我对FX2N/1N/1S比较熟悉,初学者有疑惑可以问我 点击:27344 | 回复:665



边干边学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 13:22:22
楼主

我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




yjdn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2009-08-01 13:26:22
441楼

楼主热心,顶一下!

 

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-08-03 19:58:42
442楼

不好意思又得麻烦楼主了  我有个FX2N 32MT输入够了 就想扩展输出 两个FX2N 16EYT 和一个FX2N 8EYT  我看了一下使用手册 上面说提供24V电压只能最多扩展24个Y点是扩展模块 不含扩展单元(因为我输入已经足够用了 就输出不够 所以不准备用扩展单元) 然后我打电话给三菱技术支持 他们说可以扩展40个输出 让我给扩展模块 负接COM 正接Y点 但是之间必须加负载 怕短路

我就想不通了 那手册上供24V电压只能最多扩展24个Y点是扩展模块 是怎么回事 他们技术人员说的接法平时不是都是这样接的 说的时候我还没反应过来 挂了电话才想起了一般都这样接的

想问楼主到底能不能扩展40个输出点?谢谢啦

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 21:30:16
443楼

 to zhang5114210 :

可以扩展,要降低PLC的电源模块负担,Y输出和触摸屏 用外部的开关电源,正极加保险。

他的意思是当使用PLC内部24V电压时,如果接线错误正负短路很容易烧PLC芯片。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 21:44:51
444楼

TO  thatis19 :

你说的是旋转编码器与减速齿轮吗?选用编码器主要考虑脉冲精度和最大接受脉冲率。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 21:56:17
445楼

精度是每个脉冲对应多少位移量,一般按每圈移动多少来算。

如果编码器装在终端轴则精度与齿轮无关,

如果装在电机轴上则减速比相当于分频,这种情况要考虑速度因素
不同的旋转编码器和控制器的最高脉冲率不一样,一般是20K~100K不等;

比如 电机最高速度2800RPM,FX1N最高脉冲率30K,则2800 / 60 =47 R/S ,30000/ 47 =638 HZ,选编码器分频比为500或200P/R

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 22:59:54
446楼
TO  baiyp8 :CPU模块肯定可以和电脑通讯的,你需要有A的下载线

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 23:05:48
447楼
TO  xsqing :自己编写上位则用软件里的串口通讯控件,用现成的组态软件的话对应好地址即可。

nijiahao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2007年6月03日
发表于:2009-08-03 23:18:08
448楼

很感谢师傅的指点,给我解决我的困惑,所以我一定支持你,谢谢!!

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-03 23:33:54
449楼

不客气,知识属于勤劳积累的人,多动手多做工程就会多有经验收获。

t70770777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2009年6月30日
发表于:2009-08-04 08:48:29
450楼

关于PLC 内置时钟的问题.

FX2NPLC ,我用触摸屏显示其内置时钟,但是感觉它的秒单位跳的很快,好象跳两下时间差不多是一秒,还有它的月份和日期都超出了限制,显示出来是25月45号,我很纳闷. 最后就是我置位M8015用触摸屏来设置时间,但是设置好后复位M8015,时间又变回原来的时间?

以上问题希望边干边学大大能够为我解答!!

  

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-04 09:56:32
451楼
你的万年历时钟的寄存器可能顺序反了,建议用TRD和TWR这两个时钟指令。

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-08-06 10:28:40
452楼

不好意思 又来麻烦楼主了

我们公司有台设备改造 要用15台步进电机(以前人工调节位置 现在改步进调节)带滚珠丝杠(还好 每台可以按顺序动作)前进后退 现在需要检测具体前进到什么位置 我准备用光栅尺来显示坐标 但是现在问题出现了 我的FX2N 32MT只有两路高速脉冲计数器 只能接两个光栅 其他的怎么办 楼主见多识广 不知道有什么简单易行的方法 有个三菱技术人员让我再加台2N的PLC 然后加11个1HC高速计数器 也算是个办法 我算了一下 5V的电流根本不够用 再说了两个1HC的价格相当于一台2N32MT的价格 我还不如加七台主机和一个1HC了 价格可能还便宜 但这样做老感觉很没水准 让专业人士看了笑死我了

 还有我想选个Q系统最便宜的CPU 再加输入输出模块 脉冲输出  D/A转换  高速计数等等模块 但又怕对Q系统一点不懂 最后做不出来就完了

再者我想应该有那种高速计数的板卡 用台工控机加组态王 加2N32MT PLC 这种方法不知道怎么样 我对板卡也不了解 也不知道什么厂家的板卡好用 组态王没用过 但想想应该学学看看书也好组态吧

是不是我的思路就有问题 光栅尺是不是0位置没脉冲 比如1MM时100个脉冲 10MM时1000个脉冲 是不是这样固定的地方发出固定的脉冲

楼主 辛苦啦 我太菜了 老有问题来麻烦您

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-06 12:00:25
453楼
应该用Q系统,虽然成本高点,但稳定性可以保证

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-08-06 12:07:37
454楼
关键是对Q系列一点不熟悉 怕最后做不出来  楼主对板卡还熟悉 我想工控机加板卡加组态王加2NPLC相对简单吧

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-08-06 12:09:45
455楼
其实2N PLC感觉质量稳定性也够好了 关键是这个光栅尺位置怎么显示的问题 楼主有没有好方法

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-06 12:50:46
456楼

光栅尺的线条数按所测精度刻制,为了判别出运动方向,线条被刻成相位上相差90°的两路。

当读数头运动时,接口电路的光电接收器分别产生A相和B相两路相位相差90°的脉冲波。

也就是静止时没脉冲,移动时发出脉冲,跟相对型旋转编码器类似。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-06 12:53:10
457楼
Q系列和2N PLC的硬件不同,但是软件编程差别不大,你尽可放心使用

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-08-06 13:47:24
458楼

好的 谢谢啦 其实我们的要求不高 只要能显示出数据就可以啦 显示精度0.01MM就是1丝 既我控制步进前进1丝或后退1丝 至少在屏上能给我显示出来 我又想了想实在不行 就用位移传感器输出0到10V 用两个FX2N8AD模块  传感器重复精度正负0.013MM 线性准确度正负0.05% 不知道能不能及时显示出来 和模块的分辨率怎么样

楼主觉得假如采用位移传感器和AD模块 1丝的量能不能在触摸屏上显示出来 帮分析一下 谢谢啦

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-06 16:17:14
459楼

触摸屏上很好显示,用3个小数点就可以显示出0.001MM了呀, 显示变化不一定安全符合实际定位的变化

假设采用位移传感器0~10V的数据范围是0~2000, 假设最大行程200MM,反馈精度 = 200 MM / 2000=0.1MM

假设采用旋转编码器,线数是1000/RP,滚珠丝杠螺距=5MM,反馈精度= 5 MM /1000 = 0.005MM/P

假设步进电机采用4细分,脉冲精度= 5 MM /4X200 = 0.00625MM/P

以上是纯电气精度,不涉及电气干扰以及机械精度诸如螺杆间隙等。

 

shuli58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年1月18日
发表于:2009-08-06 21:03:12
460楼

老师好。最近做设备用2N+4DA,因为要求4DA输出0—5V所以按手册改4DA的I/O设定,不成功。数据1000输出5V,和原来0-10V一样。另外在梯图监视中有个现象

4个通道为D10 D11一组 D12 D13一组。D12D13输出时例如数据1000,D13显示1000 。 D11 D12显示6万多,但实际输出正常。D10D11输出时D10正常D11D12

也显示很大数(实际正常)。请老师帮忙。谢谢!