我对FX2N/1N/1S比较熟悉,初学者有疑惑可以问我 点击:27344 | 回复:665



边干边学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 13:22:22
楼主

我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 12:29:12
481楼

TO baiyp8 :

plc不能正常运行,要分软件原因和硬件原因以及外部干扰去排查。

如果同样设备PLC在其他处正常,说明程序正确。 从硬件原因以及外部干扰、电源等方面去查。

如果参数调到某些数值,运行稳定;调到另一些数值运行不稳定,说明程序有问题。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 12:34:46
482楼

TO thatis19 :

用定时中断和加减乘除四则运算来做,先测出单位采样时间内(比如每秒)多少脉冲,旋转角度,再按比例算出每分钟RPM或直线速度。

首先你要明确一点,编码器每圈对应多少脉冲 和电机轴每圈对应多少脉冲 ,然后就可做出计算公式

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 12:36:52
483楼

TO shuli58

要看条形码输入的数据格式,一般是采用RS无协议指令,加485BD模块。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 12:44:06
484楼

TO applecn :

如果没有压力传感器和变频器控制的话,直接用开关量编程就可以的,你主要看M和T、D的使用。

注意这么几点,液面高低判断加时间滤波;轮换时间可以用秒累计,D或C都可以;热继动作后立即轮换。

 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 12:59:24
485楼

大家好,最近工程项目比较多了,很少上网了,但是会坚持每周过来看看的,

大家有编程问题或方案选型疑惑可以发到电子邮箱,我答复不一定很及时,但是争取做到有问必答的

希望能够帮助到初步接触PLC的朋友

很多提问都是在脉冲控制和AD/DA方面

上面说的水泵控制方法都有二三十种,

典型的比如变频器恒压供水三用一备,PID参数设定,手动/自动/远程控制切换、故障保护,定时轮换和辅泵休眠等

 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-13 13:08:28
486楼

对于中小型的PLC,其实编程方法和思路都是一样的,大家要注意用好继电器M,定时器T和寄存器D的地址顺序编写,

我做过很多这种程序的转换,西门子,三菱,欧姆龙,台达,松下,LG……,只要把3种软元件按顺序一换就可以

甚至很多运算指令也可以照搬  ……  

applecn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年8月10日
发表于:2009-08-13 20:25:15
487楼
回复内容:
对:边干边学 关于

TO applecn :

如果没有压力传感器和变频器控制的话,直接用开关量编程就可以的,你主要看M和T、D的使用。

注意这么几点,液面高低判断加时间滤波;轮换时间可以用秒累计,D或C都可以;热继动作后立即轮换。

 

 


楼主,我是个初学者,没有压力传感器和变频器控制,用开关量编程来实现,主要有三点:液位高低控制启停;二台泵一备一用,轮流启停。一台泵出问题另一台泵代替。

有没有这方面的FIN1C的程序实例?借用参考学习一下。

内容的回复:

thatis19

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1758
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-08-17 12:09:22
488楼

用两台FX2N的PLC来控制3相6拍 A AB B BC C CA 的步进电机,和控制4相8拍步进电机 A AB B BC C CD D DA     这两者 在写PLC的程序时要注意那些地方?以下是我写的程序,请楼主帮我分析一下这个程序是否对?这个程序是否能直接用在3相6拍和4相8 拍的步进电机。不能,程序又要怎样修改?
这是我第一次接触步进电机。大方向 控制要求如下图:启动按下时,从A点的500HZ到A‘点和B‘点的2500HZ到B点的500HZ停下。

请楼主给我指点思路或者给个样例的程序。thatis19@163 .com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thatis19

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1758
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-08-17 12:15:18
489楼

楼主如果我只用一台PLC能否控制上面那两台步进电机。这是大方向的工艺图

opal_zhy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月08日
发表于:2009-08-20 17:28:29
490楼
引用边干边学 的回复内容:急停的使用场合:
1、操作人员发现设备运行异常,按下急停开关。
2、PLC根据输入信号自动检测到异常,自动报警。
3、做检修状态时,要按下急停开关。

急停的方式:

1、急停后停止所有电。把PLC电源也给切断 。

优点:可靠 。防止PLC本身出错。
缺点:生产不连续。没有急停记录。某些按顺序停止无法做到。

2、急停触点进PLC输入点,由PLC决定动作。
优点:可维持某些特定动作。或按顺序停止。 拍下去后, 蜂鸣器响;红灯闪。

缺点:PLC出错时可能引发事故。

3、急停开关有两组触点, 常开常闭全部用


一组进PLC(做信号告诉PLC), 一组断控制回路

优点:经过plc可以知道,现在在急停状态。
缺点:设计较复杂。程序要充分考虑内外结合,硬件接线也要考虑。

谢谢你的解答!
第三种急停方式能说明详细点吗,非常感谢!

lhnaiyou520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2009-08-21 12:01:47
491楼

边学边干老师请问

有种自研发的电火花切割机 现在想用工作电流来控制下降切割速度

设想 当电流为0A时 下降的比例流量阀100%打开

当电流大于100A时 下降的比例流量阀关闭

输出用比例流量板 放大 控制比例流量阀

输入电流怎么转换成电压信号给PLC????

离苏州很近

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2003年8月12日
发表于:2009-08-21 16:05:14
492楼

请教:

 

定位控制时,手动调整运行要用到电子手轮,如何编程电子手轮,手摇的速度快时伺服电机快速移动,手摇的速度慢时伺服电机慢速移动,反摇时伺服电机反转。

 

谢谢!

道德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2009-08-21 21:54:20
493楼

求救各位高手,我卖了FX2N-20GM,外挂一个FX2N-8YET,在程序里SET   Y10、Y11、Y12等,再延时1S结束程序,监控程序一步步运行正常,系统无故障报错,但就是输指示灯不亮。检查插线无错。请教可能是什么原因?

zhang4569415

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-22 08:20:15
494楼
回复内容:
对:边干边学 关于

在广东的搞机械或电气的,
如果有想跳槽的或目前正找工作的,

如有兴趣可与我联系。

内容的回复:我想学习学习,先问一下怎么在电脑上画电路接线图。需要什么软件吗。还有div d8030  k10  d130       mul  d130  k200  d140  这两个命令都是直接连接在一个m8000上  这个命令可以用div  d8030  k20  d140  代替吗。


tianbowen0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2009-08-22 09:18:48
495楼
楼主知识面广,深,佩服!!

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-22 21:27:41
496楼

thatis19 : 

 无论3相6拍 或是4相8拍的步进电机,

国内的驱动器已经把它们整合成每圈按细分对应固定的脉冲数,

当用晶体管PLC来控制时,只需计算行程脉冲总数和最高速度时对应的脉冲即可。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-22 21:32:48
497楼

关于加速的曲线,不是用外部X去作变化的,而是根据脉冲位置和时间关系的运算

一般对于速度要求不是很高,而是对定位要求精确,也就是总脉冲数或某一段同速时的脉冲数。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-22 21:37:33
498楼

lhnaiyou520 : 

可以使用带电流互感器的智能电流表,

可将强电电流转化为标准的0-10V/4-20MA或者RS485通讯,把信号传给PLC或其他控制器

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-22 21:42:22
499楼

离苏州很近 : 

有一些PLC或者数控控制带手摇编码器功能。但是对于FX系列,只能自己编写。

可用定时中断配合高速计数器采集脉冲数量,慢速则通断Y几次产生方波脉冲,快速且数量多则直接用PLSY。

 

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-08-22 22:42:50
500楼

道德 :  FX2N-20GM,外挂一个FX2N-8YET,在程序里SET Y10、Y11、Y12等,再延时1S结束程序,监控程序一步步运行正常,系统无故障报错,但就是输指示灯不亮。

" 输指示灯不亮。"  是什么灯不亮?输入还是输出?20GM本体还是扩展?目前位控模块是否可以发脉冲?

首先要确认硬件是否问题,编写一个最简单的程序下载,查看灯对否?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师