一直转,当得到停止信号时才停止。

请问,这个可以不要原点复归么?

请问要怎么写啊。我按照手册上的写,Y0 和S0却一直有输出..实在是不会..请指点..谢谢

当我把Y0 OFF掉后,M8147却还是ON...

M8147 是Y0脉冲输出监控中么???

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-29 18:00:34
11楼

原点开关是为了通电后找到坐标零点,消除累计误差,或是为了工件安装角度等需要;

原点复归指令ZRN不一定需要,可以用自己的方法去使伺服找到原点.

连续旋转一般是用PLSY或PLSV,手册上有详细讲解.

Y0在发脉冲M8147 就会ON,只有M8147=0才可再次发送脉冲,

如果你Y0 为OFF,M8147还ON,检查程序其他处是否还接通脉冲指令或PLC是否正品?

新力量

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-04-29 18:06:22
12楼

谢谢.我再去研究下手册..明天我再试试..

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2009-04-30 12:39:39
13楼

楼主是个热心人,先顶了

wst

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 264回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:528
  • 注册:2006年7月09日
发表于:2009-05-02 09:11:43
14楼

谢谢!到时有疑问再来请教楼主!

生命本来没有名字

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-02 09:19:22
15楼
兄弟做个朋友可以么qq610733200

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-02 14:54:42
16楼

可以的,各位有什么技术方面要交流的,请发邮件978520995@qq.com

小鱼儿???

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年5月07日
发表于:2009-05-07 13:42:19
17楼

到时有疑问再来请教楼主

 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-05-07 17:17:23
18楼

欢迎搞自动化调试和从事非标设备设计朋友经验心得相互交流。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-05-08 17:18:05
19楼

我想将三菱伺服MR-J2S+FX2N+940GOT作立式磨床的磨头下降进给伺服进给控制。可现在还没有具体的思路,楼主还请多指点。我的邮箱lxd_1010@126.com

QQ:310463754

不懂电的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2006年12月02日
发表于:2009-05-08 17:54:46
20楼
以后要多向您请教呀 先报个到