引用zyg_gang 的回复内容:另外,配电柜的100A空开有时会跳闸。声响是每次机床通电都会有,只是声大、声小而已。
很好!谢谢楼主的回复。东方就是这个意思。即不是每次都一样!厉害时,引起跳闸,有时反应就轻些,理论上讲,也可能碰到完全没有冲击的时候,当然次数较少,机会难得,不注意也就漏过去了。
XW:你也见过?这么有把握?
东方:没有!东方是“书呆子”一个(一年级网友抬举东方的语言),又没有开过机床,怎么可能看到一立方体积的380/200的变压器?但变压器理论我是知道的,不就是法拉第电磁感应定律吗?我们老师讲过。
XW:那为什么有时响有时又不怎么响,法拉第没有讲过呀!
东方:是没讲过!……你有没有搞错?我们老师不是法拉第!从暂态过程的分析中,能得出这个冲击电流解。
XW:就用法拉第电磁感应定律能得出?
东方:是的,其他就是计算,用铅笔算就行了。
XW:知道你有一支铅笔。……但是,9楼说:“使变压器构件与地磁产生的应力。”是这样吗?
东方:没有地磁场的事儿。这个没有研究。
XW:这个可以有。
东方:这个真没有。
XW:那我去问芳季先生。他那儿肯定有。
谢谢大家的鼓励!为了感谢诸位的关注,东方决心彻底揭秘变压器合闸时“嗡”的一声的原因和对策。
XW:不是已经知道了吗?是电流冲击的响声!
东方:马克思说:"哲学家只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界"。我们不但要彻底搞清响声的原因,而且要找到消除响声的办法!
XW:是啊!每天响一下也吓人道怪的!
东方:不仅是害怕,主要是有时会跳闸,可能使同一电路上的用电器掉电,那就不能不防了。
XW:这还有办法吗?
东方:有!东方已经调查了楼主,并不是每天声音都一样!
XW:这有什么关系呢?
东方:关系老大啦!下面提出“东方猜想”:
1、正常工作时,空载电流的磁场大小变化,不会超出允许范围,没有嗡声。
2、关机后电流下降到零,磁场不会为零。
XW:就是说要留下剩磁。
东方:是的!假设正好是正半周,已经过了电压峰值时关机,留下了正方向的剩磁。
3、再次开机,如果恰好又是正半周,那就要求在剩磁的基础上继续向正方向增加,会有什么结果?
XW:那就等于原先的正半周延长了一倍,要求磁场变化比原来的大一倍!这可以达到吗?
东方:这是绝对不允许的!除非你的变压器铁芯截面积比设计值大一倍!这当然是不可能的!结果,铁芯进入磁饱和,电感量趋近于零,电流趋近于无穷大。只有靠线圈电阻限流!线圈很生气,后果很严重!“嗡”的大吼一声。如果电流超过空开额定值的十倍以上,就可能跳闸!
XW:怪可怕的!但为什么不是每次跳闸?
4、再次开机,如果是负半周(也就是接在断开时的波形之后),情况就较好,正好使磁场向反方向变化,有可能实现和平过渡。
XW:所以有时声音就轻一些,原来是和开关机的时间有关呀!
东方:如果以上猜想得到证实,就可以找到办法解决开机电流冲击现象了。
XW:怎样证实呢?
东方:可以用示波器观察启动瞬间的电流波形,也许能发现电流每次不一样,有时非常大甚至跳闸。如果进一步观察电压波形,会发现上图是冲击最大的一种情况;而下图是冲击最小的一种情况。一般介于这二者之间。
XW:也就是,设想把开机时的电压波形和关机前的电压波形连起来,如果它们是连续的,冲击就会很小;反之,波形不连续,就会产生冲击。上图和连续波形完全反相,所以冲击最大。
东方:是啊!
XW:可是,我既不知道关机时的波形,也不能确定开机时的相位,怎样才能避免冲击呢?
东方:办法总是会有的!你可以去申请一个专利说是变压器无冲击开机控制器。
XW:大声的不要!你的,真正的军人的不是,战术不懂,嗯?
东方:(悄悄话)首先是识别正负半周,比如规定好在正半周到来时发出关机信号,由交流接触器实施关机。到下一次开机时,也要识别一下正负半周,还在正半周到来时发出开机信号,由交流接触器实施开机。这样,这个变压器不管什么时候开机,也不会出现敲打声音了。