变频改造水泵和风机节能的计算 点击:9245 | 回复:323



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-23 20:21:45
楼主
各位:
有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 22:57:48
41楼

5、你所计算的压力损失功,是违背伯努利方程的;

6、伯努利方程告诉,压力的变化和速度的变化关系,就表示风门前后的能量不变原理;

7、你想说的实际流体在管道、风门处的摩擦阻力消耗的能量,不是你计算的压力损失能;

8、你计算的压力损失能,恰好就是伯努利方程所说的能量守恒,“压力损失能”并没有损失,变成速度动能,在这里你还没顾不上算摩擦阻力的损耗,不信把你的算式拿出来看看;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:02:44
42楼

也难怪,真的让你走,还真有点-----

以下是网上的教材一部分:

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:04:36
43楼

再问你:什么是全压?什么是守恒?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:07:25
44楼

“p静1+p动1= p静2+p动2+△p ”

1、由上式得:

(p静1-p静2)=(p动2-p动1)+△p

2、(p静1-p静2)是风门前后的压力损失;(p动2-p动1)是风门前后的速度动能;△p 是摩擦损失能;

3、你计算的是(p静1-p静2)压力损失能;

4、而△p 是摩擦损失能=(p静1-p静2)-(p动2-p动1)!!!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:08:23
45楼

以上是沈阳师范大学职业技术学院陈革老师的教材。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:10:08
46楼

 yjig 39楼 回复时间:2008-7-3 22:43:00

非理想流体,是具有粘性力的实际流体时,此时的伯努利方程:

p静1+p动1= p静2+p动2+△p

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:10:28
47楼
△p =p全1— P全2

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:11:59
48楼
“陈革老师的教材”更帮不上你的忙,“陈革老师的教材”而是说你是错的!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:15:14
49楼

1、△p =p全1— P全2   ;

2、△p =(p静1-p静2)-(p动2-p动1)   ;

3、△p =(p静1 + p动1 ) -(p静2 - p动2)  ;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:16:37
50楼

非理想流体,是具有粘性力的实际流体时,此时的伯努利方程:

p静1+p动1= p静2+p动2+△p

以上是我在39楼说的.

跟H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

有区别? 

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:17:28
51楼
4、(p静1 + p动1 )是风门前的能;(p静2 + p动2)是风门后的能  ;

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:19:05
52楼
如果你连伯努利方程都不承认,那就实在没办法了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:19:28
53楼
5、把你的压力损失能的计算式拿出来,有速度???

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:20:22
54楼

、(p静1 + p动1 )是风门前的能;(p静2 + p动2)是风门后的能 ;

以上是理想流体?

△p 呢?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:21:59
55楼

“如果你连伯努利方程都不承认,那就实在没办法了。”

方程中有速度,你的压力损失能的计算有速度,速度是多少?

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 23:23:17
56楼

你写的方程是理想流体,但空气并非是理想流体,是具有粘性力的实际流体。他在风机管内流动时,必须消耗一部分能量来克服流动阻力,所以风机的全压并非恒定,而是逐渐减小,若以△p表示任意两个截面的压力损失,这时伯努利方程的应该为:

p静1+p动1= p静2+p动2+△p
该△p就是阀门的压力损失!

如果你连伯努利方程都不承认,那就实在没办法了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:31:30
57楼

1、 ;yjig 51楼 回复时间:2008-7-3 23:16:37

非理想流体,是具有粘性力的实际流体时,此时的伯努利方程:

p静1+p动1= p静2+p动2+△p

以上是我在39楼说的.

跟H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2

有区别?

2、没有区别!请问你在计算压力损失能时,H动1、H动2是多少???你根本就没有计算!!!

3、我的计算里明确告诉你风门前的压力6.254KPa,风门后的压力1.7KPa,水流速度加快,所以没有能量损失!

4、而你的发言从来就没有计算水流速度的变化,只算风门前后的压力差6.254KPa-1.7KPa能,是你不承认伯努利方程,还是我不承认???

木桶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2008-07-03 23:36:02
58楼

一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A

有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A

请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.

这样的我好像还没有见过,你将阀门全开,你的扬程当然达不到了,你将阀门关小,你的扬程就能提上去了,你用变频器还是不关阀门,不可能省电,关阀门后你的流量比原来少了,如果你水的用量是恒定的不要用变频器,如果用量不一样可以考虑,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:36:51
59楼

5、如果你算了风门后的速度能,30%的节能哪里来?

6、如果你现在明白了“H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2 ”这个式子,你可以从新算一下,你的压力差能是多少???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 23:42:05
60楼
 yjig 请你按“H静1+H动1= H静2+H动2+H损1-2 ”这个式子从新算一下!