首页 上一页 1 2 下一页 尾页

工程现场与实验室的区别 点击:1912 | 回复:22



欧迪

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-02 10:26:49
楼主

很多人有这样一个困惑,一些工程设备在办公室试的时候还是好好的,没有任何问题,可是一旦到了现场,接二连三的问题就接踵而来,而且问题会很奇怪,有些现象都不能用迄今为止最实用快捷的方式——替换法来解决。这是令人很头痛的问题,须知解决问题的前提条件是发现问题,如果问题都没有发现,那谈什么都是空谈!本人对现场的经验不是很足,但是在与客户的不断电话沟通中,总结归纳如下.

1.实际的操作与设计及工艺的要求往往会脱钩,出现问题第一步需要查的就是线路,是不是有接错线的问题,接线的地方是焊接的还是用接线端子的,是否有断线和接触不良的现象?焊点是不是太大引起线路容性增大!这些问题有时候往往被忽视,但是当出现的时候是很致命的,让人猝不及防又找不到问题所在。

2.电源的稳定性。很多工程现场220Vac的电源都是从380V电源里面分两相出来用的,如果不做稳压的话是很不稳定的,如果分相不均匀,一、会造成电压过大或过小,但这不是重点,因为一般工程设备在设计的时候会有一个允许范围,而且对于交流工作的设备在电压的允许范围上通常都比较大,所以这不是关键点。二、电压波动,电压的波动往往不被重视,而不被重视的往往成为最具杀伤力的问题,就如武学,明枪易躲,暗箭难防。而且电压的高速波动没法为万用表所检测,因为万用表的刷新频率大大低于交流电压的频率。

3.电源的功率。电源的另外一点问题也容易被忽略,那就是功率,特别是直流电源的功率,功率也不是说越大越好,因为电源本身是有内阻的,功率过大的话很多能量会消耗在电源自己身上,也会造成电源的不稳定,所以配的时候要讲究阻抗匹配。

4.干扰。讲了这么多总算讲到干扰了,嘿嘿,因为一般做工程的会动不动就讲干扰引起数据及设备不稳定,其实根据我了解的工程,正真因为纯粹的干扰引起问题的并不是很多,因为成熟的产品一般都是做过EMC测试的,包括外部电磁辐射、浪涌、电快速脉冲群等等实验,而且干扰是大家都关心的问题,所以它危害大又太明显,很多工程师就会在设计的时候有意避开这些问题。干扰无外乎变频干扰、电源启停电弧干扰、动力线电感干扰等(个人意见,仅供参考。很多尖峰脉冲、共模差模、浪涌等都包括在这里面了)。面对这些干扰,一、要做好接地,最好能够保证地电位的等电势,不要在接地线上形成电势差产生电流。二、做好高频接地,仅仅注意接地电位的相等是不够,等电位的形成需要的是接地线阻抗够小,但是没有办法让高频干扰快速的离开设备。高频信号走的是线缆表面,所以要使高频走的快,就需要线径小(信号能快速达到表面)线缆多(表面积大)阻抗小(截面积大)。我想,做好这两点,干扰问题应该能够大大改善。



楼主最近还看过



aeast555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-02 17:24:16
1楼
没有作用,来这里的人都知道。

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-03 08:57:41
2楼
知道这里高手很多,有点班门弄斧之嫌。但就我来说还是希望各位高手谈谈基础知识,小弟要从基础学起啊,希望各大虾不吝赐教。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2008-07-03 18:02:50
3楼

来这里的,也有新手。

上面提了4条,我可以补充一条:温度!

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2008-07-03 21:27:43
4楼
呵呵    同意楼上的意见

当时明月在

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:533
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2008-07-04 07:54:33
5楼
可以把温度理解的更广范一下:~~~ 恶劣的现场工作环境:包括温度、湿度、粉尘,复杂的电磁环境,以及非正常操作(这是挺重要得一件事情)等等~~ 总体来说,要想完善一种产品,需要经历多年的现场应用考验才行~~

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-07-04 14:07:51
6楼

支持楼上各位的意见!

说到非正常操作,本人深有体会,这点以后大家应该特别注意;以前的公司有种回热烘炉是小日本进口的,进来后2年内不断发生运送产品金属框的移动头发生碰撞,每次撞击后带来的后果就是移动头整体金属架变型,需要大修,全公司上至老板,下到操作员都头疼不已;当时负责进口设备的人和小日本方面一联系,小日本方面很惊讶,说他们销售世界各地客户,从来没这种事情发生,后来小日本派了2个技术人员来现场察看了2星期,每天至少10小时守在机器旁边看,怎么也找不出问题,后来偶然发现一操作员把产品金属框从专用的维修输送口放进去,这才把问题的根源找到;原来这个机器有2个输送口,一个是正常的,还有一个是维修用的,需要维修时,进入菜单里把操作设置修改下,但正常生产时是不能从维修口放产品的,否则系统并不会辨别;而维修口的高度低,正常口的高度高,放入产品时需要人站在踏板上才能放入,估计操作员嫌麻烦,直接从维修口放,这样就经常产生了撞头事件。

林永

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 1443回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:15377
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2008-07-05 22:19:10
7楼

扩大知识面,值得学习和收藏。

wsq123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-07-06 22:35:00
8楼
很好,我又学到了一些知识,

yangqiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1755
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2008-07-07 12:36:40
9楼

受教了,我们现在正在做一个项目,前期是在实验室做,后期要放到工厂,估计会出现很多问题,到时要向欧先生多多请教。

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-07-07 13:03:41
10楼
很好,我又学到了一些知识.

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-07-07 18:01:08
11楼

最讨厌干扰了,这次解决了,难保下次不出现

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-07 21:17:23
12楼
干扰,我一般推荐用户做三重防护进行抗扰动。一、如本文所介绍,做好屏蔽与高频吸收。二、将最可能产生扰动的器件设备尽量远离信号线(动力线与信号线分开铺设/高压低压线分开铺设)。三、做好软滤波,对前后两次数据可能的差值做预估,如果远远大于可能出现的数据则进行滤除处理,等待下次数据刷新。

wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2008-07-07 22:03:42
13楼

是啊,尤其是中控的数据都是从现场过来的,干扰对数据的影响是很大的

kelewei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 28回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:486
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2008-07-10 18:41:47
14楼

个人认为现场问题,最容易忽略的就是电源问题。因为最想当然正确的地方,关注的少。

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-07-10 19:00:27
15楼
讲的不错,有道理哦。                        

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-10 21:21:39
16楼

没错,电源上的问题很容易引起设备的不稳定,因为它是源头。

零点yanger

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年7月12日
发表于:2008-07-12 00:26:56
17楼
现场工艺很重要......

zhujiangping

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2007年5月16日
发表于:2008-07-26 05:36:03
18楼

现场才能得到更多经验

雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-07-26 07:09:48
19楼
学习了!这个问题我想大家都遇到过,但有时确实很难掌握是哪方面的原因。

说不清楚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:628
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2008-07-30 17:52:38
20楼
差异很多,问题很怪,思路特别.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页