引用刘岩利 的回复内容:您要什么样的开关信号?有的驱动器有OC输出.
于是自己有一个设想不知道是否可行:开机第一次复位后先记录下伺服数显处的脉冲数(与编码器原点的偏移脉冲数),然后在下一次复位后根据伺服数显处的脉冲数(一般每次复位偏差都在10-50个脉冲)直到脉冲数和第一次记录下来的一致。现在想将Z相信号直接转换成开关信号接一个指示灯,用电子手轮进行微调至指示灯亮的那一刻度点,既是原点,手轮左右电子手轮的AB相输出连接到步进或伺服驱动的脉冲/方向输入端不直到是否可行,要不要先将原来的PLC脉冲/方向输出线和伺服驱动断开或者直接并连。
以上就是我遇到的问题,不知您有其他好的建议或方案指点我一下,万分感谢!
臺達A系列,AB系列伺服具有回原點功能,只需簡單設置伺服參數1-47即可實現你要求的功能,可以規劃多種回零點方式,回到編碼器Z向零點后,DO會輸出HOME信號,接到PLC輸入點給上位機告知其回零完成。
回零點方式可以類似于CNC回零點方式。具體可以參考www.DELTA.COM.TW,或者工控網資料庫下載手冊。 第12章應用一節也有相關描述。
你的問題不就解決了。