我对FX2N/1N/1S比较熟悉,初学者有疑惑可以问我 点击:27344 | 回复:665



边干边学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-04-28 13:22:22
楼主

我这些年做过一些FX2N/1N/1S的相关编程,

之前也从许多工控网朋友获得到很多宝贵经验.受益很大

初学者做项目有什么疑惑可以在此留言,

如果我懂的,我会抽出时间尽快答复的.

多多交流自动化知识,一起提高技术,




TZYFL4444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:640
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2009-10-27 09:03:07
541楼
老师你好,不知道您可不可以发一个关于10GM或20GM的样例程序给我参考一下。我现在手头上要用这个,可是这个我没有用过。还望老师成全呀。我的邮箱是tzyfl4444@163.com.谢谢

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-10-27 20:52:42
542楼

没有用过定位模块10GM/20GM,无法帮到你

你可以参考《FX2N-10GM/FX2N-20GM硬件/编程手册》手册号:JY992D77801

上面有很多样例程序。或跟供货商或当地三菱技术支持索要资料

thatis19

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1758
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2009-10-28 09:35:01
543楼
楼主好!不用定位,FX2N最多能控制几台步进电机呀?有脉冲输出的只有Y0, Y1 ,是不是只能控制一台。

piaoxue0207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2009-10-28 12:18:37
544楼

师傅 我说的是注塑机(出鞋用的)一个工位一直鞋  不同的定量值是说:每一只鞋用的料多少不一样 只有一个下料桶 一个编码器 总的来说一个机头 一个10工位的转盘 所有的工作都在机头上 把料打进转盘里就ok了

iewiew

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年4月03日
发表于:2009-10-28 21:49:53
545楼

楼主的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如“拨开云雾见青天”,使我等初学者看到了希望,看到了未来!晴晴天霹雳,醍醐灌顶或许不足以形容大师学识渊博的万一;巫山行云,长江流水更难以比拟大师心胸的宽广!只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。楼主每一次详解都主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的自动化知识功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。在这里仅代表那些已经被楼主解答过问题的人,还有那些将来可能有问题需要楼主解答的人,说一句:楼主,保重身体,支持你!

iewiew

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年4月03日
发表于:2009-10-28 22:00:25
546楼
楼主,如果我用485BD将5台PLC组网,上位机是触摸屏,是不是此时相当于计算机链接,我在通信参数设置方面,如果用参数法设置后,是不是还要对D8120进行设置    应将BFM#0b9与b8设置为0.

落汤鸡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2009-10-29 09:11:51
547楼
回复内容:
对:边干边学 关于

TO 落汤鸡 :

用三菱FX1N plc控制伺服电机,使用DDRVI是很好的。但另有几个建议:

1、凡多次定位运动、模拟量处理较多的程序,不宜采用状态编程,容易出错;

2、DDRVI和DDRVA尽量用32位的,判断脉冲完成尽量用M8147或M8148,少用M8029

3、M8147或M8148,以及M8029放置的位置顺序不同,直接导致程序不一样。

4、多次定位,转换之间最好加间隔T,即使时间很短。

5、建议每次Y0或Y1只用1次DDRVI或DDRVA,放于程序后部分,不宜放在子程序里。

      需要多个运动,则在前面并联不同M即可,运行前刷新行程脉冲D和速度脉冲D。

内容的回复:

谢谢 老师 我再琢磨下你意思 试试!·

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-10-29 12:52:04
548楼

TO  iewiew :

5台PLC用485BD组网,用N:N方式即可。

触摸屏可以自动获取主站数据,和计算机链接不一样,

通信参数方面,不用改D8120,设置D8176~D8180即可

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-10-29 12:55:54
549楼

piaoxue0207

如果你转盘分度是采用相对型编码器,要另外加原点感应用以纠偏。编码器Z相也要为好

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-10-29 13:05:00
550楼

thatis19

具体要看你的控制方式了。

不用定位模块,FX2N本体最多能控制2台步进电机,

驱动器如果是“脉冲+方向”模式,脉冲输出的有Y0, Y1 ,方向你可以用Y2,Y3等等;

如果是“CW/CCW”模式(正反脉冲串),那只能控制一台;

(或者你用继电器切换脉冲点的方式,也可以控制两台,但抗干扰差和转换间隔长)

如果是A/B脉冲方式,那一台也控制不了。

注意同时发不同脉冲给两台驱动器时,判断脉冲完成标志M8029要紧随发脉冲指令PLSY/PLSR之后。

因为Y0和Y1是共用M8029来判断的。

piaoxue0207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2005年11月24日
发表于:2009-10-29 17:10:55
551楼

老师 和转盘没有关系   主要在机头 鸡头有一个漏斗是下料用的 编码器就是控制他的

过氧化氢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2008年1月01日
发表于:2009-10-31 15:51:12
552楼

 

你好楼主;

为什么我的梯形图写好后相邻的两条指令间会有那么多空步。梯形图不会沾过来,只能这样写了,例如梯形图1314步为

   1314                        LD  M64                            SET  S0

1323                                                            SLT    S31

那么我的1316至1322步那里去了?

为什么这里没有这个现象:   1356     ---------- LD M64 -------------------- SET  S0

                                                    1358       ---------------------------SLT S32                             

望高手多多指点?

死心眼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2008年1月09日
发表于:2009-11-01 09:41:48
553楼
楼主真是一个大大的好人,顶起来。

边干边学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-11-02 20:31:08
554楼
空步是NOP造成,在助记符里删掉即可。

北京欢迎你

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2009-11-06 15:28:25
555楼

老师,你好!

我公司想招聘一位自动化系统工程师,要求熟练掌握三菱PLC FX系列编程,CC-LINK,触摸屏画面设计等,工作地点在北京,待遇5000-6000元/月,你能帮我找到吗?急需。多谢

胡立桦

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2009-11-06 19:24:19
556楼
请教 一个问题 我们现在一个凸轮机构带动一个剪刀 凸轮转一圈 剪刀 剪一个料 下面有一排相同机械 如果设置开4组机械 就剪4次 为一个周期 现在在凸轮上安装一个感应点 用接近开关进行检测 转一圈检测一次 下面机械动作可以调整 我用电子凸轮指令 现在思路是 假如开4组机械 就检测凸轮剪4次料 用的总时间 然后用这时间除360 得出每度的时间 然后在程序中用个1MS积算定时器作为ABSD D*** C*M*K*中C*的 脉冲源  这样写的话 C*计数值 受扫描周期影响 请问 有什么好的思路 来做这个系统呢

潇洒王子

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2009-11-06 19:51:10
557楼
FX1N-60MT的USB编程电缆谁有啊?

弯尾鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-11-06 19:51:39
558楼
请问楼主 fx系列的跳转指令 用 gx developer  怎么打进去

k6688999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年9月26日
发表于:2009-11-18 09:58:57
559楼

TO LIMENGMMMM

在线-->传输设置-->串口-->COM4或3或其他串口

gt300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年11月25日
发表于:2009-11-27 02:05:15
560楼
回复内容:4台FX1S之间通讯,一台主站,3台分站用 RS-485BD 可以吗?距离最大多少米?