不好意思又得麻烦楼主了 我有个FX2N 32MT输入够了 就想扩展输出 两个FX2N 16EYT 和一个FX2N 8EYT 我看了一下使用手册 上面说提供24V电压只能最多扩展24个Y点是扩展模块 不含扩展单元(因为我输入已经足够用了 就输出不够 所以不准备用扩展单元) 然后我打电话给三菱技术支持 他们说可以扩展40个输出 让我给扩展模块 负接COM 正接Y点 但是之间必须加负载 怕短路
我就想不通了 那手册上供24V电压只能最多扩展24个Y点是扩展模块 是怎么回事 他们技术人员说的接法平时不是都是这样接的 说的时候我还没反应过来 挂了电话才想起了一般都这样接的
想问楼主到底能不能扩展40个输出点?谢谢啦
不好意思 又来麻烦楼主了
我们公司有台设备改造 要用15台步进电机(以前人工调节位置 现在改步进调节)带滚珠丝杠(还好 每台可以按顺序动作)前进后退 现在需要检测具体前进到什么位置 我准备用光栅尺来显示坐标 但是现在问题出现了 我的FX2N 32MT只有两路高速脉冲计数器 只能接两个光栅 其他的怎么办 楼主见多识广 不知道有什么简单易行的方法 有个三菱技术人员让我再加台2N的PLC 然后加11个1HC高速计数器 也算是个办法 我算了一下 5V的电流根本不够用 再说了两个1HC的价格相当于一台2N32MT的价格 我还不如加七台主机和一个1HC了 价格可能还便宜 但这样做老感觉很没水准 让专业人士看了笑死我了
还有我想选个Q系统最便宜的CPU 再加输入输出模块 脉冲输出 D/A转换 高速计数等等模块 但又怕对Q系统一点不懂 最后做不出来就完了
再者我想应该有那种高速计数的板卡 用台工控机加组态王 加2N32MT PLC 这种方法不知道怎么样 我对板卡也不了解 也不知道什么厂家的板卡好用 组态王没用过 但想想应该学学看看书也好组态吧
是不是我的思路就有问题 光栅尺是不是0位置没脉冲 比如1MM时100个脉冲 10MM时1000个脉冲 是不是这样固定的地方发出固定的脉冲
楼主 辛苦啦 我太菜了 老有问题来麻烦您