变频改造水泵和风机节能的计算 点击:9245 | 回复:323



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-23 20:21:45
楼主
各位:
有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 22:54:42
141楼

“你在风门的两端装个压力表,先分析三种情况: ”

1、你这个人,太没有意思,讨论静压力损失、动压力损失,你说风门前后一个样!

2、你这个人,太没有意思,讨论风门前后一个样,你又说安装两个压力表测静压力、动压力!

3、我陪你玩到底!!!


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 22:55:43
142楼

变速调节不节流调节节能不是我发明的,是权威理论!

并非是有了变频后,才有的变速调节,早在80年代的教材上都有论述。

等星期一,我把所有的有关部门的文章贴上来!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 22:57:19
143楼

“请正面回答!”

1、你最无聊的就是这一点!

2、你自己提出的三个情况,你自己的观点,你自己不说,叫谁给你正面回答??? 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 22:58:43
144楼

认为静压力风门前后都一样?一样吗?

你说的:风门前的压力是6.254KPa(其实不是),那么H静1=6.254KPa

风门后的压力是1.7KPa(楼主说的),那么H静2=1.7KPa

风门前后一样吗?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 22:59:09
145楼

“是权威理论!”

1、是那个权威说的?

2、你认为是权威,我认为不是权威,我认为是骗人的伪科学! 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 22:59:26
146楼

因为你答不出来!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:01:16
147楼
是教材上讲的,并且不至一本教材上讲的,教材上的论点不是权威?难道这么多的教材全都错了?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:02:09
148楼

是否还要挑战伯努利方程?

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 23:07:29
149楼

“认为静压力风门前后都一样?一样吗? ”

1、你不是说一个样吗?

2、如果不一样,风门前压力大,风门后压力小,风门前速度小,风门后速度大;

3、结果一样,风门前后能量一样没有变,工频、变频输出有用功率没有变相同,没有节能,反而增加了变频损耗10%,还有低频运行泵机效率低造成的电能损耗;


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 23:11:30
150楼

“是教材上讲的”

1、你自己是干什么的?

2、你不懂,可以问,可以把原文贴出来,讨论!

3、你自己不能想当然的在这里胡说一通!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:12:48
151楼
引用刘志斌 的回复内容:

“认为静压力风门前后都一样?一样吗? ”

1、你不是说一个样吗?

2、如果不一样,风门前压力大,风门后压力小,风门前速度小,风门后速度大;

3、结果一样,风门前后能量一样没有变,工频、变频输出有用功率没有变相同,没有节能,反而增加了变频损耗10%,还有低频运行泵机效率低造成的电能损耗;





1、我什么时候说过静压力风门前后都一样,我说的是前后动压一样。

2、谁说风门前速度小,风门后速度大。不可能!除非截面不一样,但楼主未说截面不一样。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:16:53
152楼

“是教材上讲的”

我说过,是要贴出来,但要等到星期一,因为没有相机。

我不懂,可以问,问你????真是天知道!

书上说的是胡说一通?一本书可能是胡说一通,如果很多书都是这么讲的,那么都是胡说一通!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 23:20:31
153楼

“是否还要挑战伯努利方程?”

1、你自己在挑战伯努利方程!

2、伯努利方程方程说风门前后没有能量损失,你信了吗?

3、在应用伯努利方程方程时,要考虑流体在管道的摩擦损失能,就好向电流通过导体,总有电阻的热损耗一样,风门也有损耗,而你说风门开打就没有摩擦损失能?

4、而且自己明明只算了静压力能,而不算动压力能,还说只有静压力能,没有动压力能,你要么不懂,装懂,要么就胡搅蛮缠!

gm99cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-04 23:22:35
154楼

        真热闹我也说两句。
        看了半天太专业了,而且空气是可以压缩的,没看懂。
        我认为负载根据需要可以变化时,用变频可以节能。如:
        有一风机通过管路向十处供风,风机功率肯定要满需这十处同时供风,如有余量还会更大。
在这十处安装风门(A1--A10)。假设:“在一天中A1--A10这十个风门,同时开10个的时间为
10h(h表示小时);同时开8个的时间为8h;同时开4个的时间为4h;同时开2个的时间为2h。”
        一、风机工频24h时,在不是十个风门都开的时段内,向其开着风门的地方提供的风量>设计
值,大于部分就浪费了。
        二、风机变频24h时,只需保证总风管压力,就可以自动根据风门开启情况调整风机转速,
达到节能的目的。 至于能接多少能我是不会算呀。。
        如果风机负载不可变,就没必要变频了,选个合适的转速和功率的电机工频运行就好了。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:23:10
155楼

“是教材上讲的”

1、你自己是干什么的?

因为本人自认为水平还不够,比不上权威,只能相信权威。

当然,你是除外,你可以挑战权威!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 23:24:07
156楼

“很多书都是这么讲的”

1、你在胡说,你贴的所有内容都是对的,我没有发现谁是错的;

2、我只发现你根本就不理解书上的论点,一知半解,错误理解,想当然!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:24:53
157楼
谁说没考虑动压,因为风门前后的速度一样,前后的动压差等于0。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:26:59
158楼
是谁在一知半解,口口声声拿流体力学来吓人,拿理想气体的方程来解释风机理论,这不是一知半解是什么?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-04 23:28:54
159楼

“只能相信权威。”

1、如果哪个权威让你相信,那该倒霉了!

2、你把一个伯努利方程都能胡说八道,把风门的摩擦阻力损失能,硬要说成压力损失能,变频就节的这个能!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-04 23:32:43
160楼

我没说过压力损失能,我说的是压力损失。