E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等
可编程中设置如下
置位M8161 进行8BITS 数据传输。
通讯格式 H0C9F
000 011 0 0 1001 111 1
无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据
启动变频器控制代码:
ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41
和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符)
Senddata(HEX)=05303046413130323741
变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
送积分啦!参加7月6日菲尼克斯在线研讨会即得
·
【德力西电气】三重好礼,玩嗨夏日!
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
老五※
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:124帖 | 2321回
年度积分:0
历史总积分:3947
注册:2002年12月28日
发表于:2008-08-06 13:10:07
1楼
看来我的网络真的有问题.什么也看不到
回复
引用
举报
默言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年6月21日
发表于:2008-08-06 20:46:53
2楼
谢谢了!~顶起 加个好友QQ229267662
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-08-07 10:46:12
3楼
呵呵;如果用新型的FX2N-ROM-1存储器就可以直接控制变频器了,不需要以前用RS指令编一大段程序;
回复
引用
举报
柯浩然
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年9月08日
发表于:2009-08-23 21:16:07
4楼
学习了,用FX2N-ROM-1最多只可控制八台变频器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
仅有的一次面试被拒绝的经历...
[10909]
(已结束)工控PLC擂台第2期--...
[8999]
(已结贴)工控PLC擂台第88期-...
[13121]
EM231怎么接线?
[9779]
关心PID调节者请近来!!!
[15486]
结交工控朋友
[10745]
安装 STEP 7 (TIA Portal) V...
[31488]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
你最常用的PLC是什么品牌的?...
[17400]
PNP接近开关与FX2N PLC怎么接...
[11465]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号