变频改造水泵和风机节能的计算 点击:9245 | 回复:323



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-23 20:21:45
楼主
各位:
有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 18:35:22
101楼

功率为:△P(风门压力损失)*Q (流量)!

不过就少了个冒号,影响分析吗?是否还有其他的标点符号有问题,挑吧!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 18:51:33
102楼

17、如果按照yjig说的非理想气体,风门的压力损失是△P,这个△P是什么?

1) yjig 89楼 回复时间:2008-7-4 18:02:07 伯努利方程:H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2 ; ; ;

2)△P ; = H损1-2 ; = ; (H静1+H动1)- (H静2+H动2) = ; 风门摩擦阻力损失 = (H静1- H静2)+ (H动1- H动2)= 静压的减少量 - ; 动压的减少量

3) 风门摩擦阻力损失△P ,即不是静压的减少量,也不是动压的减少量,而是两个减少量的“和”!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 18:55:00
103楼

△P =P全压1—P全压2

全压=动压+静压

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 19:02:20
104楼

18、如果按照yjig说的“节省的功率为△P(风门压力损失)*Q (流量)! ”:

1)  △P(风门摩擦阻力损失能)×Q (流量) 是什么物理量?什么也不是,自造自编的一个什么也不是的、自己也不明白的一个东东!

2) 当然他绝对不会用这个玩艺儿再算出当初的节能30%了!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:03:57
105楼

“△P = H损1-2 = (H静1+H动1)- (H静2+H动2) = 风门摩擦阻力损失 = (H静1- H静2)- (H动1- H动2)= 静压的减少量 - 动压的减少量”

以上的推导错,应该为:


△ P = H损1-2 = H静1+ H动1 — (H静2 + H动2)

= ( H静1—H静2 ) + ( H动1 — H动2)

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:06:21
106楼

还有的挑了吗?不就是个标电符号,我什么时候说过:

△P(风门摩擦阻力损失能)×Q (流量)

以上的损失能是谁说的?是你吧!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 19:09:47
107楼

△ P = H损1-2 = H静1+ H动1 — (H静2 + H动2)

= ( H静1—H静2 ) + ( H动1 — H动2)

 ;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:11:57
108楼

现在请问你:

1、风机内的气体是理想流体吗?

2、非理想流体的伯努利方程对吗?            H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

3、风门是否存在压力损失?风门开大与管小的阻力一样吗?

请正面回答!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 19:16:25
109楼

 刘志斌 103楼 回复时间:2008-7-4 18:51:33

17、如果按照yjig说的非理想气体,风门的压力损失是△P,这个△P是什么?

1) yjig 89楼 回复时间:2008-7-4 18:02:07 伯努利方程:H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

2)△P = H损1-2  = (H静1+H动1)- (H静2+H动2) =  风门摩擦阻力损失 = (H静1- H静2)+ (H动1- H动2)= 静压的减少量 +  动压的减少量

3) 风门摩擦阻力损失△P ,即不是静压的减少量,也不是动压的减少量,而是两个减少量的和!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:19:28
110楼
现在请问你:

1、风机内的气体是理想流体吗?

2、非理想流体的伯努利方程对吗? H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

3、风门是否存在压力损失?风门开大与管小的阻力一样吗?

请正面回答!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:21:16
111楼

H静1 + H动1 = H静2 + H动2 + H损1-2

△ P = H损1-2 = H静1+ H动1 — (H静2 + H动2)

= ( H静1—H静2 ) + ( H动1 — H动2)

难道以上的推导不对?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 19:21:31
112楼

请你自己用自己承认的公式算一下节能多少:

1、先算静压的减少量(H静1- H静2);

2、再算动压的减少量 (H动1- H动2);

3、最后算摩擦阻力损失△P ,即静压的减少量 + 动压的减少量的和,时30%吗???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 19:22:47
113楼
自欺欺人,作茧自缚,诡辩无用!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:29:07
114楼
现在请问你:

1、风机内的气体是理想流体吗?

2、非理想流体的伯努利方程对吗? H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

3、风门是否存在压力损失?风门开大与关小的阻力一样吗?

请正面回答!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:36:29
115楼

动压的减少量=0

因为风门前后的速度没差别!

你的压力差是阀门前,是阀门后?是阀门内?


你的速度差是阀门前,是阀门后?是阀门内?


请正面回答!

真是一头犟牛!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:39:31
116楼

风门前后的速度变化依据?

是截面变了,还是流量变了?你不要拿风门内的速度说话,因为比较的不是风门内的压力差!

请正面回答!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 19:51:57
117楼
引用刘志斌 的回复内容:

请你自己用自己承认的公式算一下节能多少:

1、先算静压的减少量(H静1- H静2);

2、再算动压的减少量 (H动1- H动2);

3、最后算摩擦阻力损失△P ,即静压的减少量 + 动压的减少量的和,时30%吗???





按你所说:风门前的压力是6.254KPa(其实不是),那么H静1=6.254KPa

风门后的压力是1.7KPa,那么H静2=1.7KPa

由于管内流体流量未变,并且假定风管截面未变,即管内流体的速度未变,即风门前的动压H动1 = 风门后的动压H动2

由此可得出 H损1-2= 4.545KPa

你用风门调节时的风压是6.254KPa(其实不是)
而变频后的风压是1.7KPa(因为风门的阻力已不存在)
1.7 / 6.254= 0.27 (变频后的风压与原来风压的百分比)
节省了多少?节省了0 .73(1—0 .27)
是否大于30%?
不过以上的计算是根据你的假定得来的,其实风门前的风压不是6.254KPa

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-04 20:36:12
118楼

                 很热闹啊。     问两位一个问题?

一台导热油锅炉,风机上安装变频器。     

引风机  55KW (原星三角启动), 鼓风机15 KW(直接三角启动),变频器引风用的富士,鼓风用的三菱。

装好过后,没有动过风门, 在引风机50HZ变频运行,鼓风机工频运行时,明显感觉引风不够大,炉堂内的火焰明显不对,比工频时小。

 

什么原因?   劳驾解释下~

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 20:49:11
119楼

节流不降压(用风门调节流量),也就是降低流量,不降低水压(风压),甚至压力还升高,其实在某些场合,还是需要的,只不过这些应用场合较特殊,并不多见。

如锅炉的鼓风机,它除了对流量有要求以外,还对出口的风压还有特别要求。如果在锅炉鼓风机上安装了变频器,调节流量,往往很难成功,因为用了变频后,在降低流量的同时,也不可避免的降低了风机的出口压力,使出口的风压(动压)不能冲破煤层的阻力。如果增高频率,满足了风压的需要,但流量又偏大。所以,无论速度怎么调,都很难满足系统的需要。


类似的应用还有,总而言之,就是对出口水压(风压)有特别要求的场合,不能采用变频调节流量,必须引起特别的注意。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 21:02:55
120楼

类似的应用如消防水枪,如果将水枪换成大口径的枪,以降低此处的水阻,即增大出水量。

同时再用变频器降低水泵的速度,也就是将刚才所增加的水量再降低,以此保持与原有的水量一致。即降压不降流。

设想一下,此时的水枪还能保持原有的压力吗?还能将水打到几十米以外的位置吗?不能!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师