17、如果按照yjig说的非理想气体,风门的压力损失是△P,这个△P是什么?
1) yjig 89楼 回复时间:2008-7-4 18:02:07 伯努利方程:H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2 ; ; ;
2)△P ; = H损1-2 ; = ; (H静1+H动1)- (H静2+H动2) = ; 风门摩擦阻力损失 = (H静1- H静2)+ (H动1- H动2)= 静压的减少量 - ; 动压的减少量
3) 风门摩擦阻力损失△P ,即不是静压的减少量,也不是动压的减少量,而是两个减少量的“和”!!!
刘志斌 103楼 回复时间:2008-7-4 18:51:33
17、如果按照yjig说的非理想气体,风门的压力损失是△P,这个△P是什么?
1) yjig 89楼 回复时间:2008-7-4 18:02:07 伯努利方程:H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2
2)△P = H损1-2 = (H静1+H动1)- (H静2+H动2) = 风门摩擦阻力损失 = (H静1- H静2)+ (H动1- H动2)= 静压的减少量 + 动压的减少量
3) 风门摩擦阻力损失△P ,即不是静压的减少量,也不是动压的减少量,而是两个减少量的和!!!
请你自己用自己承认的公式算一下节能多少:
1、先算静压的减少量(H静1- H静2);
2、再算动压的减少量 (H动1- H动2);
3、最后算摩擦阻力损失△P ,即静压的减少量 + 动压的减少量的和,时30%吗???
节流不降压(用风门调节流量),也就是降低流量,不降低水压(风压),甚至压力还升高,其实在某些场合,还是需要的,只不过这些应用场合较特殊,并不多见。
如锅炉的鼓风机,它除了对流量有要求以外,还对出口的风压还有特别要求。如果在锅炉鼓风机上安装了变频器,调节流量,往往很难成功,因为用了变频后,在降低流量的同时,也不可避免的降低了风机的出口压力,使出口的风压(动压)不能冲破煤层的阻力。如果增高频率,满足了风压的需要,但流量又偏大。所以,无论速度怎么调,都很难满足系统的需要。
类似的应用还有,总而言之,就是对出口水压(风压)有特别要求的场合,不能采用变频调节流量,必须引起特别的注意。