民族伺服产业接口互联技术之我见[原创] 点击:5251 | 回复:104



波恩

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-07-18 10:10:37
楼主

民族伺服产业接口互联技术之我见


1. 引言:民族伺服产业星火燎原
对于国人而言,现代永磁交流伺服技术的硬件和算法瓶颈目前早已不复存在,与十几年年前相比,全数字交流伺服已不再是什么高不可攀的先进技术,这可以归功于以下几点:
1)首先是近些年来以永磁交流伺服技术为代表的现代伺服技术的性能不断提升,成本不断下降,应用领域和规模不断扩大,伺服应用技术已然在国内工业自动化行业中取得了越来越广泛的应用和普及,同时以矢量控制、SVPWM和数字PID技术为基础的永磁交流伺服技术也逐渐为越来越多的国人所掌握。
2)其次是国内伺服电机制造能力的空前提升,十几年前,国内只有华大电机,兰州电机厂,冶金部自动化院华腾数控等少数几家企业具备永磁伺服电机的制造能力,而且产能极为有限。随着伺服应用的普及,国内伺服电机的制造能力也得到空前提升,目前仅广州数控、华大电机、登奇电机、珠海运控等企业的年产销量之和就很可能已经突破了20万台,再加上台达、东元、苏强电机、沈阳勃孚、杭州米格、南京埃斯顿、浙江卧龙等企业,实际产能只会更大。
3)再则是DSP和MCU等芯片技术的快速发展,造就了众多的可专用于伺服控制的DSP和MCU等单芯片控制器资源,比如TI公司的2000系列DSP、ADI公司的29000系列DSP、Freescale的F56800系列DSP、Microchip公司的dsPIC32系列DSC、以及ST公司的Cortex-M3内核的ARM单片机、Renesas和NEC的32位高性能RISC单片机等等,与此同时,掌握DSP和ARM等单芯片开发技术的工程师群体也在不断壮大。
4)最后是以IGBT为核心的功率集成模块PIM和智能功率模块IPM技术不断推陈出新,新品层出不穷,比如Eupec、Semikon、Tyco、Microsemi等公司的PIM,三菱、东芝、Fairchild等公司的IPM,加上Avago、IR、Fairchild、东芝、夏普等公司的IGBT栅极驱动光耦和高耐压栅极驱动器产品的不断完善和推出,功率驱动技术也越来越容易实现,越来越安全,越来越普及。
上述因素综合在一起,共同促就了国内伺服产业在短短的不足十年时间里实现了从起步到全面扩展的展态势。近些年来,不甘寂寞的国内工业自动化相关企业已开始纷纷投入到伺服驱动器产品的研发和生产中来,比如数控系统企业中的华中数控、广州数控、航天数控、上海开通、圣维数控、大连光洋等,电机和驱动企业中的华大电机、登奇电机、珠海运控、和利时电机、南京埃斯顿、桂林星辰、东元等,运动控制相关企业中的深圳众为兴、深圳步进等,乃至曾几何时以变频器为龙头产品的台达、普传、汇川等都已纷纷投身伺服产业。
就如十几年前的步进驱动系统和变频驱动技术的普及和开发热潮一样,国内伺服技术开发和自有品牌的伺服产品已大有星火燎原之势。
2.现状:民族伺服接口技术裹足不前
如前所述,以广数、华大电机为代表的民族数控和伺服厂商以其经济型(低端)战略已经成功地在中国伺服市场占领了一席之地,然而在中高端伺服市场,尚没有可以在性能和功能上足以和欧美日中高端伺服产品一较高下的民族伺服产品,因此目前国内伺服产业的繁荣至多也只不过是在“后步进”时代的低端通用伺服技术泛滥的结果,民族伺服产业的内部竞争态势就“红海”和“蓝海”而言大概也只在一线之间,业内厂家还没有足够的勇气和底气令国内伺服市场不再是国外企业的蓝海,尤其是中高端伺服市场,国人仍旧处于可望而不可及的境地,任由大把的银子被国外中高端伺服产品毫不留情地以高价格赚走。
难道国人就只能一方面在低端伺服市场拼得你死我活、杀得头破血流,另一方面却要眼睁睁地看着外国人毫不费力地在中高端伺服市场赚得盆满钵满,满载而归吗?我们就不能把战火延伸到中高端伺服市场,乃至烧到外国人的老家吗?!情绪的宣泄往往和事实之间存在着巨大的差异,国内伺服技术是继续走低端替代之路呢?还是向中高端有所突破?这不仅仅是从事该行业的技术人员的困惑和心痛,也是该行业企业领导人的痛苦抉择。毕竟做高端不是那么容易,资金投入,技术来源,人力资源,采购供应,制造保障,市场声誉,营销成本等等都将制约走向中高端之路,因此走向中高端,虽然是伺服业界技术人员的梦想,却也是伺服业界决策人员的雷池。总之,继续走低端还是开始迈向中高端,这是国内伺服相关产业发展到今天不得不面临的一个两难局面。
就国内伺服的接口技术而言,之所以长期裹足不前,几乎始终固守于脉冲串接口,其实存在着一些历史的和系统的必然因素:
1)仿制和替代的需求
国人在工业技术上的落后和缺乏创新能力是长期以来不争的事实,然而又不甘于受制于人,眼瞅着大把的利润被外国人拿走,因而当国人的技术能力和认识水平足以仿制一款进口产品时,就会纷至踏来,竞相模仿,始于上世纪90年代中期的步进热潮,变频热潮就是很好的例证。近十年来,随着电机技术,控制算法,DSP,电力电子技术日益为国人所掌握和领会,做伺服已经不再是象牙塔中阳春白雪的研究,而是国人可以普遍为之的、有利可图之的产业,因而就做起来了。不过,由于是初级阶段,加之又多年深受近邻日本有意无意的影响,日系低端通用伺服产品早已被国人用惯了,所以本着替代日系低端通用伺服产品和抢占市场的目标,仿制也就成了必然之举。
2)市场现实和技术惯性的需求
由于日系低端通用伺服产品在国内的使用和影响已然根深蒂固,而且国人早已习惯于在步进电机时代使用脉冲接口形式,因此采用步进接口不仅简单,而且可以直接替代步进电机,提升产品档次,改善产品技术形象。我们不妨可以称这种广泛采用脉冲接口技术的简易伺服技术为“后步进时代”的低端伺服技术。以国内数控系统的演进历史来说,本来引进的FANUC3系统是以模拟接口实现全闭环控制,到了Kxx手里,却逐步演化成了步进电机接口,乃至如今的脉冲伺服接口;还有引进的FANUC6系统,变为Gxx的98x后,起初也不用脉冲接口,可是仍有用户要求使用脉冲接口,于是就只能补上个脉冲接口,只是可惜了FANUC6应有的性能。
3)技术能力使然
目前仍旧是国内伺服技术的初级阶段,因而还存在技术能力上的问题。伺服和电机本身的技术能力可能还不足以支撑一个高性能的伺服产品体系,因而即便是配上高性能的总线,也会不免显得有些多余和滑稽。而且国人对总线技术的认识和掌握能力也有限,况且总线化不仅仅是伺服的问题,上位的控制系统也得总线化,可是国产数控系统目前连全闭环都懒得做,广义运控系统也还远不成气候,眼下哪儿还会顾及总线问题?所以说技术能力是一个涉及系统化的问题和难题,也就是说,伺服的总线化,应与系统的总线化同步推行,方有市场价值,这个推行过程本身也将是国人技术认识水平和产业能力提升的过程。
3.国外:总线化伺服接口技术战火正酣
早在国人还醉心于仿制脉冲串接口的日系低端通用伺服产品之前,欧美日的中高端伺服技术体系就已经纷纷摆脱了通过模拟接口进行高精度速度和电流控制或者结合上位控制器进行位置全闭环控制的传统模式,走上了通过同步化串行总线技术进行分布式智能驱动的道路。根据总线传输所依赖的物理介质的不同,大致可以分为以下几类:
1)基于RS-485和线驱动技术的串行总线技术
CANopen是相对中立的Cia组织公布的一整套协议,其中包括和运动控制有关的伺服通讯协议,在欧美中低端伺服产品应用广泛,不足之处在于基于CAN总线协议,属事件触发型总线,不具备严格的时间同步机制。其优势在于目前很多DSP和MCU上都集成有CAN总线控制器接口。
DeviceNet是以Rockwell为主要发起人的ODVA组织在CAN总线基础上开发的一套包括伺服控制的基于CIP应用层协议,与CANopen类似,由于是基于CAN总线协议,也属余事件触发型总线,不具备严格的时间同步机制,在欧美日中低端伺服产品中应用非常广泛。
Profibus DP是Siemens公司主推的Profibus总线技术中的一种类型,具备一定能力的软实时同步触发机制,尤其是其DP V2,在伺服接口技术中有较多应用,但影响力远不及Profibus本身,这可能源于其不上不下的性能和相对较高的技术复杂度和实现成本。
三菱公司特有的SSCNET II,安川公司发起的MECHATROLINK-II 等专用于伺服接口的串行总线技术也基于RS-485,而且从协议机制上都具备较好的时间同步能力,但是SSCNET II并非开放式协议,在三菱的技术体系中也主要用于基于PLC架构的广义运动控制系统,而不是面向数控应用,MECHATROLINK-II 的技术影响力则颇为有限。
Siemens公司的840和810中高端数控系统中与伺服互联有关的总线也是基于RS-485的某种实时总线技术,可能未必是纯粹的串行总线,而且也不公开,已经使用了十几年之久,也不愧为一种不为人知的经典的基于RS-485的总线技术。
研华公司特有的AMONe




大方的风格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1631
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2008-08-14 17:28:43
41楼
支持 期待好文章  增加知识~~~~

CHENNET

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2008-08-14 22:30:11
42楼

国产总线最大的问题就是市场支持,开发总线容易,但是还得找到支持国产总线的国产plc,i/o等。

canopen应该是比较容易实现的。而且直接可以得到大量的支持。不少plc直接就能接,做个eds文件很容易。

成本也不错。我觉得可以作为国产伺服第一步支持的总线。骑驴找马吧。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-08-15 08:49:55
43楼

诚然,伺服接口的总线化需要上位控制器的系统配合,这是一个涉及民族工控产业链的问题,而不仅仅是单一的伺服产业或伺服厂家的问题。国内厂家普遍存在技术实力不足的问题,因而无法像Rexroth,B&R,Beckhoff等国外厂家那样自主推出总线体系,用于自己的产品线,并最终开放为标准。

 

不过好在像大连光洋这样的民族工控厂商一能够开发GLINK并用于自己的数控,伺服,I/O,甚至于工业测控站(未来可能演化为PAC体系)之间的互联互通,这就是很好的先例。还有广数,一年10万个伺服轴的销量,推内部总线是势在必行的思路。

 

因此,如果一试找不到国内其它厂家的配套,那就先从自己的产品体系入手,就如大族做直线电机,先解决自用,再慢慢向外推广。

 

结论,小厂家不要自己做总线,无法解决配套问题,跟一个成熟的总线尚可作为一致思路。比国内有一个叫步x的企业,前些年舶来一款伺服,名为Kxxxx的,就有总线,但一直打不开销路,大概它自己的控制器以及后来收购的PLC产品线都无法支持它的伺服总线。

firstrazor

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:909
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-08-15 08:53:45
44楼
用canopen的话那起步也太低了一点,怎么也应该是工业以太网。只是我和波恩看法不同的是,我认为现阶段还是应该找一个国际上的流行总线靠,这样国产的东西才比较容易走出国门,建立一些根据地;等羽毛丰满了,在下一轮技术更新的时候推出自己的东西。日本人搞了这么多年,在这方面还没有真正出头,我们也不能盲目乐观。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-08-15 09:28:55
45楼
严重同意“firstrator”关于:“用canopen的话那起步也太低了一点,怎么也应该是工业以太网。”的观点。但就彼此的观点差异而言,我的看法是小企业,产品线单一的伺服企业,适于走“找一个国际上的流行总线靠”的道路,产品线相对完整,具备些技术实力的企业,应该自己做。
至于日本的总线化问题,其实表面上缺乏的是像欧洲那样琳琅满目的开放式的标准体系,知名的大概只数得出三菱的CCLINK,还是用于广义自动化,而非运控的;用于运控的只有安川的Mechatrolink,但推广有限;而实际上日本并不乏内部广泛应用的专有总线体系,FANUC的FSSB,三菱的SSCNET各自用量之大恐怕远胜于欧系的Powerlink,EtherCAT,甚至SERCOS,此外三菱数控体系的内部专用总线的连接节点数量也不会太低。
日本有一个伺服企业比较特殊,那就是山洋,由于其不做控制器,因而可谓运控产品线相对单一,所以它的伺服可以接入很多开放式总线,目前在推SERCOS III,并看好EtherCAT,即将推出。这一点,值得国内单纯的伺服企业借鉴。
日本还有一个知名的伺服企业就是安川,它有自己的控制器产品线,即推自己的Mechatrolink开放式总线,但也同样支持SERCOS等欧系开放式总线,做到我中有你,你中有我。这一点,值得国内产品线相对完整的企业借鉴。

firstrazor

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:909
  • 注册:2007年7月28日
发表于:2008-08-15 10:42:22
46楼

波恩老兄真是对市场了如指掌啊,佩服!

不过从日本的情况,我可以看到以下情况:

1)日本公司每家各搞一个标准,不要说有没有国际上别的公司跟,就连日本自己国内好像也没有什么别的公司跟。这个我觉得是一个反面教材,但我担心我们国内正在上演同样的剧本。

2)除了最强大的三菱以外,别的公司就算有自己的总线,他们还是要配合以下欧美的标准。不是要美化欧美,但实事求是的讲,这个行业的游戏规则还是在他们手里。

3)最强大的三菱,就算他的用量如何超过了欧美的标准,他的SSCNET还是基本封闭的东西。

4)我们哪家企业现在,或者不远的将来,号召力可以和三菱,或者安川相比?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2008-08-15 11:26:40
47楼
要么跟随国际上最流行的,要么纯中国特色的,完全自己掌握的。半跟不跟,半生不输的最可怕,最怕被洋人牵着鼻子走了。

xh1983913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-08-15 11:59:18
48楼

我想学修伺服 希望认识一些这样的朋友QQ273931041

 

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-08-15 13:13:24
49楼

“firstrator”兄对日系总线的评价本人完全赞同,而且对国内企业的担忧也绝非无源之水,中国要发展,但缺乏合力,而且政府也缺乏有效的的行业调控和技术引导能力。中国运控业的崛起恐怕最终还得靠个别强势企业去引领行业,国产版总线的纷争可能也是不可避免的。

 

“@Q”的观点同样不错!要么完全做自己的,比如大连光洋自己搞的GLINK;要么跟流行的,比如EtherCAT或SERCOS III,但是一定要自己吃透,根据标准文本,完全自己搞定核心硬件逻辑的实现和协议栈软件的编制,而不是用别人的ASIC或IP,嵌入别人的协议栈代码。

西方败

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:552
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-08-15 15:11:53
50楼

最近恰好用到CANOpen。想说一下感受:

1。CAN是目前介入成本较低,可靠性较高的的一种总线。大家都知道CAN的波特率是1M,实际在CAN总线上物理跑得是8M;此间差异都是CAN为了可靠性付出的代价。

2。CANOpen是一个成功的网络协议构架,支持周期访问方式和触发访问方式,两者很好地结合可以有效地利用带宽,将需要高频度数据采集的物理量和大量低频度触发的物理量容入一个网络中,经过优化带宽,可以使整个系统亦不错的表现。此外,CAN网络的优先级处理机制也是很值得称道的。

3。CANOpen是一个支持多主的网络,这一点比现行的许多总线优越;为冗余和热插拔奠定了网络支持。

当然,我们并不是将CANOpen用于数控系统,但是并不等于他不能用于运动控制。也许某一天大家在市场上会看到这样的产品。我们测算一个CAN网开足了,支持10-20轴,2ms控制周期的运动控制系统是有可能的。其同步性取决于硬件对其同步帧的处理。

他山之石可以攻玉,CANOpen的模型被PowerLink和EtherCAT所借鉴,也是可以说明其技术魅力的。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-08-15 17:31:06
51楼
应用需求决定适用的技术体系,这是才是产品的技术选用准则,“西方败”关于CANopen的实践体会不错!

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-12-02 10:05:12
52楼

今日对原帖进行了部分修订,欢迎大家指正

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2008-12-05 08:51:47
53楼
再次修改补充了CIP Motion部分的内容。

cncjennifer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2008-12-10 23:24:50
54楼
学习了,本人目前在做伺服 人机界面等CNC 产品出口,请大家多多关照

Schmidt

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2008-12-11 08:30:57
55楼
“CNC 产品出口”!———什么品牌?

alexqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:933
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2008-12-11 14:46:25
56楼

         

alexqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:933
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2008-12-11 14:46:32
57楼

严重同意CANopen是个好东西。
看到有网友说,目前国内伺服从CANopen起步太低。也不见得吧。
虽然CANopen在欧洲有几十年的历史。几十年的发展使他越来越成熟。特别在运动控制领域,DSP402应该算很贴近行业应用的,从POWERLINK和 ETHERCAT都使用其为应用层足以证明。欧洲的伺服目前大多还是都支持CANopen,
Schneider.BECKHOFF.LUST.BAUMULAR.ELMO多的说不完。虽然这些大厂目前都着眼于高速以太网。但CANopen的重要地位仍很重要。4軸4ms的控制周期算不得高端,對于大多數應用足夠了。相信國內伺服廠家也不可能一下就做出高端產品。我們還是要一步一步來。
去年schneider不是刚推出其运动控制产品LMC及配套产品。这个LMC就是CANOPEN运动控制器。
本人对行业不是很了解,不知国内是否有成熟的有CANOPEN的伺服驱动器?或者運動控制器。或者canopen的數控系統。
如果国内伺服厂商能在短时间内开发出成熟CANOPEN伺服驱动器。并同步推出运动控制器(也可使用他家canopen运动控制器),形成自己的运动控制、数控解决方案。相信不仅可以扩大在本土市场的占有率,并有机会侵占欧洲的部分市场。

以上為自己的一點拙見。不當或謬誤請指正。

alexqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:933
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2008-12-11 15:09:39
58楼

關于CANopen控制器,可以根據不同情況選取不同的控制模型(開環、半閉環、閉環)。又跟具伺服驅動器的插補算法差異上位機的命令構成不同(位置、位置+速度)。如果不考慮控制器解碼和運算16軸2ms做開環控制是有機會。如果是半閉環這個時間就要翻倍。僅通訊時間是4ms.如果是全閉環要看編碼器形式,這個就不太好估算。

就算16軸的控制間隔用8ms,工作在插補模式的伺服驅動器會在8ms內再細插補8-16點。

這樣的控制架構是不是可以滿足大多的控制要求。對于自動化程度還很低的中國市場,這樣的產品有怎樣的市場。這個我就不了解了?

 

Schmidt

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2008-12-20 16:15:12
59楼
谈技术是讨论方向性问题,做产品需界定适用性问题,以此看来CANopen到底是高是低也就清晰明了,毋需争执了。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2009-01-06 08:48:58
60楼

新近了解到日本松下也开发了自己的以太网接口Realtime Express,用于松下FP2 PLC体系中的RTEX定位模块,分2轴、4轴和8轴3种,用于连接同样配备Realtime Express 接口的A4N伺服驱动器,不过A4N似乎没有正是发布,松下网站上还没有找到具体资料。

 

详情可参见论坛上关于RTEX的讨论:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008123110232600004


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师